Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12687

16.02.2015 в 14:48:48

luzgin написал : в розетку не зажмется

а напильник с рашпилем для "чего" или "зачем" придумали ??? Подточил и подогнал ! ! ! ;) :)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

17.02.2015 в 16:58:55

Фото с одного из объектов.

Токопроводы от генератора 500 МВт к повышающему трансформатору

Рабочий ток - 50 килоампер :eek:

Далеко не самые большие, где-то была фотка соединения в звезду таких токопроводов у генератора 800 МВт.

Кстати, сам генератор не такой большой как можно подумать. Особенно по сравнению с котлом, который у 800-мегаватника размером почти с 40-этажный высотный дом :eek:

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

17.02.2015 в 17:11:14

Alexey_Spb написал : Рабочий ток порядка 50 килоампер.

ну это вы загнули ;)

500 МВт, генераторное напряжение 20кВ, рабочий ток 15кА грубо.

Alexey_Spb написал : Далеко не самые большие, где-то была фотка соединения в звезду таких токопроводов у генератора 800 МВт.

ну тут уже генераторное напряжение 24кВ. Рабочий ток под 20кА наберется

ЗЫ! Не учел косинус, так что можно еще 10% рабочего тока накинуть.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

17.02.2015 в 17:32:04

Alexey_Spb написал : Рабочий ток - 50 килоампер

Всего-то 17кА Это только защитная оболочка такая здоровая. Сам пучок жил очевидно гораздо скромнее

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

17.02.2015 в 18:05:26

Solovey, у него напряжение 10 кВ (на самом генераторе написано). Отсюда и ток такой.

ksiman, конечно, это оболочка. Внутри алюминевая шина на изоляторах. Но здоровенная.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

17.02.2015 в 18:22:32

Alexey_Spb написал : Внутри алюминевая шина на изоляторах.

И тут сэкономили :)

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

17.02.2015 в 18:39:04

ksiman написал : И тут сэкономили

Не экономили, в электроэнергетике люминь властвует безраздельно ибо меди на такие конские сечения и длины не напасешься.

Ну вот только обмотка как статора, так и ротора самого генератора из меди сделаны (видел его разобранным на ремонте). Обмотка трансформаторов и реакторов тоже из меди. А все шины и проводники это люминь.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12687

17.02.2015 в 19:11:57

Alexey_Spb написал : ... Фото с одного из объектов. ...

При таких "страшнючих" цифрах, интересненько что же такое "сопливое" подключается к кожухам токопроводов ???

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

17.02.2015 в 19:13:28

Ким написал : что же такое "сопливое" подключается к кожухам токопроводов

Контролька :) Возможно это с ТТ Конструкция токопровода интересная, трубная пустотелая ;)

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12687

17.02.2015 в 19:35:42

ksiman написал : .... Контролька Возможно это с ТТ ....

Как вариант - возможно ...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

17.02.2015 в 19:48:47

Ким, да, это контроль тока.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

17.02.2015 в 19:55:55

Alexey_Spb написал : Solovey, у него напряжение 10 кВ (на самом генераторе написано). Отсюда и ток такой.

модель точную знаете? глянул справочники, на 500МВт уже напряжение статора 20кВ делают. может забугорный какой...?

Ким написал : интересненько что же такое "сопливое" подключается к кожухам токопроводов ???

В утолщениях стоят трансформаторы тока. "Сопли" - это контрольные кабели которые подключаются ко вторичной обмотке ТТ.

0
Аватар пользователя
camper

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1915

17.02.2015 в 19:59:15

Alexey_Spb написал : Фото с одного из объектов.

Элегаз,?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

17.02.2015 в 20:08:38

camper написал : Элегаз,?

Он тут вообще без надобности - напряжение всего-то 10-20кВ :)

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

17.02.2015 в 20:10:42

Solovey, это было в 2007 году ) Пошарюсь в архивах, самому интересно стало.

Там походу ТВВ, но у него для такой мощности реально должно быть 20 кВ на статоре.

Возможно, я ошибся.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу