ctac написал : Раньше земли не было.

У вас она, "земля", была всегда. Правда это не "земля", а защитное зануление. Земляную шинку поставить-бы, и вводной автомат надо заменить на дифавтомат С32 0,03А. А в остальном, идея правильная.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

19.05.2009 в 11:07:20

greg111 написал : не нравится мне сечение нулевого проводника на щите

На какой именно линии?

greg111 написал : если стояковый 16мм

Меньшего не дано - дом с электроплитами.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

19.05.2009 в 11:24:10

Kamikaze написал : На какой именно линии?

подводящий провод к распред. пластине.

Kamikaze написал : Меньшего не дано - дом с электроплитами

ни одного слова про плиты не видел

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

19.05.2009 в 11:33:22

greg111 написал : подводящий провод к распред. пластине.

Его-то на фото и нет.

greg111 написал : ни одного слова про плиты не видел

Оно написано на фотографии, это раз. Конструктив щита "электроплитный", это два ;)

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

19.05.2009 в 11:45:03

Kamikaze написал : Его-то на фото и нет.

как же нет? на пластине 2 нижних- скорее всего правый от стояка( самый толстый).

Kamikaze написал : на фотографии, это раз. Конструктив щита "электроплитный",

КВАРТИРА с плитой. а дом не обязательно. автор не указал что дом с плитами.

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1741

19.05.2009 в 12:31:25

Smily написал : Земляную шинку поставить-бы

Я как "дилетант в электрике, который говорит бред" :) скажу, не нужно делать еще одну шину "заземления" и дополнительные, как минимум 2 соединения защитного проводника, ухудшающие надежность зануления, которое и без того хромает из-за неправильного и халтурного монтажа этажных щитов, если "земляная" шина, в виде пластины с кронштейнами, уже есть! Лучше просверлить дополнительное отверстие на кронштейне и нарезать резьбу, и туда завести защитный проводник для которого нет места.

Smily написал : вводной автомат надо заменить на дифавтомат С32 0,03А

Поддерживаю.

greg111 написал : как же нет? на пластине 2 нижних- скорее всего правый от стояка( самый толстый).

Это скорей всего нейтраль на счетчик.

greg111 написал : КВАРТИРА с плитой. а дом не обязательно. автор не указал что дом с плитами.

Все такие щиты, на фотографиях которые я видел на этом форуме, были с электроплитами.

Но не это главное, вопрос в правильности и качестве монтажа, в частности как этажный щит подключен к PEN. Если ctac выложит общее фото щита то станет ясно. На одной фотографии этого форума, где человек хотел тоже занулится по системе TN-C, видел, что этажный щит к PEN был подключен шлейфованием через нейтральные клеммы пакетников :a:scare.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

19.05.2009 в 12:44:47

Посититель написал : вопрос в правильности и качестве монтажа,

а как же соответствие нормативам? где-то сказано что зануляться можно на люминь не тоньше 16кв.
и вообще- надо бы поменять провода на счётчике.

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1741

19.05.2009 в 12:52:55

greg111 написал : а как же соответствие нормативам? где-то сказано что зануляться можно на люминь не тоньше 16кв.

В стояке есть 16 мм2.

greg111 написал : и вообще- надо бы поменять провода на счётчике.

На медь, да :). Тут хотя бы обеспечить минимальную безопасность, главное чтоб защитный проводник зануления по системе TN-C к PEN был подключен надежно.

Ждем общее фото :).

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

19.05.2009 в 12:53:40

2greg111 PEN стояка соединен с шиной PEN на фото "по железу" щита. Подключение PEN стояка к щиту осталось за кадром.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

19.05.2009 в 13:00:52

Посититель написал : В стояке есть 16 мм2.

ну вот туда его и надо бы

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1741

19.05.2009 в 13:22:33

greg111 написал : ну вот туда его и надо бы

Лучше всего, когда PEN в одном месте надежно, одним хомутом, а лучше двумя, подключен непосредственно к зачищенному до метала и смазанному литолом месте пластины, на которой расположены шины к которым подключаются нейтрали и защитные проводники зануления по системе TN-C. Чем меньше трогать PEN, тем меньше шансов его не контакта, отрыва, отгорания!

В лучшем случае в этом этажном щите есть 2 проблемных места подключения защитных проводников зануления по системе TN-C к PEN. Это место непосредственного подключения PEN стояка к каркасу щита и соединение крашеной пластины, на которой расположены кронштейны к которым подключаются нейтрали и защитные проводники, через болтовые соединения к крашеному каркасу щита.