09.06.2009 в 00:46:52
Нет. Соберусь не выкидывать. После детального осмотра, выяснилось, что шалит микрик, который на водяном клапане. Был снят и обстукан отвёрткой. Понажимат несколько раз рукой. После чего начал работать. Микрик деталь копеечная. А все особо жадные ремонтники из сервисов идут лесом!
12.06.2009 в 11:54:55
Лазил по форуму. Прямого ответа не нашел (через сотовый рыскать - не фонтан). Вопрос по Junkers WR10. Не зажигается фитиль. Точнее говоря, он зажигается, но не удерживается самостоятельно. После прочистительно-очистительных и умозаключительных работ был сделан вывод, что фитиль "гасит" датчик пламени (электроники здесь нет). Я так понимаю, это просто термопара. Величина запального пламени, вроде, не изменилась. Это пламя не достает до датчика, примерно, 1-2 мм. Я взял медную фольгу шириной в этот датчик, сделал из нее стакан с "флажком", напихал туда термопасту КПТ-8 (раб. темп. до+180), одел его на датчик флажком к пламени. Фитиль не гаснет. Специалисты, сие работать будет? Как? Это на долго? Может переделать это по-другому? Как?
19.06.2009 в 00:07:31
l_andrey скажи пжлста что за вентиль у вас стоит на входе и вообще для чего он? мне почему то спец по установке где я брал колонку, его не ставил, обнаружил я его позже в коробке. спасибо.
19.06.2009 в 00:56:07
В комплекте идёт переходник для подключению к балону. Может это он?
19.06.2009 в 01:53:38
GARRI M вы имеете ввиду к газовому баллону? то я думаю что нет, на фотке же видно что это подкл на входе хол воды.
19.06.2009 в 09:02:30
На моей колонке стоит подобный вентиль. С его помощью перекрывается вода при наличии проблемм с колонкой или в сети с горячей водой (при этом холодную можно не перекрывать). Это удобно.
19.06.2009 в 11:16:32
Вентиль на холодную воду был в комплекте. Без него и подсоединить будет трудно - вывод в стену.
19.06.2009 в 14:10:48
мне вот так он все монтировал...
и могу ли я сам восполнить этот его пробел (причины по которым он не стал его устанавливать, мне неизвестны) и поставить что-то на вроде такого крана в указанное место, просто частенько приходиться чистить фильтр, а каждый раз трогать и перекрывать общий кран со стояка боязно (вот вот развалиться) до замены всей сантехники далековато еще?...
и правильно ли он сделал что поставил гибкие шланги разного сечения на выходе меньше чем на входе, может мне стоит на выходе тоже побольше поставить? спасибо
26.06.2009 в 03:54:55
rustimrus написал :
- и правильно ли он сделал что поставил гибкие шланги разного сечения на выходе меньше чем на входе, может мне стоит на выходе тоже побольше поставить? спасибо
Ставил себе колонку Нева люкс (индикатор температуры, две кнопки задания, одна батарейка) , тоже советовали гибкие шланги, поставил 20мм ал+пласт трубу. Пока считаю самое подходящее - никакого падения давления, соответственно наиболее надежная работа всех узлов автоматики. Хотя может быть неудобный монтаж по сравнению с гибк. подводкой.
11.12.2009 в 17:01:22
всем привет! может, кто в теме: колонка Junkers WR13B, стала капать вода сзади с трубки теплообменника.. колонке всего три года.. не на гарантии, документы потеряны :) ..сервисный инженер в Гидросервисе по телефону сказал, что нет смысла даже вызывать специалиста, поскольку тот сможет лишь констатировать смерть теплообменника.. а чем менять теплообменник, легче новую колонку сразу купить.. ..неужели действительно всё так плохо? :( может, есть смысл другую ремонтную контору поискать? (Москва)
11.12.2009 в 17:41:30
Теплообменник элементарно запаивается. Замена теплообменника простая копеечная операция. Да и с запчастями проблем особых нет, по крайней мере в Питере. А уж в Москве и подавно должно быть.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу