Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

14.11.2005 в 09:00:18

Что защищает УЗО 63А - 100ма, если вводной 50А то похоже с вероятностью 99% должно хватить одного УЗО 63А-30ма, проводов от щитка что-то многовато - крутой пучок получается, схемку надо минимизировать.

0
Никитин
Никитин
Новичок

Регистрация: 14.11.2005

Москва

Сообщений: 61

14.11.2005 в 09:52:01

[QUOTE=Tima]Новострой. 2-х комнатная квартирка перепланирована в 3-х. Заложенная строителями проводка вытащена и всё протянуто заново согласно пожеланиям. Теперь сборка щитка.

Ввод в квартиру ВВГ3х6. Используемый кабель: Поз. 1 - NYM 3х2,5 Поз. 2 - NYM 3х4 Поз. 3 - NYM 3х2,5 все остальные - NYM 3х1,5

В один ящик всё не хочется (ящики на 24поз.+учет слишком громоздкие), куплены 2: первый=учёт+12поз., второй (крепим сверху первого)=12поз. Вы богатый человек. Я бы сократил количество автоматов на розеточную сеть комнат и освещение.

0
Никитин
Никитин
Новичок

Регистрация: 14.11.2005

Москва

Сообщений: 61

14.11.2005 в 09:55:43

Вы богатый человек. Я бы сократил количество автоматов на освещение и розетучную сеть и комнат, Как правило нет необходимости ставить автомат на каждую розетку. В настоящее время можно вашу схему дополнить блоком АМЗ (автоматический защитный модуль), который лучше установить на сложную бытовую технику.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25652

14.11.2005 в 10:30:08

Zig- написал : а правильно ли совмещать пакетник на 16А и провод в 1.5мм??

Разделяю сомнения: автомат 16А, ток срабатывания при длительной перегрузке вполне может оказаться 19-20 ампер. Значит, всё зависит от способа прокладки: если провод замурован - допустимо; если в трубе даже всего один кабель - нет.

Автор указал "проводка вытащена и всё протянуто заново", так что это могут быть и трубы. А на вводе в щиток и вовсе непонятно что творится.

0
ПОС 40
ПОС 40
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 256

14.11.2005 в 10:42:32

Tima У Вас объединена розеточная часть и освещение, что должно быть раздельно. И еще вопрос: Как вы собираетесь разделять и вешать автоматы на освещение по комнатам? Будете ковырять пол у соседей или у Вас разводка электрики особая не стандартная как обычно строители делают?

0
ПОС 40
ПОС 40
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 256

14.11.2005 в 10:49:26

Tima Тут как не крути схема гостам не отвечает и представляет кашу с не сочетаемыми ингредиентами.

0
Tima
Tima
Новичок

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 16

14.11.2005 в 11:16:06

ОК. Постараюсь объединить свои ответы на всё тут.

  1. От проводки проложенной строителями пришлось отказаться, т.к. при перепланировке сначала вытянули из стен кабели (которые шли в каналах) и было обнаружено что они были "пережаты" ... сложив кабель 3-4 раза = он сломался ... посему тут же было принято решение о полной смене проводки - потом себе дороже искать где они еще перебили.
  2. "Грамотные электрики". И правда где его найти сразу?!? Точную схему первоначально времени составить было особо некогда, был нарисован план "где-что", а щит оставлен на последний момент (скоммутировать кучу проводов в одном месте легче, чем понять потом, что чего-то где-то не хватает... да и цельная трасса всегда лучше соединений).
  3. Кабели проложены так = в стенах замурованы вертикально в штробах, по горизонту - только по потолку без гофр-открытым способом (будет закрыто гипрочным потолком и натяжным).
  4. Касаемо 16А и кабеля 1,5кв. NYM 3х1,5 держит 3кВт. Отсюда и исходили. При моей разводке - реально не предвидится нагрузки более 3кВт на ветке. Посему выбран 16А (да и просто 16А АВВ есть свободных штук 20 :) )
  5. Касаемо "освещение-розетки". Имеется ввиду "переместить" внутри организованных мною групп?!

Tima.

0
Tima
Tima
Новичок

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 16

14.11.2005 в 11:17:22

ПОС 40 написал : Tima Тут как не крути схема гостам не отвечает и представляет кашу с не сочетаемыми ингредиентами.

Произнесенное Вами - тоже больше похоже на кашу, конкретики в посте никакой.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25652

14.11.2005 в 12:02:20

Tima написал :

  1. Кабели проложены так = в стенах замурованы вертикально в штробах, по горизонту - только по потолку без гофр-открытым способом (будет закрыто гипрочным потолком и натяжным).

При таком способе прокладки допустимо 23A. Надеюсь, при вводе в щиток все эти кабели не будут собраны "в пучок"?

0
Tima
Tima
Новичок

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 16

14.11.2005 в 12:10:53

ВТБ! написал : При таком способе прокладки допустимо 23A. Надеюсь, при вводе в щиток все эти кабели не будут собраны "в пучок"?

Кабели приходят в широкой штробе параллельно друг другу и готовы каждый "зайти" в один из двух монтажных щитков. Задняя часть у щитков вырезана (не целиком, а "окно"). Важно определиться с группами, чтобы знать какой куда зайдет.

0
ПОС 40
ПОС 40
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 256

14.11.2005 в 12:38:38

Постараюсь описать, как бы я сделал.

Освещение все в одно на автомат 16 А, кроме ванной и балкона (без УЗО или к узо розеточной части комнат).

Освещение ванной, ее розетка и освещение туалета с вентиляторами на УЗО 10mA и автомат 16 А.

Духовку и варочную пов. в одно на УЗО 30мА и автомат 32А или дифавтомат (7 кВт куда еще 2,5).

Розеточная часть кухни УЗО 30 мА, 25 А (кабель не мение 2,5 кв. мм), (холодильник, посудомойка, чайник на кухне и прочее) и розетка с освещением балкона (можно разделить на чайник 16А и прочее 16А). Лучше разделить.

Розеточная часть жилых комнат и прочих помещений в одно на одно узо 30мА с бойлером и стиральной машиной, соответственно бойлер на 16 А, стиралку на 16А.

Теплый пол много не жрет и поэтому его можно подсоединить к ближайшей розетка (в ванной или комнате).

Времени вникать особо нету, а чертить тем более. Мог ошибиться.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу