Мощицкий П написал :
Комнатный контроллер должен быть встраиваемый
Что-то такого контроллера не помню. Хотя под словом "встраиваемый" можно и понять как в стену вмурованый шкаф (или -чик) с контроллером. В крайнем случае есть накладного типа FREEAIR, как во вложении в самом низу. Возможностей много у него.
Мощицкий П написал :
какой приобрести комплект (контроллер-привод-трехходовой)
Контроллер - а действительно почему не овеновский???
привод - (на сколько понимаю частотник) АВВ
трехходовой - Сименс(самый удачный из-за размера приводной головки и цены. комплект - клапан VXG и головка SSC(SSB)), ТурАндерсон.
Мощицкий П написал :
для автоматического регулирования температуры....
ну тут Вы конечно замутили, сразу как минимум двойная зависимость. Хотя из того что Вы просите можно все упростить до минимума
Мощицкий П написал :
всегда выбирая наименьшее значение оборотов и наиболее открытый клапан.
Наиболее открытый клапан - это полностью открытый клапан. Или я не прав??? Следовательно, регулировать воду не обязательно, открыл и все. Уже упрощается. Далее получается что для поддержания заданной температуры достаточно регулировать скорость вращения вента. Здесь конечно есть кое-какая засада, это отдельная песня. Вот и получается, что надо сделать то всего навсего зависимость производительности вента от температуры на выходе (или в помещении).
Так что можно обойтись чем-то попроще чем контроллер.