21.05.2009 в 19:45:48
Kamikaze написал : 1.7.29. Защитное заземление - заземление, выполняемое в целях электробезопасности
1.7.34. Защитный (РЕ) проводник - проводник, предназначенный для целей электробезопасности
Если А=В и С=В, то и А=С. Следовательно защитный (РЕ) проводник является Защитным Заземлением. Верно?
21.05.2009 в 21:45:11
mww08 написал : Следовательно защитный (РЕ) проводник является Защитным Заземлением. Верно?
Нет. В TN-С(S), это "нулевой защитный проводник".
22.05.2009 в 00:00:16
mww08 написал : Если А=В и С=В, то и А=С.
Кошка = четвероногое. Лошадь = четвероногое. Значит, кошка = лошадь. Верно? :p
РЕ = Защитный заземляющий проводник- защитный проводник, предназначенный для защитного заземления. РЕ = Защитный проводник уравнивания потенциалов - защитный проводник, предназначенный для защитного уравнивания потенциалов. РЕ = Нулевой защитный проводник - защитный проводник в электроустановках до 1 кВ, предназначенный для присоединения открытых проводящих частей к глухозаземленной нейтрали источника питания. Всё зависит от того, о чем идет речь. В ТТ РЕ (третья жила проводки) является Защитным Заземлением. В ДСУП ванной комнаты РЕ - проводники уравнивания потенциалов (тоже, кстати, в целях электробезопасности), и на них не возлагается сверхзадача заземлить ванну, они должны лишь уравнять ее потенциал с ближайшим окружением, хотя, при включении в ДСУП РЕ-проводника от щита она будет через него заземлена, но это не главное, главное - уравнивание железяк, к которым мы можем одновременно прикоснуться. А в TN РЕ - это
Smily написал : "нулевой защитный проводник".
.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
22.05.2009 в 11:24:34
Kamikaze написал : Кошка = четвероногое. Лошадь = четвероногое. Значит, кошка = лошадь
Ваш сарказм неуместен. Опуститесь на землю.
22.05.2009 в 12:01:10
2mww08 Неуместность "кошачье-лошадиного" примера лишь олицетворяет неуместность логики в 31-м посте. ПУЭ дает четкие определения, как в каких случаях (при выполнении им каких функций) называется словами РЕ-проводник.
Слово "заземление" вызывает у обывателя, далекого от электрики, желание заземлиться в лучшем случае на собственный контур под окном, в худшем - на батарею (сделать систему ТТ. Но он не знает, что система ТТ имеет ряд недостатков и скрытых опасностей). Но ничего из этого не допускается в квартирных домах, ПУЭ предписывает применять в них систему TN(-C)-S. Поэтому, если Вам не нравится термин "защитное зануление", то, по крайней мере, говоря "заземление" следует уточнять "заземление на защитный нулевой проводник", чтобы не было желания воткнуть в горшок гвоздь и заземлиться.
Да, поскольку нейтраль заземлена, можно сказать, что зануление - разновидность заземления. Но из этого вовсе не следует обратного, что заземление (без зануления) может применяться в квартирных домах.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
22.05.2009 в 12:37:41
Kamikaze написал : РЕ = Защитный заземляющий проводник- защитный проводник, предназначенный для защитного заземления.
И далее:
Kamikaze написал : Заземление в квартирах не допускается
Разве ВРУ в многоэтажках не имеет контура заземления? Разве при пятипроводном стояке не является-ли РЕ проводник заземляющим? Как же тогда Ваше утверждение "Заземление в квартирех не допускается"? Читать ПУЭ это не значит его понимать. Многие читают, но не все понимают. И логика в 31 посте полностью уместна. А вот Ваш сарказм - нет. Если Вы такой умный - объясните нам, обывателям, со ссылками на нормативные документы, а не выдергиванием цитат и толкованием их по своему разумению.
22.05.2009 в 15:03:09
mww08 написал : Разве ВРУ в многоэтажках не имеет контура заземления?
Имеет.
mww08 написал : Разве при пятипроводном стояке не является-ли РЕ проводник заземляющим?
Нет. Это - нулевой защитный проводник РЕ. Он появился во ВРУ в результате разделения PEN-проводника с КТП. Там же, во ВРУ PEN-проводник был повторно заземлен. Поскольку нейтраль глухо заземлена, его часто не вполне корректно называют "землей".
mww08 написал : Как же тогда Ваше утверждение "Заземление в квартирех не допускается"?
Очень просто - при пятипроводном стояке электроприборы в квартирах должны быть подключены к нулевому защитному проводнику стояка, т.е. занулены. В просторечье - "заземлены на нулевой защитный проводник РЕ стояка". Именно на него, а не на какую-либо еще "землю".
mww08 написал : объясните нам, обывателям, со ссылками на нормативные документы
1.7.57. Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN. Для защиты от поражения электрическим током при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания в соответствии с 1.7.78-1.7.79.
Не заземление и даже не зануление, а автоматическое отключение питания.
Для квартирных домов требование более жесткое, без "как правило":> 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
1.7.78. При выполнении автоматического отключения питания в электроустановках напряжением до 1 кВ все открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания, если применена система TN, и заземлены, если применены системы IT или ТТ. При этом характеристики защитных аппаратов и параметры защитных проводников должны быть согласованы, чтобы обеспечивалось нормированное время отключения поврежденной цепи защитно-коммутационным аппаратом в соответствии с номинальным фазным напряжением питающей сети. В электроустановках, в которых в качестве защитной меры применено автоматическое отключение питания, должно быть выполнено уравнивание потенциалов. Для автоматического отключения питания могут быть применены защитно-коммутационные аппараты, реагирующие на сверхтоки или на дифференциальный ток.
Если бы в зданиях применялась система ТТ, то электроприемники заземлялись бы. А поскольку должна применяться система TN, то открытые проводящие части электроприемников должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания.
7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники).
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
22.05.2009 в 15:07:26
Почему в сети до 1000В с глухозаземленной нейтралью нельзя выполнять "чистое заземление" показано в статье
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
22.05.2009 в 15:35:35
2Kamikaze Если ВРУ многоэтажки имеет свой контур повторного заземления, то схему питания пятипроводного стояка необходимо рассматривать как TN-S, но никак не TN-C-S. Так, что выходит что А=В
22.05.2009 в 15:43:57
mww08 написал : Если ВРУ многоэтажки имеет свой контур повторного заземления, то схему питания пятипроводного стояка необходимо рассматривать как TN-S, но никак не TN-C-S.
ПУЭ другого мнения:> 1.7.3. Для электроустановок напряжением до 1 кВ приняты следующие обозначения: система TN - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников; система TN-С - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении (рис. 1.7.1); система TN-S - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении (рис. 1.7.2); система TN-C-S - система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания (рис. 1.7.3);
Классифицирующим признаком является совмещенность/раздельность нулей, а не география ЗУ. Хотя, пятипроводный стояк можно назвать TN-S участком TN-C-S сети. Впрочем, это не столь важно. В любом варианте TN, в том числе в TN-S, проводник, соединяющий открытые проводящие части (корпуса) электроприемников с нейтралью источника называется > РЕ = Нулевой защитный проводник - защитный проводник в электроустановках до 1 кВ, предназначенный для присоединения открытых проводящих частей к глухозаземленной нейтрали источника питания.
. Вот если закопать где-то независимое ЗУ, не связанное с нейтралью источника тока, и подключить корпус электроприемника к нему в целях электробезопасности, то это будет > Защитный заземляющий проводник- защитный проводник, предназначенный для защитного заземления.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
22.05.2009 в 16:46:06
Ясно.
24.05.2009 в 03:37:03
ctac написал : висит так же ванна и туалет(только освещение)
Слава богу, что не розетки.
Я ошибся, сказав что в щите минимум два проблемных места, их в таком щите миниму три :(, а на самом деле оказалось намного больше :scare.
В щит еще при изготовлении заложили два опасных соединения через болты, которыми крепятся две крашеные пластины к крашеному каркасу щита. Приварив кронштейн для крепления PEN проводника к нижней пластине вместо верхней.
Щит подключен с грубыми нарушениями!
В итоге через три проблемных места, болтовые соединения на каждой крашенной пластине и контакт в кронштейне к которому подключен PEN, течет сумма токов всех квартир этажа. В час пик это почти сварочные токи, повышающие вероятность отгорания PEN!!!
При правильном изготовлении и подключени проблемное место было бы только одно, в кронштейне к которому подключен PEN и то ток был бы не больше чем ток потребления самой энергопотребляемой квартиры этажа.
Kamikaze написал : Если есть сомнения в надежности соединения - можно кинуть перемычку 10 квадратов меди с верхней пластины щита на низ рамы, или с верхней пластины непосредственно на PEN с помощью "ореха".
Не на низ рамы, а на нижнюю пластину! Это только для устанения конструктивных ошибок щита. А для обеспечения безопасного зануления электроплиты по системе TN-C это будет самообман!
Во всех щитах сделано с грубыми нарушениями, значить как минимум во всех этажных щитах через контакт PEN к кронштейну текут большие, почти сварочные токи, особенно если есть проточные водонагреватели, что повышает вероятность отгорания нейтрали на любом этаже, хоть и проводники стояка соответсвуют правилам.
Потемнение возле болтов скорей всего от нагрева.
ctac Чтоб у Вас было безопасное зануление электроплиты, как предусмотрено проектом по системе TN-C, нужно чтоб все этажные щиты были специалистом приведены в порядок! Предварительно отключив питание стояка:
И в ВРУ не мешало заглянуть специалистам, судя по этажному щиту.
Я думаю, что лучше пока оставть зануленной только электроплиту, защитный проводник в самовольно зануленных розетках отключить и заизолировать, в щите защитный проводник оставить как есть. И обязательно поставте на всю квартиру электромеханический дифавтомат 30 мА, а на розетки кухни желательно поставить электромеханический дифавтомат 10 мА. Потребуется DIN рейка на 2 места больше.
Конечно я Вам не могу запретить оставить самовольно сделанную реконструкцию, занулением по системе TN-C обычных розеток кухни, протеворечащую новым правилам и доверять свою жизнь занулению по системе TN-C в доме котором этажные щиты собраны с грубыми нарушениями правил.
От не контакта, обрыва, отгорания PEN нет эффективной защиты! Дифзащита не защищает от не контакта, обрыва, отгорания PEN!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей
24.05.2009 в 12:13:57
Посититель написал : В щит еще при изготовлении заложили два опасных соединения через болты, которыми крепятся две крашеные пластины к крашеному каркасу щита.
Правильнее - "заложили два взаиморезервирующих соединения через болты".
Посититель написал : Потемнение возле болтов скорей всего от нагрева.
На самом деле краска зачищена для обеспечения надежного контакта, во избежание перегрева. Надежность этого соединения, как минимум, не ниже надежности присоединения PEN к щиту. Проверено временем.
Посититель написал :
- Отсутствует 3-й керамический изолятор с кронштейном для фазы, а на существующие даже не удосужились подключить разные фазы.
- Все квартиры подключены на одну фазу, а должны быть подключены каждая на отдельную фазу, то есть каждая квартира должна быть подключена к отдельному фазному кронштейну к которым должны быть подключены отдельные фазы.
Согласен, так было бы лучше. А какой пункт говорит, что "должны быть подключены каждая на отдельную фазу"?
Посититель написал : TN-C
Посмотрите внимательнее: к плите и розеткам кухни проложена трехпроводка. TN-C-S.
Посититель написал :
- Сделать на верхей пластине зачищеный до метала и смазанный литолом кронштейн и переподключить туда PEN.
Переподключать не нужно. Можно подключить дополнительно (продублировать), перемычкой и "орехом".
Посититель написал :
- Установить не достающий фазный 3-й изолятор с кронштейном.
- К каждому изолятору подключить отдельную фазу стояка. Думаю что сложно или не реально из-за того что не оставлен запас на не подключенных фазных проводниках.
Много проще этот момент "фиксится" с помощью "орехов".
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
24.05.2009 в 13:41:19
Kamikaze написал : "заложили два взаиморезервирующих соединения через болты"
Не нужно выгораживать халтурщиков! Про безопасное подключение PEN не думали. Просто на одном болте плохо держалось бы.
Kamikaze написал : На самом деле краска зачищена для обеспечения надежного контакта, во избежание перегрева.
Как вы можете заочно такое утверждать, может это подгоревшая краска, может Вы с такой же уверенностю скажите что там и литолом смазано.
Kamikaze написал : Надежность этого соединения, как минимум, не ниже надежности присоединения PEN к щиту. Проверено временем.
Это при условии что каждая квартира подключена на отдельную фазу, что минимизирует токи которые текут через места подключения PEN! А по поводу времени известно что там где все подключено правильно но не аккуратно бывает неконтакт, обрыв, отгорание PEN. Предпосылки к этому есть во всех щитах этого дома.
Kamikaze написал : Согласен, так было бы лучше. А какой пункт говорит, что "должны быть подключены каждая на отдельную фазу"?
Основное назначение PEN защита от пробоя на корпуса электроприборов трех фазных потребителей, в часности этажных щитов, а питание однофазных нагрузок это второстепенное назначение и чтоб минимизировать ток текущий по PEN нужно равномерно расаределять однофазные нагрузки. И при чем тут пункт, щит расчитан для подключения каждой квартиры на отдельную фазу, что грубо было нарушено.
Kamikaze написал : Посмотрите внимательнее: к плите и розеткам кухни проложена трехпроводка. TN-C-S.
Откройте ПУЭ 7 и сами посмотрите внимательней как подключен третий защитный проводник к потребителю в TN-C к трех фазной сети, прямо к PEN. Подключение третего защитного проводника потребителя которым является электроплита ни чем не отличается от подключения третего защитного проводника к потребителю по системе TN-C, как указано в ПУЭ 7!
Kamikaze Вы продолжаете заниматся самообманом себя и форумчан :(, утверждая что подключив корпус электроприбора к PEN 4-х проводного стояка сразу будет TN-C-S и соответстующая ей безопасность!
Защитный проводник в TN-C-S должен начинатся с заземленной шины! Поэтому TN-C-S предусматривает 5-ти проводной стояк в котором нет PEN вообще!
Kamikaze написал : Переподключать не нужно. Можно подключить дополнительно (продублировать), перемычкой и "орехом".
Это, как бюджетный минимум, будет конечно лучше, но не так максимально надежно как возможно в этом щите. PEN имеет запас для максимально правильного подключения.
Kamikaze написал : Много проще этот момент "фиксится" с помощью "орехов".
Так же как бюджетный и практически возможный минимум, хотя бы разгрузятся места подключения к PEN, Но подключение к кронштейнам фазных изоляторов по любому самое правильное, они являются хорошими отводчиками тепла в месте соединения.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей
25.05.2009 в 11:59:50
Посититель написал : Kamikaze Вы продолжаете заниматся самообманом себя и форумчан , утверждая что подключив корпус электроприбора к PEN 4-х проводного стояка сразу будет TN-C-S и соответстующая ей безопасность!
Защитный проводник в TN-C-S должен начинатся с заземленной шины! Поэтому TN-C-S предусматривает 5-ти проводной стояк в котором нет PEN вообще!
Вы продолжаете заниматься самообманом, и введением в заблуждение других форумчан.
Несуществует современного документа разрешающего, или допускающего 2-х проводку в жилых помещениях.
Посмотрите внимательно ПУЭ-7 рис 1.7.3. система TN-C-S.
На стояк построенный по ПУЭ-6, распространяются требования ПУЭ-6.
5-ти проводный стояк не менее опасен чем 4-х проводный, а в ряде случаев (особенно с учётом "практической" реализации и ремонтов) - даже более опасен.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу