10.05.2009 в 19:39:29
Можно ли подключить лампочку освещения к автомату 32А?
Возникла необходимость перенести на новое место штатную лампочку в ванной. Наименее трудозатратно подключится к коробке прямо за стеной, к которой подключена плита с автоматом на 32А.
Можно ли так сделать или обязательно нужно подключать так, как она присоединена сейчас к автомату на 10А ( к этому автомату у меня подключён весь свет) ?
Буду очень благодарна за совет, т.к. приглашённый электрик требует подключать только к автомату на 10А, а это лишняя долбёжка стены + дополнительные деньги. :flirt
10.05.2009 в 19:54:09
Думаю электрик прав.
10.05.2009 в 21:19:03
mww08 написал : Думаю электрик прав.
А нельзя ли ответить точно, т.к. из вашего ответа я не поняла это нельзя по нормам или вы так думаете сами.
10.05.2009 в 21:37:23
по ПЭУ автомат защищает не потребителя, а проводку (в т.ч розетку/выключатель/цоколь)
т.е. читаем норматив на выключателе и цоколе, проводим провод соответствующего сечения, и вперёд!
PS хотя я всёж приверженец "как правильно", а не "как проще"...
10.05.2009 в 21:39:55
Можно подключиться куда угодно, автоматы убрать напрочь (только лишние деньги и место занимают), ноль прикрутить к трубе отопления или водоснабжения (глядишь, соседу - царствие небесное), и просто электричество - божий дар из розетки..
2 Alexandra5 Детально объяснить можно, а стоит ли? Послушайтесь электрика..
10.05.2009 в 22:01:59
Автору. Если желаете точно, то нельзя по нормам. Ибо провода освещения к лампе и выключателю будут явно не 6 и не 4 мм кв., а 1,5 , значит АВ 32А эту проводку не защитит.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
10.05.2009 в 22:11:06
Alexandra5 написал : Наименее трудозатратно подключится к коробке прямо за стеной, к которой подключена плита с автоматом на 32А.
для правильного ответа слишком мало исходных данных. и вполне возможно что электрик прав.
10.05.2009 в 22:17:25
sergey_sav написал : Ибо провода освещения к лампе и выключателю будут явно не 6 и не 4 мм кв.,
а вдруг такие и будут.тогда и долбить ничего не надо.
10.05.2009 в 22:18:11
johnlc написал : для правильного ответа слишком мало исходных данных. и вполне возможно что электрик прав.
Вы ожидаете, что в исходных данных будет осветительная проводка сечение 4 квадрата и выключатель на 40А? :)
11.05.2009 в 00:06:04
avmal написал : будет осветительная проводка сечение 4 квадрата
А если такую для освещения использовать то можно подключится?
Извините я понимаю вопросы глупые. Тогла просто однозначно ответьте, что нельзя, а то постоянно какие-то недосказаности или просто насмешки. Можно всё таки вести себя немного покоректнее.
11.05.2009 в 00:30:49
Alexandra5 написал : А если такую для освещения использовать то можно подключится?
Уху только выключатель менять на 40а :) Есть понятие "положено" Вот по этому понятию отвод на лампочку должен сделан быть так как описал электрик. Далее начинаются варианты.
11.05.2009 в 00:33:05
avmal написал : Вы ожидаете, что в исходных данных будет осветительная проводка сечение 4 квадрата
У меня стоит :) Пол километра халявной медной многожильной 4-ки надо было куда то девать. Пофиг было что в стену закладывать.
11.05.2009 в 00:52:26
avmal написал : Вы ожидаете, что в исходных данных будет осветительная проводка сечение 4 квадрата и выключатель на 40А?
это - маловероятно, но вполне возможны и другие варианты решения проблемы а не только озвученные топикстартером.
11.05.2009 в 01:45:42
johnlc написал : вполне возможны и другие варианты решения проблемы а не только озвученные топикстартером.
Поэтому больше надо полагаться на мнение местного электрика, независимо от квалификации, которому на месте виднее, чем на чье-либо по описанию. Тем более, что практически все возможные варианты были восприняты топикстартером как насмешки и некорректное поведение.
Alexandra5 написал : постоянно какие-то недосказаности или просто насмешки.
Можно всё таки вести себя немного покоректнее.
11.05.2009 в 04:33:30
Думаю, это вполне возможно.Если сильно сомневаетесь, то защитите новое подключение еще одним слаботочным автоматом или, даже, плавким предохранителем.