26dx
26dx
Новичок

Регистрация: 19.03.2009

Москва

Сообщений: 8

14.05.2009 в 23:41:45

Друзья, я тут плавно перешел из теоретической части ремонта в практическую, и при этом немного поторопился с материалами. В общем снял старый пол, который оказался относительно ровным, кроме стыков плит (собираюсь замазать раствором). Купил самовыравнивающийся наливной пол IVSIL TIE–ROD–II, но все бы ничего если бы не приспичило еще и теплоизоляцию купить. Так вот проблема в том, что сей наливной пол рассчитан на толщину до 10 мм и мне кажется сомнительным класть под него теплоизоляцию — фальгированный пенополиэтилен (вроде до 5мм). Стоит ли пытаться положить её под стяжку? Плюс надо ли полностью отчищать пол от остатков (до 1мм) битума, которых чрезвычайно много?

0
Брейгель
Брейгель
Резидент

Регистрация: 08.01.2006

Тула

Сообщений: 4863

14.05.2009 в 23:54:18

Нельзя. Сверху обязательно 50мм пескобетона с арматурной сеткой. И ещё, 5мм - не теплоизоляция. Этажом ниже станет не слышен ваш топот, только и всего. Теплоизоляция это минимум 30мм. Фольга, кстати, тоже совершенно бесполезна под стяжкой. Излучения инфракрасного там нет - отражать нечего. А сам по себе металл проводит тепло очень даже хорошо.

1
Gennady
Gennady
Резидент

Регистрация: 17.09.2006

Москва

Сообщений: 6406

15.05.2009 в 00:57:23

факт

0
Prok12
Prok12
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

15.05.2009 в 08:14:28

Брейгель написал : Нельзя. Сверху обязательно 50мм пескобетона с арматурной сеткой. И ещё, 5мм - не теплоизоляция. Этажом ниже станет не слышен ваш топот, только и всего. Теплоизоляция это минимум 30мм. Фольга, кстати, тоже совершенно бесполезна под стяжкой. Излучения инфракрасного там нет - отражать нечего. А сам по себе металл проводит тепло очень даже хорошо.

+1 Нормальная теплоизоляция, скажем, под теплый пол - это от 10мм. Себе положил 4слоя ЭППС Фомборд по 3мм (т.е.12мм). Лучше было бы 20мм. Фольга и в самом деле - отличный проводник тепла, потому её и кладут под кабель теплого пола скажем, чтобы равномерно распределить тепло, не допуская локального перегрева кабеля в 100раз хуже проводящем тепло бетоне. Никакого инфракрасного излучения в стяжке нет: для этого фольга бесполезна. Как и "инфракрасные" (а по сути - обычные) теплые полы.

0
gans gr
gans gr
Резидент

Регистрация: 12.02.2009

Москва

Сообщений: 9007

15.05.2009 в 10:09:49

еще наливайка да и любая стяжка до 4см должка укладываться контактно на основание способное нести нагрузку. мягкая изоляция продавиться вместе с наливайкой.

0
26dx
26dx
Новичок

Регистрация: 19.03.2009

Москва

Сообщений: 8

15.05.2009 в 11:04:53

Спасибо за разъяснения, в общем мои опасения, увы, оказались верны. А под теплый пол положить эту изоляцию можно? Теплый пол теплолюкс мини, т.е. тот что матами стелиться. Поверх всего этого будет плитка лежать.

0
gans gr
gans gr
Резидент

Регистрация: 12.02.2009

Москва

Сообщений: 9007

15.05.2009 в 11:18:00

26dx написал : А под теплый пол положить эту изоляцию можно?

а зачем? как я слышал устраивать изоляцию под такие полы не обязательно. хотя не уверен. кстати сам думаю о таких полах, интерестно греют нормально?