Посититель написал :
Обратите внимание, что почти у всех номинальный ток группы света намного меньше 6А, так зачем ухудшать безопасность автоматом 10А
Проанализируем это утверждение, приняв, что группа света проложена медным кабелем 3х1,5 и потребляет 500 Вт.
Автоматический выключатель имеет тепловой и э/м расцепитель. Для ясности, оговорим фразы:
сработка от перегрузки - выключение автоматического выключателя, посредством его теплового расцепителя, при выполнении условий указанных в МЭК 60898.
сработка от КЗ - выключение автоматического выключателя, посредством его э/м расцепителя, при выполнении условий указанных в МЭК 60898.
Сработка от КЗ.
Ток КЗ в любом случае должен быть достаточным для выключения вводного автомата в щитке. При применении автоматов С и С25 на вводе, это не менее 250А в щитке, а значит что при длинах кабеля применяемых в квартире, 100А возле светильника будет гарантированно, а значит и разницы в С6 и С10 нет. Если применять автоматы с характеристикой В, то 50А тока КЗ для В10 успокоят любую паранойю.
При сработке от КЗ разницы между 6А и 10А - нет.
Сработка от перегрузки (пока не анализируем причины возникновения)
Ток перегрузки стабилен, составляет 7А. Автомат 6А будет поддерживать этот ток более часа, автомат 10А - сколько угодно.
Что случиться с кабелем - ничего. Абсолютно. Даже не нагреется.
Что случится с элементом светильника, потребляющем мощность 1540-500=1040 Вт?
За час – сгорит, создав условия для КЗ или сработает как плавкий предохранитель, устроив обрыв (благо мощность позволяет)
Сможет-ли какой-то элемент в светильнике стабильно потреблять мощность 1040 Вт более часа? Нет.
Ток перегрузки стабилен, составляет 6А. Автомат 6А - не сработает.
Аварийный элемент светильника будет сколь угодно долго потреблять 1320-500=820 Вт.
Ток перегрузки стабилен, составляет 10А. Автомат 6А сработает за период времени от 40с до 3 мин, автомат 10А - не сработает.
Что случиться с кабелем - ничего. Абсолютно. Даже не нагреется.
Что случится с элементом светильника, потребляющем мощность 2200-500=1700 Вт? Вот самый главный вопрос, и мне хотелось-бы чтоб своё мнение высказали другие форумчане,
Для начала подумаем, «куда денутся» эти 1700 Вт? Единственный вариант – тепло.
Теперь, прикинем, какие элементы могут быть в светильнике? Это клемник для 3х1,5, провод, клемник для нагрузки, нагрузка (лампочка 220, электронный трансформатор, тор).
Может-ли какой-либо из вышеперечисленных элементов, потреблять (и выделять тепла) 1700 Вт в течении, хотя-бы, 10 с? Думаю - нет. Любой элемент сгорит, создав условия для КЗ или сработает как плавкий предохранитель, устроив обрыв (благо мощность позволяет).
Ток перегрузки стабилен, составляет 18А. Автомат 6А сработает за период времени от 3с до 12с, автомат 10А – от 12с до 50с.
Что случиться с кабелем - ничего. Абсолютно. Может, чуть-чуть нагреется.
Что случится с элементом светильника, потребляющем мощность 3960-500=3460 Вт? Любой элемент сгорит значительно раньше.
Возможно-ли возникновение стабильного тока перегрузки, причём скачкообразно, и мгновенно? Конечно, нет. Как только появятся условия, для возникновения тока перегрузки, он (ток) начнёт увеличиваться, и, в конечном счёте, вырастет до значения КЗ (или обеспечит отгорание – обрыв) значительно раньше, чем произойдёт сработка от перегрузки, а значит и разницы между 6А и 10А - нет.
В итоге – автомат 10А никак не ухудшает безопасность, а автомат 6А никак её не увиличивает.
Посититель написал :
у автомата 6А чуть меньше интеграл Джоуля
Если учесть, что у всех автоматических выключателей класс токоограничения 3, то важность численного значения «интеграла Джоуля» «чуть больше», чем важность влияния ускорения Кориолиса на автоматические выключатели.
mww08 написал :
Поэтому автомат в 6А прекрасно защитит линию 1,5 кв. и автомат 16А, также защитит ее прекрасно, независимо от количества выделенного тепла.
Поддерживаю.
Посититель написал :
не полного замыкания
Что это?