Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24729

14.11.2005 в 12:02:20

Tima написал :

  1. Кабели проложены так = в стенах замурованы вертикально в штробах, по горизонту - только по потолку без гофр-открытым способом (будет закрыто гипрочным потолком и натяжным).

При таком способе прокладки допустимо 23A. Надеюсь, при вводе в щиток все эти кабели не будут собраны "в пучок"?

0
Аватар пользователя
Tima

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 16

14.11.2005 в 12:10:53

ВТБ! написал : При таком способе прокладки допустимо 23A. Надеюсь, при вводе в щиток все эти кабели не будут собраны "в пучок"?

Кабели приходят в широкой штробе параллельно друг другу и готовы каждый "зайти" в один из двух монтажных щитков. Задняя часть у щитков вырезана (не целиком, а "окно"). Важно определиться с группами, чтобы знать какой куда зайдет.

0
Аватар пользователя
ПОС 40

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 256

14.11.2005 в 12:38:38

Постараюсь описать, как бы я сделал.

Освещение все в одно на автомат 16 А, кроме ванной и балкона (без УЗО или к узо розеточной части комнат).

Освещение ванной, ее розетка и освещение туалета с вентиляторами на УЗО 10mA и автомат 16 А.

Духовку и варочную пов. в одно на УЗО 30мА и автомат 32А или дифавтомат (7 кВт куда еще 2,5).

Розеточная часть кухни УЗО 30 мА, 25 А (кабель не мение 2,5 кв. мм), (холодильник, посудомойка, чайник на кухне и прочее) и розетка с освещением балкона (можно разделить на чайник 16А и прочее 16А). Лучше разделить.

Розеточная часть жилых комнат и прочих помещений в одно на одно узо 30мА с бойлером и стиральной машиной, соответственно бойлер на 16 А, стиралку на 16А.

Теплый пол много не жрет и поэтому его можно подсоединить к ближайшей розетка (в ванной или комнате).

Времени вникать особо нету, а чертить тем более. Мог ошибиться.

0
Аватар пользователя
ПОС 40

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 256

14.11.2005 в 14:31:46

Исправление: Розеточная часть жилых комнат и прочих помещений в одно на одно узо 30мА с бойлером и стиральной машиной, соответственно бойлер на 16 А, стиралку на 16А.

Забыл добавить 16А на сами розетки.

Все вроде по моей схеме 18 элементов в 5 группах.

0
Аватар пользователя
ПОС 40

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 256

14.11.2005 в 15:31:57

Нарисовал и пока рисовал сократил одно УЗО. Осталось 18 элементов и 8 груп. Забыл на рисунке подписать с верху автомат 50А, счетчик и узо 100мА после счетчика.

Группы: 1 Освещение, кроме ванной и балкона 2 Розеточная часть жил. комнат и проче, кроме кухни и балкона 3 Бойлер 4 Стиральная машина 5 Освещение в ванной, туалете и розетка ванной 6 Плита 7 Розеточная часть кухни, плюс освещение и розетка балкона 8 Розетка чайника

Вот такое мое мнение. Прошу прощение за подчерк. Под линейку некогда.

0
Вложение
Аватар пользователя
Tima

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 16

14.11.2005 в 15:46:43

ПОС 40 написал : Вот такое мое мнение. Прошу прощение за подчерк. Под линейку некогда.

хм ... ПАСИБ, щас осмыслить нет времени (работа млин), вечером дома осмыслю.

Tima

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

16.11.2005 в 13:33:08

В ванной комнате розетки должны быть через УЗО с 3,0 мА ТОКОМ СРАБАТЫВАНИЯ

0
Аватар пользователя
Paladain

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 51

16.11.2005 в 14:27:39

cotlev написал : В ванной комнате розетки должны быть через УЗО с 3,0 мА ТОКОМ СРАБАТЫВАНИЯ

??? почему 3,0 мА, а не 10 мА

0
Аватар пользователя
Tima

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 16

17.11.2005 в 14:06:21

Всем привет, с группами вроде разобрался. Просьба уточнить с УЗО.

вот к чему пришел

(тока файлик автокада дома забыл, посему от руки накидал)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113186

17.11.2005 в 15:36:58

В зависимости от того, где стоят щитки считаю входное УЗО 100ма - лишним элементом. Что оно защищает? Линию от ввода до щитка?

0
Аватар пользователя
ПОС 40

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 256

18.11.2005 в 15:27:39

Tima написал : Всем привет, с группами вроде разобрался. Просьба уточнить с УЗО.

вот к чему пришел

(тока файлик автокада дома забыл, посему от руки накидал)

BV прав УЗО на 100мА не нужно. Это я переборщил. Для квартиры 3-х УЗО (2 по 30мА и 1 10мА) достаточно. Ну 4, если настаиваете на диффавтомате для плиты. Живоглотов по току утечки распределить по двум 30мАмперникам (стиралка, водонагреватель, посудомойка, холодильник, плита) с учетом периодичности и одновременности включения и нормально. Можно и 4 (5 вместе с диффавт.) УЗО оставить.

0
Аватар пользователя
Tima

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 16

18.11.2005 в 17:59:30

ПОС 40 написал : BV прав УЗО на 100мА не нужно. Это я переборщил. Для квартиры 3-х УЗО (2 по 30мА и 1 10мА) достаточно. Ну 4, если настаиваете на диффавтомате для плиты. Живоглотов по току утечки распределить по двум 30мАмперникам (стиралка, водонагреватель, посудомойка, холодильник, плита) с учетом периодичности и одновременности включения и нормально. Можно и 4 (5 вместе с диффавт.) УЗО оставить.

Спасибо. УЗО 100мА изначально установлено в щитке строителями (только ДЭКовское, а у меня всё будя АВВ), значит убираем из схемы. Просто многие говорили о "противопожарном УЗО", посему думал "надо", но буду рад освободившимся двум посадочным местам ;)

0
Аватар пользователя
DMC

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

21.11.2005 в 14:54:00

Надо, надо.

Не слушайте никого - данное узо на 100мА, сработает в случае отказа одного из узо групп, либо если суммарный ток утечки превысить его уставку. Противопожарка защищает проводники от тотального разрушения, при токе утечки превышающем 300-500мА начинается разрушение изоляции провода.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113186

21.11.2005 в 15:36:54

2Tima,
Если УЗО 100 ма стоит как вводное - то пусть и стоит, и трогать его не имеете права - скорее всего оно за вашей границей ответственности.... Посмотрите проект и схему разграничения....

0
Аватар пользователя
Tima

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 16

21.11.2005 в 15:49:51

BV написал : Если УЗО 100 ма стоит как вводное - то пусть и стоит, и трогать его не имеете права - скорее всего оно за вашей границей ответственности....

На лестничном щите стоит вводной автомат 50А, затем "линия" заходит в квартиру и там уже счетчик, затем УЗО 100мА, затем по группам (на группе ванны - УЗО 30мА)

в принципе получается оставить 100мА УЗО на месте - места хватит.

А где проходит "граница ответственности"?!?!?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу