Сергей_2009 написал : Как правильно вести проводу по потолку отдельно или от каждой комнаты в щитовую?

Сложно судить, не видя все своими глазами и не зная ваших стратегических задумок. Я бы в первую очередь запланировал квартирный щиток и всю осветительную проводку свел туда. Причем, комнаты одним шлейфом от выключателя к выключателю, прихожую с кухней другим, а санузел отдельно. Вести же всю проводку в этажный щит ... :confused:

0
Сергей_2009
Сергей_2009
Новичок

Регистрация: 19.05.2009

Минск

Сообщений: 12

30.05.2009 в 02:07:52

Допускается ли крепить кабель к потолку и вести диагонально или обязательно перпендикулярно, потом поворачивать на 90 градусов? Кстати, я так и не получил ответ о пустотах в плитах перекрытий дома серии 11-57. Судя по предположительно диагонально замурованному кабелю + фраза из описания серии дома(поперечные панели и панели перекрытий толщиной 140 мм размером на комнату), могу сделать вывод, что проводка замурована. Если не так, прошу знающтх электриков поправить меня.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.05.2009 в 02:19:44

Сергей_2009 написал : Судя по предположительно диагонально замурованному кабелю + фраза из описания серии дома(поперечные панели и панели перекрытий толщиной 140 мм размером на комнату), могу сделать вывод, что проводка замурована.

В потолочные панели проводка никогда не замуровывалась и не заливалась - или в каналах плит, или по полу соседей сверху. Вам уже все возможные варианты расписали.

Сергей_2009 написал : Допускается ли крепить кабель к потолку и вести диагонально или обязательно перпендикулярно, потом поворачивать на 90 градусов?

Ведите как хотите, если диагональная проводка вам лучше запоминается и вы потом сами же в нее не забуритесь.

0
Сергей_2009
Сергей_2009
Новичок

Регистрация: 19.05.2009

Минск

Сообщений: 12

31.05.2009 в 15:12:24

Звонил в одну фирму по электромонтажу, сказали, что используют во всей сети провод марки ПУНП. На этом форуме повсеместно используется провод ВВГ, ВВГ-нг (нераспр. горение), ВВГ-нг LS(горение и дыма). И какой же провод лучше, оба они с медные жесткие одножильные т.к.(2х1.5, 2х2.5)?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

31.05.2009 в 15:40:54

Сергей_2009 написал : какой же провод лучше, оба они с медные жесткие одножильные т.к.(2х1.5, 2х2.5)?

Во-первых 3х1,5 и 3х2,5, но никак не 2х1,5 и 2х2,5. Во-вторых, провод ПУНП не прошел сертификацию по пожарным требованиям и потому в жилищном строительстве практически запрещен. Уважающие себя производители кабеля, такие, как Подольсккабель и Москабельмет, к примеру, давно уже прекратили выпуск ПУНП.

Сергей_2009 написал : На этом форуме повсеместно используется провод ВВГ, ВВГ-нг (нераспр. горение), ВВГ-нг LS(горение и дыма).

Чаще на этом форуме рекомендуется кабель NYM.

0
игорь1978
игорь1978
Новичок

Регистрация: 23.06.2013

Лыткарино

Сообщений: 16

25.07.2013 в 11:31:01

Может применяться для прокладки во взрывоопасных зонах В1б, В1г, ВПа.

Не рекомендуется использовать кабель NYM при открытой прокладке с возможностью воздействия прямых солнечных лучей (в подобных случаях следует применять кабель ВВГ или ВВГнг). В основном кабель используется в качестве внутренней проводки в административных и жилых помещениях.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25067

25.07.2013 в 12:57:34

Сергей_2009 написал : какой же провод лучше

В Вашем случае удобнее всего плоский кабель ВВГ.

Изоляция ПУНП из вторичного пластиката - сами понимаете, что это значит.

0