Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 9689

12.05.2009 в 08:57:46

#1179189

Обнаружилась бракованая ПП-водорозетка, течь между металлической вставкой и пластиком. Суммарно капля в полчаса-час, в нескольких точках по всему периметру. Очень не хочется демонтировать кафель для замены водорозетки.

Какие существуют альтернативные способы лечения?

0
Аватар пользователя
шпийон

Местный

Регистрация: 14.10.2008

Омск

Сообщений: 692

12.05.2009 в 09:31:43

#1179226

Если уверен, что именно по всему периметру между металлической вставкой и пластиком, то только ампутация и замена. Но может течь из под подмотки:)

0
Аватар пользователя
Гвоздь

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 898

12.05.2009 в 09:35:39

#1179231

Мишутк написал : Какие существуют альтернативные способы лечения?

Сначала нужно попробовать перепаковать резьбу. Ну а если все же брак водорозетки - тогда только вскрытие, отрезать и впаять новую.

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 9689

12.05.2009 в 09:42:12

#1179241

Резьба порядок. Ставил удлиннитель для наблюдений, "роса" выступает не на резьбе.

Есть мысль прогреть вставку, чтобы капилляры закрылись. Такую же водорозетку распилил, чтобы посмотреть, как она устроена. Вставку выбить не может - там ступеньки. Попробую нагреть горелкой через вкрученный удлиннитель.

0
Аватар пользователя
шпийон

Местный

Регистрация: 14.10.2008

Омск

Сообщений: 692

12.05.2009 в 09:58:59

#1179267

Мишутк написал : Попробую нагреть горелкой

Тогду уж лучше феном, промышленным. Горелкой есть опасность перегреть ПП.

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 9689

12.05.2009 в 10:17:18

#1179285

шпийон написал : Тогду уж лучше феном, промышленным. Горелкой есть опасность перегреть ПП.

Феном неудобно, розетка заглублена в кафель. А прогревать я буду удлиннитель вкрученный в розетку, и он уже плавно передаст прогрев на вставку. Ладно, по-любому в худшем исходе пересаживать водорозетку, так что эксперимент не критичный.

0
Аватар пользователя
Peterjela

Местный

Регистрация: 05.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2806

12.05.2009 в 11:12:15

#1179370

Мишутк написал : Обнаружилась бракованая ПП-водорозетка

Мишутк написал : Такую же водорозетку распилил

Напишите уж какой фирмы, пожалуйста! Всем будет полезно знать антигероев. Например, как-то беседовал с продавцом по поводу переходов "ППР-резьба" - о "течках". Он сказал -"Мы продаем Турцию-Vesbo и Германию-Banninger. Vesbo частенько течет, а на Banninger не было ни одной жалобы! "

0
Аватар пользователя
Гвоздь

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 898

12.05.2009 в 15:27:55

#1179746

Сколько перепаял всеми тут ругаемого московского ФДпласта - ни разу такого не было.

0
Аватар пользователя
Peterjela

Местный

Регистрация: 05.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2806

12.05.2009 в 16:21:41

#1179838

Мишутк написал : Какие существуют альтернативные способы лечения?

Может время? Если редко капает, потом еще реже, - глядишь и зарастет микрогрязью... Понаблюдайте какое-то время, - может и не надо будет вырезать. Еще совет, если будете переделывать, - малость поменьше льна (чем на обычные фитинги) наматывайте на эксцентрик с тем, чтобы меньшее усилие требовалось при паковке соединения (эксцентрик-ППР-розетка).

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108595

12.05.2009 в 17:21:43

#1179938

2Мишутк Может попробовать жидкий фиксатор резьбы анаэроб? Который наносится на уже собранное соединение? В щели затекает хорошо, но стоит дороговато....

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 9689

12.05.2009 в 17:31:05

#1179957

BV написал : Может попробовать жидкий фиксатор резьбы анаэроб? Который наносится на уже собранное соединение? В щели затекает хорошо, но стоит дороговато....

В том-то и проблема, что фактически щели-то и нету. Вмазывать некуда. Была мысль попытаться натолкать герметизирующего состава (еще не заю какого) внутрь розетки, на границу металл-ПП, а затем подав давление воды вдавить его в поры изнутри. Но там уж очень тесно, и ни проктологом ни гинекологом я себя не ощущаю. А от нанесения чего-то снаружи толку мало - проникновение будет на сотые миллиметра, зацепиться не за что. Уж надежнее будет разрушить капилляры нагреванием.

0
Аватар пользователя
Капитошка

Местный

Регистрация: 12.03.2009

Караганда

Сообщений: 1335

12.05.2009 в 19:40:08

#1180145

Такая течь как правило прекращается в течении 5-ти дней - недели.Без последствий.Несколько раз уже встречал.Если замена легкодоступна,долой.А так можно и подождать.Капеж прекращался как на ХВ ,так и на ГВ.

0
Аватар пользователя
Сан-Сан

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Москва

Сообщений: 1613

12.05.2009 в 19:52:45

#1180165

Peterjela написал : Мы продаем Турцию-Vesbo

я работал Vesbo, но германской.............. хорошая труба.

0
Аватар пользователя
Agnostiq

Местный

Регистрация: 29.01.2009

Киев

Сообщений: 460

12.05.2009 в 22:15:11

#1180413

Турецкий Фират тоже грешен такой же болезнью. Давно от него отказался именно из-за протечек на резьбовых переходниках.

0
Аватар пользователя
Elmar

Местный

Регистрация: 21.04.2009

Киров

Сообщений: 477

12.05.2009 в 22:33:44

#1180452

Была такая проблема. Помогло: Взята прокладка 1 силиконовая, прижата к ушану отражателем 1/2 на боченке, и на боченок еше один отражатель 1/2.

0
Аватар пользователя
Андрей01

Местный

Регистрация: 05.11.2008

Екатеринбург

Сообщений: 37

12.05.2009 в 22:52:01

#1180499

А какого производителя пп не течет? По моему всегда бывает хоть один из миллиона фитингов!

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 9689

13.05.2009 в 08:53:00

#1180905

Капитошка написал : Такая течь как правило прекращается в течении 5-ти дней - недели.Без последствий.Несколько раз уже встречал.Если замена легкодоступна,долой.А так можно и подождать.Капеж прекращался как на ХВ ,так и на ГВ.

У нас Питер, водичка очень мягкая. Зарастает медленно. Да и место неприятное, внутри стены, под кафелем, стенка промокает.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108595

13.05.2009 в 09:30:57

#1180939

Мишутк написал : В том-то и проблема, что фактически щели-то и нету. Вмазывать некуда. Была мысль попытаться натолкать герметизирующего состава (еще не заю какого) внутрь розетки, на границу металл-ПП, а затем подав давление воды вдавить его в поры изнутри.

http://www.anacrol.ru/index.php?id_page=2&id_catalog=48&id_item=41

Ну в теории: вворачиваем на льне с маслом штуцер переходник в розетку. Откачиваем воздух. Мажем стык пластик/металл анаэробом. Анаэроб под давлением воздуха проникает в капилляры. Но ИМХО, овчинка выделки не стоит :)

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 9689

13.05.2009 в 09:42:06

#1180952

Спасибо за советы, если прогрев не поможет, то попробую сверху под боченок наложить шайбу из двухкомпонентного герметика.

Кстати, было замечено под горячей водорозеткой подтек, но через недельку к моменту когда дошли руки перепаковывать смеситель, течь там прекратилась. Горячая вода у нас намного гадостнее. Попробую перекрыть вход холодной в квартиру и по обоим коллекторам пустить горячую, пусть ею позакакивается, благо пока объект нежилой.

0
Аватар пользователя
Peterjela

Местный

Регистрация: 05.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2806

13.05.2009 в 09:55:26

#1180965

Андрей01 написал : хоть один из миллиона фитингов!

А вот этим с точки зрения математики и здравого смысла можно пренебречь:)
Представляет интерес с какой фирмой это происходит часто, т.е. что не стоит покупать. Уверен автор темы МИШУТК хранит молчание по поводу производителя не из-за того, что секретничает, а попросту он не знает, что он покупал или достал. Наверное, это послужит ему уроком впредь быть разборчивым, если он сам это делал, или спрашивать мастеров какого производителя трубы и фитинги они купили - какой подешевле или поавторитетнее. Удачи!

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 9689

13.05.2009 в 10:05:36

#1180973

Peterjela написал : Уверен автор темы МИШУТК хранит молчание по поводу производителя не из-за того, что секретничает, а попросту он не знает

Покупка ПП осуществлялась в августе-сентябре 2008 года в Пулковской Метрике. Я тогда был еще полным чайником в ПП и испытывал священный трепет перед сантехниками. Сейчас бы я действительно нанял мастеров только на врезку в стояки, а разводку делал бы сам (как собственно и поступил с электрикой). Модель пока сказать не могу по причине моего небытия на объекте. Как только доеду, сразу скажу маркировку.

0
Аватар пользователя
Сатрапыч

Местный

Регистрация: 01.04.2009

Москва

Сообщений: 47

13.05.2009 в 10:14:21

#1180992

Уважаемый, а может в вашей системе есть возможность переброса горячего потока воды в ХВ магистраль, и прокачать какое-то время грорячую воду через холодную водорозетку. У меня так закрылась микротрещинка на магистрали, пока неделю ждали сантехников.

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 9689

13.05.2009 в 10:24:40

#1181008

Сатрапыч написал : Уважаемый, а может в вашей системе есть возможность переброса горячего потока воды в ХВ магистраль, и прокачать какое-то время грорячую воду через холодную водорозетку.

До этого уже сам дотумкал.
Вобщем-то такая возможность есть в практически любой квартире с минимум двумя смесителями на одном стояке. Закрывается входной вентиль ХВС, на смесителе затыкается выход (можно под гайку аэратора подложить резинку), открываются оба крана. Со второго смесителя спускается вода до заполнения системы горячей водой.

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 9689

14.05.2009 в 08:37:07

#1182738

На водорозетке маркировка "FIRAT".

0
Аватар пользователя
Peterjela

Местный

Регистрация: 05.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2806

14.05.2009 в 11:41:48

#1183043

Agnostiq написал : Турецкий Фират тоже грешен такой же болезнью. Давно от него отказался именно из-за протечек на резьбовых переходниках.

Мишутк написал : На водорозетке маркировка "FIRAT"

Вот еще 1 рекламация. Все таки форум - большая информационная сила! Firat - дешевые турецкие трубы и фитинги белого цвета. Многие ставят и все проходит нормально. Но вдумчивый мастер (особенно если для себя) вспомнит поговорку "береженого бог бережет"... Спасибо за инфу, Мишутк.

0