Аватар пользователя
PTG

Местный

Регистрация: 14.05.2009

Новосибирск

Сообщений: 6

14.05.2009 в 15:15:07

День добрый. Имеется 3 этажное здание - ТЦ, с большой площадью остекления, в нем смонтированна система воздуховодов, но нет приточ. установки. воздухообмен 4000 м.куб., площадь каждого этажа 300 м.кв (имеются перегородки). Так вот вопрос в том целесообразно ли устанавливать ПУ с секцией охлаждения, если да то нужно ли изолировать в/в. Будет ли выпадать конденсат на в/в?

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12728

14.05.2009 в 16:52:34

PTG написал : целесообразно ли устанавливать ПУ с секцией охлаждения

PTG написал : нужно ли изолировать в/в. Будет ли выпадать конденсат на в/в

Как обычно минимум информации но хочется максимум в ответе. Если отвечать на поставленный вопрос - обязательно надо утеплять. А вот по поводу приточки с холодом - вот тут как раз абсолютно нет информации. Возникает один самый главный вопрос - что Вы хотите получить или чего добиваетесь???

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
GEMINI

Местный

Регистрация: 06.01.2006

Ногинск

Сообщений: 1443

14.05.2009 в 16:59:16

"Это просто праздник какой то..(С)" А спросить у тех кто вам проект делал на ТЦ???

0
Аватар пользователя
PTG

Местный

Регистрация: 14.05.2009

Новосибирск

Сообщений: 6

14.05.2009 в 18:38:08

проблема в том что здание здано, финишная отделка выполнена, люди трудятся. Изолировать в/в получается очень проблемным занятием. Какие еще есть решения? Будет ли эффект от кассетных сплитов по 5 кВт*4шт/эт.?

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12728

14.05.2009 в 21:57:50

PTG написал : 3 этажное здание - ТЦ, с большой площадью остекления, ..., площадь каждого этажа 300 м.кв...

Эффект от кассетников может быть а может и не быть

PTG написал : ....имеются перегородки...

на какую высоту перегородки??? Если под самый потолок то может и не быть эффекта. Да и если грубо на этаж надо не меньше 6-ти штук по 5 кВт, тем более что остекление большое.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
ломастер

Местный

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

15.05.2009 в 05:17:53

Ким написал : Да и если грубо на этаж надо не меньше 6-ти штук по 5 кВт

это очень грубо, нежнее надо, нежнее :) 2PTG

PTG написал : проблема в том что здание здано, финишная отделка выполнена, люди трудятся. Изолировать в/в получается очень проблемным занятием. Какие еще есть решения? Будет ли эффект от кассетных сплитов по 5 кВт*4шт/эт.?

а вы думаете кассетники будет смонтировать легко? потолки какие?

0
Аватар пользователя
PTG

Местный

Регистрация: 14.05.2009

Новосибирск

Сообщений: 6

15.05.2009 в 06:02:19

2Ким, Ломастер

По расчетам нужно по 32 кВт на этаж, перегородки до потолка (армстронг). А смонтировать кассетники я думаю будет проще потому, что устаналивать их в коридоре (напомню перегородки из стекла), а изолировать в/в - этож нужно все торговое оборудование, товар убирать, а это не приемлимо. Как считаете от кондюков в коридорах эффект будет, какие еще есть решения?

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12728

15.05.2009 в 08:26:57

ломастер написал : это очень грубо, нежнее надо, нежнее

Я че - я ниче, и так "нежно" объяснил. :o А написал "грубо" - это как обычно считают - на 30куб помещения 1 кВт холода. Но здесь то не учтены теплопоступления от остекления (тем более что автор написал что оно большое), от людей, оборудования. И это получится гораздо больше чем 32 кВт. А Вам бы вместо того чтобы ехидничать - помогли бы земляку на месте, вдруг он с Вами рядом живет :o :)

PTG написал : Как считаете от кондюков в коридорах эффект будет, какие еще есть решения?

В коридоре будет эффект, а в секциях нет. Кондеры надо в самих секциях ставить.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
PTG

Местный

Регистрация: 14.05.2009

Новосибирск

Сообщений: 6

15.05.2009 в 08:45:22

Ким написал : В коридоре будет эффект, а в секциях нет. Кондеры надо в самих секциях ставить.

В секции слишком дорого получится их ведь много (примерно 10-15)

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12728

15.05.2009 в 09:16:13

PTG написал : В секции слишком дорого получится их ведь много

А канальник??? один - на 2-3 секции???? (как вариант). Или в секцию ставить вент и делать рециркуляцию из коридора, а в коридоре кассетник. НО по хорошему так не делается, хотя в безрыбье - рак рыба. Потери холода большие, да и доп воздуховоды делать надо (пусть хоть и минимум но надо).

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
PTG

Местный

Регистрация: 14.05.2009

Новосибирск

Сообщений: 6

15.05.2009 в 09:25:54

Ким написал : А канальник??? один - на 2-3 секции???

думал по канальник, если поставить высоконапорный на один этаж, но опять же изоляция. Но вариант с канальником предпочтительнее т.к. не нарушается, не люблю это слово, дизайн.

0
Аватар пользователя
ломастер

Местный

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

15.05.2009 в 16:50:17

2PTG

PTG написал : По расчетам нужно по 32 кВт

слабо верится, кто вам так насчитал ? нужна планировка этажей, вообще для такого большого здания должен быть сделан проект... я же лично могу помоч лишь с преобретением оборудовани и монтажем. либо посоветовать хорошую контору!!! какой ТЦ в новосибирске - не на Речном вокзале случайно? В любом случае дешего инсталировать системы охлаждения в уже работающее отремонтированоое здание не получится.Это надо было делать на этапе строительства, а еще раньше проектирования!!!

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12728

15.05.2009 в 17:01:40

ломастер написал : я же лично могу помоч лишь

Подсказка сработала :o или критика подействовала!!! ;) :)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
PTG

Местный

Регистрация: 14.05.2009

Новосибирск

Сообщений: 6

15.05.2009 в 19:41:11

ломастер написал : не на Речном вокзале случайно?

нет

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

15.05.2009 в 20:30:27

Топикстартер пиши в личку, помогу с твоими вопросами на месте)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу