ctac написал : Раньше земли не было.
У вас она, "земля", была всегда. Правда это не "земля", а защитное зануление. Земляную шинку поставить-бы, и вводной автомат надо заменить на дифавтомат С32 0,03А. А в остальном, идея правильная.
19.05.2009 в 10:51:14
ctac написал : Раньше земли не было.
У вас она, "земля", была всегда. Правда это не "земля", а защитное зануление. Земляную шинку поставить-бы, и вводной автомат надо заменить на дифавтомат С32 0,03А. А в остальном, идея правильная.
19.05.2009 в 11:07:20
greg111 написал : не нравится мне сечение нулевого проводника на щите
На какой именно линии?
greg111 написал : если стояковый 16мм
Меньшего не дано - дом с электроплитами.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
19.05.2009 в 11:24:10
Kamikaze написал : На какой именно линии?
подводящий провод к распред. пластине.
Kamikaze написал : Меньшего не дано - дом с электроплитами
ни одного слова про плиты не видел
19.05.2009 в 11:33:22
greg111 написал : подводящий провод к распред. пластине.
Его-то на фото и нет.
greg111 написал : ни одного слова про плиты не видел
Оно написано на фотографии, это раз. Конструктив щита "электроплитный", это два ;)
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
19.05.2009 в 11:45:03
Kamikaze написал : Его-то на фото и нет.
как же нет? на пластине 2 нижних- скорее всего правый от стояка( самый толстый).
Kamikaze написал : на фотографии, это раз. Конструктив щита "электроплитный",
КВАРТИРА с плитой. а дом не обязательно. автор не указал что дом с плитами.
19.05.2009 в 12:31:25
Smily написал : Земляную шинку поставить-бы
Я как "дилетант в электрике, который говорит бред" :) скажу, не нужно делать еще одну шину "заземления" и дополнительные, как минимум 2 соединения защитного проводника, ухудшающие надежность зануления, которое и без того хромает из-за неправильного и халтурного монтажа этажных щитов, если "земляная" шина, в виде пластины с кронштейнами, уже есть! Лучше просверлить дополнительное отверстие на кронштейне и нарезать резьбу, и туда завести защитный проводник для которого нет места.
Smily написал : вводной автомат надо заменить на дифавтомат С32 0,03А
Поддерживаю.
greg111 написал : как же нет? на пластине 2 нижних- скорее всего правый от стояка( самый толстый).
Это скорей всего нейтраль на счетчик.
greg111 написал : КВАРТИРА с плитой. а дом не обязательно. автор не указал что дом с плитами.
Все такие щиты, на фотографиях которые я видел на этом форуме, были с электроплитами.
Но не это главное, вопрос в правильности и качестве монтажа, в частности как этажный щит подключен к PEN. Если ctac выложит общее фото щита то станет ясно. На одной фотографии этого форума, где человек хотел тоже занулится по системе TN-C, видел, что этажный щит к PEN был подключен шлейфованием через нейтральные клеммы пакетников :a:scare.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
19.05.2009 в 12:44:47
Посититель написал : вопрос в правильности и качестве монтажа,
а как же соответствие нормативам? где-то сказано что зануляться можно на люминь не тоньше 16кв.
и вообще- надо бы поменять провода на счётчике.
19.05.2009 в 12:52:55
greg111 написал : а как же соответствие нормативам? где-то сказано что зануляться можно на люминь не тоньше 16кв.
В стояке есть 16 мм2.
greg111 написал : и вообще- надо бы поменять провода на счётчике.
На медь, да :). Тут хотя бы обеспечить минимальную безопасность, главное чтоб защитный проводник зануления по системе TN-C к PEN был подключен надежно.
Ждем общее фото :).
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
19.05.2009 в 12:53:40
2greg111 PEN стояка соединен с шиной PEN на фото "по железу" щита. Подключение PEN стояка к щиту осталось за кадром.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
19.05.2009 в 13:00:52
Посититель написал : В стояке есть 16 мм2.
ну вот туда его и надо бы
19.05.2009 в 13:22:33
greg111 написал : ну вот туда его и надо бы
Лучше всего, когда PEN в одном месте надежно, одним хомутом, а лучше двумя, подключен непосредственно к зачищенному до метала и смазанному литолом месте пластины, на которой расположены шины к которым подключаются нейтрали и защитные проводники зануления по системе TN-C. Чем меньше трогать PEN, тем меньше шансов его не контакта, отрыва, отгорания!
В лучшем случае в этом этажном щите есть 2 проблемных места подключения защитных проводников зануления по системе TN-C к PEN. Это место непосредственного подключения PEN стояка к каркасу щита и соединение крашеной пластины, на которой расположены кронштейны к которым подключаются нейтрали и защитные проводники, через болтовые соединения к крашеному каркасу щита.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов