КонстаТим
КонстаТим
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 2706

05.12.2005 в 21:26:25

2ВТБ!, Афтар, ни асилил... Выпей йаду, а? Сам то понял, что написал? "откосы (которые упираются на 2 см в раму ) - сркпащают "световой проем"). (надо мужикам рассказать, пусть поржут...) И чем вы воздуховоды чистите? Метлой? веником?

"Ломать не строить - для создания четверти не нужны влаго- и морозостойкие материалы. Болгарка да отбойник." Вот это - да. По нашему, по-русски, без мозгов. "А что тут думать, трясти надо!"

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25030

06.12.2005 в 11:05:52

2КонстаТим

2 см - маловато Вы удлиннили "мостик холода". :)

Разница в ширине светового проёма при установке в четверть и без неё около 10 см (по 5 с обеих сторон), точнее для разных профильных систем может указать alexeyka.

Предложенные Вами щели по периметру подоконника имеют нулевую эффективность. Но насекомым они понравятся. ;)

P.S. А физику знать полезно - хотя бы в объёме школьного курса. И "жидкий" сленг может быть оставите для других форумов?

0
КонстаТим
КонстаТим
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 2706

06.12.2005 в 11:46:20

ВТБ! написал : 2 см - маловато Вы удлиннили "мостик холода". :)

Разница в ширине светового проёма при установке в четверть и без неё около 10 см (по 5 с обеих сторон), точнее для разных профильных систем может указать

А на что он влияет, этот "световой проем"? Вот когда четверть начнет на стекло наезжать - вот тогда интересно. А если она в раму упирается (вернее наоборот) - по-барабану, 2 см, 5 см. или четверти вообще нет. Во в панельных - где там четверть нормальная? Тоже посоветуете вырубать? 8-)

2 см. кирпича - офигеть какая теплозащита...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25030

06.12.2005 в 12:11:07

2КонстаТим

Вот будет у Вас на кухне пара "бойниц" 80 см шириной и 60 глубиной- одна на север, другая на восток - тогда тоже начнёте ценить каждый сантиметр. :(

2 см - да, маловато. А лишние 7-8 при монтажной глубине профиля 6-7 - это уже удвоение.

В панельных - там рама должна устанавливаться на уровне слоя утеплителя. Древние панельки - отдельная головная боль для их владельцев...

0
AngelDust
AngelDust
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 296

06.12.2005 в 16:27:05

ВТБ! написал : 2КонстаТим Древние панельки - отдельная головная боль для их владельцев...

Нет ну выход-то есть.Сдвигаем раму внутрь на 6см - а оставшееся пространство между четвертью и рамой сначала утепляем,а затем штукатурим. Я у своей тещи делал именно так - у нее панелька 70-х годов с четвертью 8см по толщине и 4см по длине - итог был плачевный.Грибок на окнах и откосах.

0
КонстаТим
КонстаТим
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 2706

06.12.2005 в 16:31:46

alexeyka написал : ... а оставшееся пространство между четвертью и рамой (!!!!!) сначала утепляем,а затем штукатурим.

Вот смысл ЭТОГО "утепления" объясните мне, тупому, плиз...

0
AngelDust
AngelDust
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 296

06.12.2005 в 16:43:55

КонстаТим Ей богу матом скоро начну писать. Тем самым мы отодвигаем раму от зоны промерзания на центр пенного шва(зона промерзания неизменна,потому что компенсацию кривой холода берет на себя четверть) - в итоге получаем более теплый откос внутри помещения,и соответственно обрубаем хвост процессу конденсации.

Чувствую жо..ой пора рисовать рисунки.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25030

06.12.2005 в 17:48:27

alexeyka написал : пора рисовать рисунки

Угу, с изотермами: вопросы "а зачем?" сразу исчезают.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

06.12.2005 в 17:55:44

Чем меньше влажность в комнате,тем меньше образуется конденсат и как следствие меньше потеет стекло.

0
AngelDust
AngelDust
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 296

06.12.2005 в 18:22:55

2КонстаТим,

Вот по быстрому набросал вкратце - более подробный чертеж,если надо, выложу позже.

0
Вложение
КонстаТим
КонстаТим
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 2706

06.12.2005 в 19:15:22

8-))))) Нет, ребята, это я скоро матом писать начну от вашей бестолковости...
Эти картинки вы можете парить глупым тетенькам.
А я все ж таки инженер...

Это какой ...удак вам так все объяснял, что у вас градиент температуры идет по стене, ВДОЛЬ кирпича, и с какого то ****а поворачивает к окну?! Я б специально до такого не додумался, Мля!!! Да по-фигу морозу ваш утеплитель! Он сразу прет в комнату, на уровне 2-го кирпича!
Вот берете точку - угол стыка рамы вашей и стены внутри - и рисуете ПРЯМУЮ линию, по кратчайшему пути наружу. Потому что на этом пути - перепад температур максимальный. И следовательно, градиент падения температуры так и проляжет! Это физика! А свои кривые этюры можете себе на своем покатом лбу рисовать... 8-))) С вами все ясно, спор закончен... 8-))) "С *****ами спорить - время терять" (нар. поговорка).

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу