avmal написал : Вы ожидаете, что в исходных данных будет осветительная проводка сечение 4 квадрата

У меня стоит :) Пол километра халявной медной многожильной 4-ки надо было куда то девать. Пофиг было что в стену закладывать.

0
johnlc
johnlc
Эксперт

Регистрация: 22.12.2005

Сыктывкар

Сообщений: 4207

11.05.2009 в 00:52:26

avmal написал : Вы ожидаете, что в исходных данных будет осветительная проводка сечение 4 квадрата и выключатель на 40А?

это - маловероятно, но вполне возможны и другие варианты решения проблемы а не только озвученные топикстартером.

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

11.05.2009 в 01:45:42

johnlc написал : вполне возможны и другие варианты решения проблемы а не только озвученные топикстартером.

Поэтому больше надо полагаться на мнение местного электрика, независимо от квалификации, которому на месте виднее, чем на чье-либо по описанию. Тем более, что практически все возможные варианты были восприняты топикстартером как насмешки и некорректное поведение.

Alexandra5 написал : постоянно какие-то недосказаности или просто насмешки.
Можно всё таки вести себя немного покоректнее.

0
newcomer
newcomer
Местный

Регистрация: 15.10.2006

Самара

Сообщений: 436

11.05.2009 в 04:33:30

Думаю, это вполне возможно.Если сильно сомневаетесь, то защитите новое подключение еще одним слаботочным автоматом или, даже, плавким предохранителем.

0
Посититель
Посититель
Эксперт

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1734

11.05.2009 в 06:51:21

Alexandra5 написал : т.к. приглашённый электрик требует подключать только к автомату на 10А

Или так как говорит электрик, или

newcomer написал : защитите новое подключение еще одним слаботочным автоматом или, даже, плавким предохранителем

Добавлю, а может уточню, то есть можно взять автомат 6А и поставить его в "коробке прямо за стеной, к которой подключена плита с автоматом на 32А" и к этому автомату 6А подключить лампочку.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей

шпийон
шпийон
Местный

Регистрация: 14.10.2008

Омск

Сообщений: 692

11.05.2009 в 08:16:08

ответ в 15 посте по сути вопроса.

0
Alexandra5
Alexandra5
Новичок

Регистрация: 03.04.2009

Москва

Сообщений: 39

11.05.2009 в 12:47:39

avmal написал : надо полагаться на мнение местного электрика, независимо от квалификации, которому на месте виднее,

К сожалению местный электрик у нас из южной республики, он кстати по совмещению ещё сантехник и дворник, поэтому за консультацией обратиться совершенно не к кому.

Я вполне понимаю, что лучше всё сделать по старому к автомату на 10А, но это 6м. провода в стене + перекладка плитки, переклейка обоев в корридоре (сомневаюсь что найду такие же как сейчас). Или вы как специалисты считаете, что вариант моего "електрика" прикрутить к проводам "сетилиника емеющегося сичас" ещё кусок провода и провести наружно в ванной? Понятно, что от такого я жёстко отказалась.

newcomer написал : то защитите новое подключение еще одним слаботочным автоматом или, даже, плавким предохранителем.

Посититель написал : Добавлю, а может уточню, то есть можно взять автомат 6А и поставить его в "коробке прямо за стеной, к которой подключена плита с автоматом на 32А" и к этому автомату 6А подключить лампочку.

Спасибо огромное это просто замечательный выход для меня:flirt, а автомат и предохранитель обязательно должны быть на 6А, просто у меня есть на 10А лишний. А рисунок такого подключения можно показать, чтобы я могла проконтролировать, что всё сделано правильно.

0
Перец
Перец
Эксперт

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

11.05.2009 в 13:14:58

Alexandra5 написал : а автомат и предохранитель обязательно должны быть на 6А, просто у меня есть на 10А лишний.

Если найдёте на 3 А, ещё лучше. Только я во всей этой истории не возьму в толк: это же лампа и к ней нужен выключатель! А как там у вас с расстояниями этой лампы до "мокрых" мест? По правилам?

0
Alexandra5
Alexandra5
Новичок

Регистрация: 03.04.2009

Москва

Сообщений: 39

11.05.2009 в 14:19:21

Перец написал : расстояниями этой лампы до "мокрых" мест? По правилам?

Как по правилам не знаю. Но переношу на противоположную стену от ванны, т.к. её переставили. Выключатель же за пределами ванной комнаты.

0
azus6
azus6
Эксперт

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

11.05.2009 в 15:13:29

вообще не понятно в чем проблема. автомат должен защищать от КЗ и от перегрузки. от КЗ ЛЮБОЙ автомат с ЭМ расцепителем срабатывает мгновенно.

Так что все ОК. вот если у вас в щитке стоят советские черные автоматы--тогда да. они с тепловым расцепителем и не защищают от КЗ,только от перегрузки

0
Alexandra5
Alexandra5
Новичок

Регистрация: 03.04.2009

Москва

Сообщений: 39

11.05.2009 в 15:27:08

azus6 написал : azus6

У меня автомат на 32А ИЕК этот от всего защиет, пправильно. А от 60 ват. лампочки какая вообще может быть перегрузка.

Спасибо за консультацию.