16.02.2015 в 14:48:48
luzgin написал : в розетку не зажмется
а напильник с рашпилем для "чего" или "зачем" придумали ??? Подточил и подогнал ! ! ! ;) :)
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
17.02.2015 в 16:58:55
Фото с одного из объектов.
Токопроводы от генератора 500 МВт к повышающему трансформатору
Рабочий ток - 50 килоампер :eek:
Далеко не самые большие, где-то была фотка соединения в звезду таких токопроводов у генератора 800 МВт.
Кстати, сам генератор не такой большой как можно подумать. Особенно по сравнению с котлом, который у 800-мегаватника размером почти с 40-этажный высотный дом :eek:
17.02.2015 в 17:11:14
Alexey_Spb написал : Рабочий ток порядка 50 килоампер.
ну это вы загнули ;)
500 МВт, генераторное напряжение 20кВ, рабочий ток 15кА грубо.
Alexey_Spb написал : Далеко не самые большие, где-то была фотка соединения в звезду таких токопроводов у генератора 800 МВт.
ну тут уже генераторное напряжение 24кВ. Рабочий ток под 20кА наберется
ЗЫ! Не учел косинус, так что можно еще 10% рабочего тока накинуть.
17.02.2015 в 17:32:04
Alexey_Spb написал : Рабочий ток - 50 килоампер
Всего-то 17кА Это только защитная оболочка такая здоровая. Сам пучок жил очевидно гораздо скромнее
17.02.2015 в 18:05:26
Solovey, у него напряжение 10 кВ (на самом генераторе написано). Отсюда и ток такой.
ksiman, конечно, это оболочка. Внутри алюминевая шина на изоляторах. Но здоровенная.
17.02.2015 в 18:22:32
Alexey_Spb написал : Внутри алюминевая шина на изоляторах.
И тут сэкономили :)
17.02.2015 в 18:39:04
ksiman написал : И тут сэкономили
Не экономили, в электроэнергетике люминь властвует безраздельно ибо меди на такие конские сечения и длины не напасешься.
Ну вот только обмотка как статора, так и ротора самого генератора из меди сделаны (видел его разобранным на ремонте). Обмотка трансформаторов и реакторов тоже из меди. А все шины и проводники это люминь.
17.02.2015 в 19:11:57
Alexey_Spb написал : ... Фото с одного из объектов. ...
При таких "страшнючих" цифрах, интересненько что же такое "сопливое" подключается к кожухам токопроводов ???
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
17.02.2015 в 19:13:28
Ким написал : что же такое "сопливое" подключается к кожухам токопроводов
Контролька :) Возможно это с ТТ Конструкция токопровода интересная, трубная пустотелая ;)
17.02.2015 в 19:35:42
ksiman написал : .... Контролька Возможно это с ТТ ....
Как вариант - возможно ...
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
17.02.2015 в 19:48:47
Ким, да, это контроль тока.
17.02.2015 в 19:55:55
Alexey_Spb написал : Solovey, у него напряжение 10 кВ (на самом генераторе написано). Отсюда и ток такой.
модель точную знаете? глянул справочники, на 500МВт уже напряжение статора 20кВ делают. может забугорный какой...?
Ким написал : интересненько что же такое "сопливое" подключается к кожухам токопроводов ???
В утолщениях стоят трансформаторы тока. "Сопли" - это контрольные кабели которые подключаются ко вторичной обмотке ТТ.
17.02.2015 в 20:08:38
camper написал : Элегаз,?
Он тут вообще без надобности - напряжение всего-то 10-20кВ :)
17.02.2015 в 20:10:42
Solovey, это было в 2007 году ) Пошарюсь в архивах, самому интересно стало.
Там походу ТВВ, но у него для такой мощности реально должно быть 20 кВ на статоре.
Возможно, я ошибся.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.