azus6 написал : вообще не понятно в чем проблема.
И почему я не удивляюсь?... :confused:
11.05.2009 в 15:40:35
azus6 написал : вообще не понятно в чем проблема.
И почему я не удивляюсь?... :confused:
11.05.2009 в 16:43:11
ИМХО С10 подойдёт, если проводка до лампочки будет 1,5 мм2. С6, С3, конечно, лучше - сила хлопка при К. З. будет меньше.
11.05.2009 в 17:45:00
автору
Простите, но Вы переносите только светильник, выключатель остаётся на старом месте. Так зачем новая линия питания?
или я что-то не понимаю...
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
11.05.2009 в 17:49:35
автору Если переносите только светильник, зачем новая питающая линия? Потом будете спрашивать, как провести провода к выключателю... ;)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
11.05.2009 в 18:10:33
sergey_sav написал : Если переносите только светильник, зачем новая питающая линия? Потом будете спрашивать, как провести провода к выключателю
Переносится всё поэтому и спросила.
11.05.2009 в 18:16:01
Alexandra5 написал : Переносится всё поэтому и спросила.
Раз все переносится, то и нужно делать все по-человечески. Для этого нужно пригласить грамотного электрика (не обязательно исконно русского) и следовать его советам безоговорочно. Это же касается и сантехники, и слаботочки.
11.05.2009 в 18:41:19
azus6 написал : советские черные автоматы--тогда да. они с тепловым расцепителем и не защищают от КЗ,только от перегрузки
"советские" ае 1031 с токовым и тепловым расцепителями,а вот нынешние ае как правило только с тепловым
11.05.2009 в 19:02:10
АЕ1031 м.б. и с одним и с двумя расцепителями. Смотрите паспорт и никаких "как правило"...
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
11.05.2009 в 20:12:31
Alexandra5 написал : прикрутить к проводам "сетилиника емеющегося сичас" ещё кусок провода и провести наружно в ванной?
Именно так я себе сделал в кабельном канале 20*12 под самым потолком подключившись к имеющемуся над дверью светильнику, когда купил шкафчик двумя лампами.
12.05.2009 в 00:09:08
Skibushka написал : Пол километра халявной медной многожильной 4-ки надо было куда то девать. Пофиг было что в стену закладывать.
Поздравляю Вас, повезло..... :) Мой коллега аналогично одному барину на Белосарайской косе (насколько помню) вообще на розетки 16А укладывал алюминий 16мм2, потому что это был материал выданный ему тем самым барином (это было в эпоху прошлого постсоветского кризиса).
Посититель написал : Добавлю, а может уточню, то есть можно взять автомат 6А
Перец написал : Если найдёте на 3 А, ещё лучше.
Для такой нагрузки можно и С2 поставить, а если это будет группа ЛН общей мощностью не более 150 Вт, то и вообще С1.
tetra75 написал : "советские" ае 1031 с токовым и тепловым расцепителями,а вот нынешние ае как правило только с тепловым
sergey_sav написал : АЕ1031 м.б. и с одним и с двумя расцепителями. Смотрите паспорт и никаких "как правило"...
Ещё раз повторю: эти автоматы нужно торировать, ибо попадались (в том числе и мне) АЕ1031 вообще без защиты - только контактная группа и гибкий поводок типа ПЩ.
12.05.2009 в 00:50:10
Alexandra5 написал : автомат и предохранитель обязательно должны быть на 6А, просто у меня есть на 10А лишний.
Если кабель на лампочку будет 1,5 мм2, то чтоб лишний раз не тратиться можно и на 10А, это будет защита стационарной проводки не противоречащая правилам, но для себя любимой, всего на одну лампочку лучше 6А это для мощности лампочки вплоть до 1320 ватт, а еще лучше на 3А это для мощности лампочки вплоть до 660 ватт и т. д.. Я указал придельные мощности на практике желательно, чтоб был небольшой запас, то есть для 6А мощность до 1000 ватт, а для 3А до 500 ватт. С меньшим номиналом автомата на свет помимо стационарной проводки будет защищаться еще проводка самого светильника, которая может быть 1 мм2, 0,75 мм2, или вообще 0,5 мм2.
Alexandra5 написал : А рисунок такого подключения можно показать, чтобы я могла проконтролировать, что всё сделано правильно.
Перемычка должна быть из такого же проводника как проводник заведенный в автомат электроплиты.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу