11.05.2009 в 20:12:31
Alexandra5 написал : прикрутить к проводам "сетилиника емеющегося сичас" ещё кусок провода и провести наружно в ванной?
Именно так я себе сделал в кабельном канале 20*12 под самым потолком подключившись к имеющемуся над дверью светильнику, когда купил шкафчик двумя лампами.
12.05.2009 в 00:09:08
Skibushka написал : Пол километра халявной медной многожильной 4-ки надо было куда то девать. Пофиг было что в стену закладывать.
Поздравляю Вас, повезло..... :) Мой коллега аналогично одному барину на Белосарайской косе (насколько помню) вообще на розетки 16А укладывал алюминий 16мм2, потому что это был материал выданный ему тем самым барином (это было в эпоху прошлого постсоветского кризиса).
Посититель написал : Добавлю, а может уточню, то есть можно взять автомат 6А
Перец написал : Если найдёте на 3 А, ещё лучше.
Для такой нагрузки можно и С2 поставить, а если это будет группа ЛН общей мощностью не более 150 Вт, то и вообще С1.
tetra75 написал : "советские" ае 1031 с токовым и тепловым расцепителями,а вот нынешние ае как правило только с тепловым
sergey_sav написал : АЕ1031 м.б. и с одним и с двумя расцепителями. Смотрите паспорт и никаких "как правило"...
Ещё раз повторю: эти автоматы нужно торировать, ибо попадались (в том числе и мне) АЕ1031 вообще без защиты - только контактная группа и гибкий поводок типа ПЩ.
12.05.2009 в 00:50:10
Alexandra5 написал : автомат и предохранитель обязательно должны быть на 6А, просто у меня есть на 10А лишний.
Если кабель на лампочку будет 1,5 мм2, то чтоб лишний раз не тратиться можно и на 10А, это будет защита стационарной проводки не противоречащая правилам, но для себя любимой, всего на одну лампочку лучше 6А это для мощности лампочки вплоть до 1320 ватт, а еще лучше на 3А это для мощности лампочки вплоть до 660 ватт и т. д.. Я указал придельные мощности на практике желательно, чтоб был небольшой запас, то есть для 6А мощность до 1000 ватт, а для 3А до 500 ватт. С меньшим номиналом автомата на свет помимо стационарной проводки будет защищаться еще проводка самого светильника, которая может быть 1 мм2, 0,75 мм2, или вообще 0,5 мм2.
Alexandra5 написал : А рисунок такого подключения можно показать, чтобы я могла проконтролировать, что всё сделано правильно.
Перемычка должна быть из такого же проводника как проводник заведенный в автомат электроплиты.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей
12.05.2009 в 10:44:52
Alexandra5 написал : а автомат и предохранитель обязательно должны быть на 6А, просто у меня есть на 10А лишний.
Прекрасно подойдёт и 16А (а правилами разрешено в данной ситуации до 25А). Если есть на 10А - смело ставьте на 10А.
12.05.2009 в 10:57:25
Smily написал : (а правилами разрешено в данной ситуации до 25А).
Процитируйте, где при сечении 1,5 разрешено ставить АВ на 25 А.
12.05.2009 в 11:03:03
Перец написал : Процитируйте
"Эх, молодежь..." (С) :)
3.1.19. Аппараты защиты допускается не устанавливать, если это целесообразно по условиям эксплуатации, в местах:
3) ответвления от питающей линии к электроприемникам малой мощности, если питающая их линия защищена аппаратом с уставкой не более 25 А для силовых электроприемников и бытовых электроприборов, а для светильников - согласно 6.2.2;
6.2.2. Питание светильника местного освещения (без понижающего трансформатора или через понижающий трансформатор) может осуществляться при помощи ответвления от силовой цепи механизма или станка, для которого предназначен светильник. При этом может не устанавливаться отдельный защитный аппарат в осветительной цепи, если защитный аппарат силовой цепи имеет ток уставки не более 25 А.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
12.05.2009 в 14:10:32
2Kamikaze Пункт, конечно, интересный... Но какое отношение он имеет к рассматриваемой ситуации? Речь идёт не о местном освещении рабочего места станка, а об отдельной группе освещения санузла. Так что, не катит тут 6.2.2. ;)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
12.05.2009 в 15:02:29
2sergey_sav 6.2.2 приведен "за компанию", чтобы не было недомолвок. Да, светильник с/у - это не местное освещение, потому смотрим "общий случай" - "ответвления от питающей линии к электроприемникам малой мощности".
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
12.05.2009 в 15:18:09
Ну так один... чёрт, либо схема Посетителя с дополнительным боксом, либо отдельная группа от щита. Всё равно, дешёвого варианта не получится.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
12.05.2009 в 17:58:17
2Kamikaze Автомат на 32 А. Дословно по ПУЭ - нельзя. Или под 3.1.19 "порождаем" новую линию, защищаем автоматом на 25 А, уфффф .... если делаем ответвление на светильник, то куда дальше то линию посылать? Явно составители на этом месте запивали тараньку не первой кружкой пива!:)
12.05.2009 в 20:05:27
Перец написал : Явно составители на этом месте запивали тараньку не первой кружкой пива!
судя по некоторым перлам они или вообще не просыхали или святыми были
12.05.2009 в 20:49:39
4Серый написал : судя по некоторым перлам они или вообще не просыхали или святыми были
Была когда - то хорошая мода - издавать книгу с комментариями законов специалистами. Например, Уголовный Кодекс РСФСР, УПК РСФСР и т.д. Вот бы и здесь что - то подобное издали - пользы было бы много. А так, читаешь, и диву даёшься, почему так а не этак, если в том месте так? Вот и с этими исключениями - без всяких объяснений: МОЖНО и всё.
13.05.2009 в 02:57:52
Перец написал : Была когда - то хорошая мода - издавать книгу с комментариями законов специалистами.
и ща такое есть.... тока ща мало кто книги читает, всё больше на компе... вот и книги так же выпускаются, и включаются в электронные справочно правовые системы типа Гарант и Консультант...
PS судя по 36ому сообщению ответ на вопрос в теме сообщения однозначный - нет! и тему можно закрыть :)
14.05.2009 в 00:06:52
hommar написал : тока ща мало кто книги читает, всё больше на компе... вот и книги так же выпускаются,
Так и я тоже..... Книги читаю преимущественно с монитора, а если таковой в электронном виде нет, то в печатном издании. Не стал бы я вообще на 32А лампочку вешать - у меня на все комнаты стоит один С3 и на все бытовки тоже один С3.
14.05.2009 в 21:46:18
Smily написал : Прекрасно подойдёт и 16А (а правилами разрешено в данной ситуации до 25А).
Kamikaze написал : Цитата: 3.1.19. Аппараты защиты допускается не устанавливать, если это целесообразно по условиям эксплуатации, в местах:
3) ответвления от питающей линии к электроприемникам малой мощности, если питающая их линия защищена аппаратом с уставкой не более 25 А для силовых электроприемников и бытовых электроприборов, а для светильников - согласно 6.2.2;
Перед новым 2009 годом устранял последсвия локального пожара, были люди дома успели погасить. В квартирном щите все автоматы кроме 3-х на 25А.
В джакузи подключеном отдельной линией многожильным проводом 1,5 мм2 произошло короткое замыкание, автомат 25А не сработал, отгорел провод.
Вот Вам Kamikaze и правила! Еще чуть-чуть и мог весь квартирный щит вспыхнуть, а Вы пишете что 25А на лампочку это нормально.
С Ваших уст это безответсвенное одобрение пожароопасного номинала в 25А на группу света в квартире! :mad:
В этажном щите 2-го этажа, 9-ти этажного дома, куда подключен этот квартирный щит, полная разруха, черный моток это соединение нейтрали, которая когда-то уже отгорала.
Ток короткого замыкания 250А, который необходим для отключения автомата С25 не создался по понятным причинам, как минимум из-за состояния стояка парадного.
Мощность двигателя джакузи, подключенного отдельной линией, 400 ватт, если бы стоял автомат 6А такого бы не было, искрануло и сработал бы автомат.
В подавляющем большинстве случаев, при использовании ламп накаливания, на группу света в квартире с большим, а иногда и многократным запасом достаточно 6А!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу