Исправление: Розеточная часть жилых комнат и прочих помещений в одно на одно узо 30мА с бойлером и стиральной машиной, соответственно бойлер на 16 А, стиралку на 16А.
Забыл добавить 16А на сами розетки.
Все вроде по моей схеме 18 элементов в 5 группах.
14.11.2005 в 15:31:57
Нарисовал и пока рисовал сократил одно УЗО. Осталось 18 элементов и 8 груп. Забыл на рисунке подписать с верху автомат 50А, счетчик и узо 100мА после счетчика.
Группы: 1 Освещение, кроме ванной и балкона 2 Розеточная часть жил. комнат и проче, кроме кухни и балкона 3 Бойлер 4 Стиральная машина 5 Освещение в ванной, туалете и розетка ванной 6 Плита 7 Розеточная часть кухни, плюс освещение и розетка балкона 8 Розетка чайника
Вот такое мое мнение. Прошу прощение за подчерк. Под линейку некогда.
14.11.2005 в 15:46:43
ПОС 40 написал : Вот такое мое мнение. Прошу прощение за подчерк. Под линейку некогда.
хм ... ПАСИБ, щас осмыслить нет времени (работа млин), вечером дома осмыслю.
Tima
16.11.2005 в 13:33:08
В ванной комнате розетки должны быть через УЗО с 3,0 мА ТОКОМ СРАБАТЫВАНИЯ
16.11.2005 в 14:27:39
cotlev написал : В ванной комнате розетки должны быть через УЗО с 3,0 мА ТОКОМ СРАБАТЫВАНИЯ
??? почему 3,0 мА, а не 10 мА
17.11.2005 в 14:06:21
Всем привет, с группами вроде разобрался. Просьба уточнить с УЗО.
(тока файлик автокада дома забыл, посему от руки накидал)
17.11.2005 в 15:36:58
В зависимости от того, где стоят щитки считаю входное УЗО 100ма - лишним элементом. Что оно защищает? Линию от ввода до щитка?
18.11.2005 в 15:27:39
Tima написал : Всем привет, с группами вроде разобрался. Просьба уточнить с УЗО.
(тока файлик автокада дома забыл, посему от руки накидал)
BV прав УЗО на 100мА не нужно. Это я переборщил. Для квартиры 3-х УЗО (2 по 30мА и 1 10мА) достаточно. Ну 4, если настаиваете на диффавтомате для плиты. Живоглотов по току утечки распределить по двум 30мАмперникам (стиралка, водонагреватель, посудомойка, холодильник, плита) с учетом периодичности и одновременности включения и нормально. Можно и 4 (5 вместе с диффавт.) УЗО оставить.
18.11.2005 в 17:59:30
ПОС 40 написал : BV прав УЗО на 100мА не нужно. Это я переборщил. Для квартиры 3-х УЗО (2 по 30мА и 1 10мА) достаточно. Ну 4, если настаиваете на диффавтомате для плиты. Живоглотов по току утечки распределить по двум 30мАмперникам (стиралка, водонагреватель, посудомойка, холодильник, плита) с учетом периодичности и одновременности включения и нормально. Можно и 4 (5 вместе с диффавт.) УЗО оставить.
Спасибо. УЗО 100мА изначально установлено в щитке строителями (только ДЭКовское, а у меня всё будя АВВ), значит убираем из схемы. Просто многие говорили о "противопожарном УЗО", посему думал "надо", но буду рад освободившимся двум посадочным местам ;)
21.11.2005 в 14:54:00
Надо, надо.
Не слушайте никого - данное узо на 100мА, сработает в случае отказа одного из узо групп, либо если суммарный ток утечки превысить его уставку. Противопожарка защищает проводники от тотального разрушения, при токе утечки превышающем 300-500мА начинается разрушение изоляции провода.
21.11.2005 в 15:36:54
2Tima,
Если УЗО 100 ма стоит как вводное - то пусть и стоит, и трогать его не имеете права - скорее всего оно за вашей границей ответственности....
Посмотрите проект и схему разграничения....