Аватар пользователя
Alexandra5

Местный

Регистрация: 03.04.2009

Москва

Сообщений: 39

10.05.2009 в 19:39:29

Можно ли подключить лампочку освещения к автомату 32А?
Возникла необходимость перенести на новое место штатную лампочку в ванной. Наименее трудозатратно подключится к коробке прямо за стеной, к которой подключена плита с автоматом на 32А.
Можно ли так сделать или обязательно нужно подключать так, как она присоединена сейчас к автомату на 10А ( к этому автомату у меня подключён весь свет) ?

Буду очень благодарна за совет, т.к. приглашённый электрик требует подключать только к автомату на 10А, а это лишняя долбёжка стены + дополнительные деньги. :flirt

0
Аватар пользователя
mww08

Местный

Регистрация: 05.06.2008

Тюмень

Сообщений: 403

10.05.2009 в 19:54:09

Думаю электрик прав.

0
Аватар пользователя
Alexandra5

Местный

Регистрация: 03.04.2009

Москва

Сообщений: 39

10.05.2009 в 21:19:03

mww08 написал : Думаю электрик прав.

А нельзя ли ответить точно, т.к. из вашего ответа я не поняла это нельзя по нормам или вы так думаете сами.

0
Аватар пользователя
hommar

Местный

Регистрация: 17.01.2009

Екатеринбург

Сообщений: 269

10.05.2009 в 21:37:23

по ПЭУ автомат защищает не потребителя, а проводку (в т.ч розетку/выключатель/цоколь)

т.е. читаем норматив на выключателе и цоколе, проводим провод соответствующего сечения, и вперёд!

PS хотя я всёж приверженец "как правильно", а не "как проще"...

0
Аватар пользователя
Gleden

Местный

Регистрация: 05.06.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2010

10.05.2009 в 21:39:55

Можно подключиться куда угодно, автоматы убрать напрочь (только лишние деньги и место занимают), ноль прикрутить к трубе отопления или водоснабжения (глядишь, соседу - царствие небесное), и просто электричество - божий дар из розетки..

2 Alexandra5 Детально объяснить можно, а стоит ли? Послушайтесь электрика..

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

10.05.2009 в 22:01:59

Автору. Если желаете точно, то нельзя по нормам. Ибо провода освещения к лампе и выключателю будут явно не 6 и не 4 мм кв., а 1,5 , значит АВ 32А эту проводку не защитит.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
johnlc

Местный

Регистрация: 22.12.2005

Сыктывкар

Сообщений: 4207

10.05.2009 в 22:11:06

Alexandra5 написал : Наименее трудозатратно подключится к коробке прямо за стеной, к которой подключена плита с автоматом на 32А.

для правильного ответа слишком мало исходных данных. и вполне возможно что электрик прав.

0
Аватар пользователя
4Серый

Местный

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2231

10.05.2009 в 22:17:25

sergey_sav написал : Ибо провода освещения к лампе и выключателю будут явно не 6 и не 4 мм кв.,

а вдруг такие и будут.тогда и долбить ничего не надо.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.05.2009 в 22:18:11

johnlc написал : для правильного ответа слишком мало исходных данных. и вполне возможно что электрик прав.

Вы ожидаете, что в исходных данных будет осветительная проводка сечение 4 квадрата и выключатель на 40А? :)

0
Аватар пользователя
Alexandra5

Местный

Регистрация: 03.04.2009

Москва

Сообщений: 39

11.05.2009 в 00:06:04

avmal написал : будет осветительная проводка сечение 4 квадрата

А если такую для освещения использовать то можно подключится?

Извините я понимаю вопросы глупые. Тогла просто однозначно ответьте, что нельзя, а то постоянно какие-то недосказаности или просто насмешки. Можно всё таки вести себя немного покоректнее.

0
Аватар пользователя
Skibushka

Местный

Регистрация: 26.03.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 206

11.05.2009 в 00:30:49

Alexandra5 написал : А если такую для освещения использовать то можно подключится?

Уху только выключатель менять на 40а :) Есть понятие "положено" Вот по этому понятию отвод на лампочку должен сделан быть так как описал электрик. Далее начинаются варианты.

  1. Дотянуть провод до туалета/коридора и там подключится к лампочкам (коробка или что там). (положено будет при этом соблюдено)
  2. Раскопать в ванной провод и подключится к нему. (тоже будет соблюдено, но заделывать потом окажется сложнее :))
  3. В принципе можно поставить меленький такой предохранитель (можно даже плавкий) прямо в коробку и сделать отвод.
  4. Плюнуть на все и подключится как есть к коробке. Выбор в конце то концов за вами :)
0
Аватар пользователя
Skibushka

Местный

Регистрация: 26.03.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 206

11.05.2009 в 00:33:05

avmal написал : Вы ожидаете, что в исходных данных будет осветительная проводка сечение 4 квадрата

У меня стоит :) Пол километра халявной медной многожильной 4-ки надо было куда то девать. Пофиг было что в стену закладывать.

0
Аватар пользователя
johnlc

Местный

Регистрация: 22.12.2005

Сыктывкар

Сообщений: 4207

11.05.2009 в 00:52:26

avmal написал : Вы ожидаете, что в исходных данных будет осветительная проводка сечение 4 квадрата и выключатель на 40А?

это - маловероятно, но вполне возможны и другие варианты решения проблемы а не только озвученные топикстартером.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

11.05.2009 в 01:45:42

johnlc написал : вполне возможны и другие варианты решения проблемы а не только озвученные топикстартером.

Поэтому больше надо полагаться на мнение местного электрика, независимо от квалификации, которому на месте виднее, чем на чье-либо по описанию. Тем более, что практически все возможные варианты были восприняты топикстартером как насмешки и некорректное поведение.

Alexandra5 написал : постоянно какие-то недосказаности или просто насмешки.
Можно всё таки вести себя немного покоректнее.

0
Аватар пользователя
newcomer

Местный

Регистрация: 15.10.2006

Самара

Сообщений: 436

11.05.2009 в 04:33:30

Думаю, это вполне возможно.Если сильно сомневаетесь, то защитите новое подключение еще одним слаботочным автоматом или, даже, плавким предохранителем.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу