fed_mik
fed_mik
Новичок

Регистрация: 22.05.2009

Киев

Сообщений: 21

22.05.2009 в 13:24:17

День Добрый Всем участникам проекта!!! Поднимаю вопрос про ОПны и Узипы в связи с возросшим кол-вом выхода из строя техники по вине Импульсных Перенапряжений. Недавний пример:удар молнии в 500 м от здания где располагался наш офис привело к плачевным результатам: вышли из строя все коммутаторы/свитчи/хабы.Сгорели на 3 компах сетевые платы. Самое интересное - что информации про Опн и Узип на сайтах не так уж и много. Хотелось бы всю инфу которая есть выложить здесь. И в завершении несколько полезных ссылок: http://www.hakel.ru/articles/7.pdf http://www.hakel.ru/articles/9.pdf Там есть основная инфа - Но проблема в том, что такие ОПН и УЗип купить практически нигде не возможно. А если и есть - ABB, Hakel ,OBO - то это совсем нереальные цены. на 1 фазу 1 и 2 ступени защиты порядка 300 убитых енотов. У самого есть дом в деревне (СУП на вводе, TN-C-S). Хотелось бы отгородить его от "грозовой" участи. В свое время читал книгу (к сожалению не помню автора) там предлагалось самому "кустарным" способом сделать разрядник (это от прямого попадания молнии в Здание либо ввода по ВЛ). Кто пробывал, какие результаты???

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

22.05.2009 в 13:39:01

От ПУМ одними ОПН и УЗИПы электронику не спасут, особенно компьютерные локалки. Нужен комплексный подход. Только ОПН и УЗИП спасут электросеть и электроприборы (кроме электроники) от фундаментальных повреждений с возможным пожаром.

Весь главный ход Октябрьской ж.д. висит на этом: http://www.emcotec.ru/ Особо обратите внимание на раздел "Влияние помех на СВТИ"

Ну и что первый, что приведённый в ссылке вариант - вынь да положь НОРМАЛЬНОЕ заземление, а не РЕN.

0
fed_mik
fed_mik
Новичок

Регистрация: 22.05.2009

Киев

Сообщений: 21

22.05.2009 в 13:46:11

Одинец написал : Ну и что первый, что приведённый в ссылке вариант - вынь да положь НОРМАЛЬНОЕ заземление, а не РЕN.

Нормальное - это имеется ввиду - до 10 Ом расстекания тока?

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

22.05.2009 в 13:53:41

Для вычислительных центров (то есть серверных) - требования ещё жёстче, чем просто по ПУЭ. Мало того, делаешь отдельную от защитного заземления (в смысле третий/пятый провод РЕ) прокладку рабочего заземления до ГЗШ или заземлителя. Не более 4х Ом. Помню, как на старой работе: заземлитель соответствовал (1,8 Ом), только прокладывали провод из комнаты с 4-го этажа к заземлителю. По проекту было 25 кв.мм. На складе у нас лежало много провода 36 кв.мм., его и поставили. Айтишники были в восторге.

0
fed_mik
fed_mik
Новичок

Регистрация: 22.05.2009

Киев

Сообщений: 21

22.05.2009 в 14:11:24

Одинец написал : Для вычислительных центров (то есть серверных) - требования ещё жёстче, чем просто по ПУЭ. Мало того, делаешь отдельную от защитного заземления (в смысле третий/пятый провод РЕ) прокладку рабочего заземления до ГЗШ или заземлителя.
Не более 4х Ом. Помню, как на старой работе: заземлитель соответствовал (1,8 Ом), только прокладывали провод из комнаты с 4-го этажа к заземлителю. По проекту было 25 кв.мм. На складе у нас лежало много провода 36 кв.мм., его и поставили. Айтишники были в восторге.

Т.е. предлагаете сделать так называемое функциональное заземление не связанное с ГЗШ TN-C-S? Так,насколько я знаю, их нужно тоже уравнивать/связывать разрядником. Иначе может оказаться Потенциал импульсный (в случае гроз) и "конец может наступить мгновенно"!

0
AIM
AIM
Новичок

Регистрация: 13.05.2009

Москва

Сообщений: 75

23.05.2009 в 21:46:54

fed_mik написал : Но проблема в том, что такие ОПН и УЗип купить практически нигде не возможно. А если и есть - ABB, Hakel ,OBO

Есть и другие решения, не только указанные компании выпускают ОПН-ы, есть ОПН экономичного сегмента.

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1744

24.05.2009 в 04:58:07

Под ОПН подразумеваются варисторы для сетей выше 1000 вольт!

УЗИП для сетей до 1000 вольт на основе варисторов, разрядников, полупроводников или их комбинации.

fed_mik написал : Недавний пример:удар молнии в 500 м от здания где располагался наш офис привело к плачевным результатам: вышли из строя все коммутаторы/свитчи/хабы.Сгорели на 3 компах сетевые платы.

Если бы на всех коммутаторах, свичах, хабах, портах как по входу так и по выходу стояла защита от импульсных перенапряжений потери были бы минимальными, а может быть все осталось целое.

Одинец написал : вынь да положь НОРМАЛЬНОЕ заземление, а не РЕN.

Заземленные электроприборы больше подвержены повреждению от импульных перенапряжений. Ток лентяй и ищет легкий путь к земле, а в заземленных электроприборах проще найти землю чем в не заземленных или в незаземленных которые стоят близко возле заземленных метало конструкций.

Одинец написал : Для вычислительных центров (то есть серверных) - требования ещё жёстче, чем просто по ПУЭ.

Это в первую очередь не для защиты от импульсных перенапряжений, а для минимизации помех.

fed_mik написал : Так,насколько я знаю, их нужно тоже уравнивать/связывать разрядником. Иначе может оказаться Потенциал импульсный (в случае гроз) и "конец может наступить мгновенно"!

Правильно, для електроприборов более опасен деффиринциальный ток между проводниками, а для человека тем более.

AIM написал : есть ОПН экономичного сегмента

Ну это только для TN-C, можно В и С до дифзащиты в TN-C-S поставить, а вот в третей ступени TN-C-S и для TN-S, TT не годится. Поставить то можно, но с жостким контролем исправности иначе минимум будет дифзащита вырубать или того хуже появится фаза на корпусах электроприборов.

Как альтернативный вариант в третей ступени TN-C-S и для TN-S, TT можно поставить только между L-L и L-N.

А по большому счету, например даже если применяется УЗИП TN-S для системы TN-S тебуются глубокое понимание происходящих процессов, а то может произойти пожар, взрыв или появление фазы на корпусах электроприборов.

Каждый УЗИП обязательно должен быть защищен плавким предохранителем, именно плавким предохранителем, а не автоматическим выключателем, как ошибочно рекомендуют некоторые производители, номинал которого должен учитывать много параметров. Тупо ставить предельно допустимый номинал указанный в катологах опасно, а не ставить как рекомендует Астра УЗО недопустимо! В некоторых случаях плавкий предохранитель между N - PE ставить не нужно, если до шины разделения PEN, которая обязательно должна быть заземлена, не более 10 метров

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

26.05.2009 в 10:06:38

Посититель написал : Каждый УЗИП обязательно должен быть защищен плавким предохранителем, именно плавким предохранителем

Двумя руками за.

Посититель написал : Это в первую очередь не для защиты от импульсных перенапряжений, а для минимизации помех.

Да. И от импульсных помех в обе стороны.

fed_mik написал : Т.е. предлагаете сделать так называемое функциональное заземление не связанное с ГЗШ TN-C-S?

Обязательно связанное! Но не проводником в здании, а под землёй, например - к разным концам заземлителя.

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

26.05.2009 в 11:17:48

fed_mik написал : Поднимаю вопрос про ОПны и Узипы в связи с возросшим кол-вом выхода из строя техники по вине Импульсных Перенапряжений.

Ответ в Гостах: ГОСТ Р 50571.18-2000 Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Глава 44. Защита от перенапряжений. Раздел 442. Защита электроустановок до 1 кВ от перенапряжений, вызванных замыканиями на землю в электроустановках выше 1кВ ГОСТ Р 50571.19-2000 Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Глава 44. Защита от перенапряжений. Раздел 443. Защита электроустановок от грозовых и коммуникационных перенапряжений ГОСТ Р 50571.20-2000 Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Глава 44. Защита от перенапряжений. Раздел 444. Защита электроустановок от перенапряжений, вызванных электромагнитными воздействиями ГОСТ Р 50571.21-2000 Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Раздел 548. Заземляющие устройства и системы уравнивания электрических потенциалов в электроустановках, содержащих оборудование обработки информации ГОСТ Р 50571.22-2000 Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 707. Заземление оборудования обработки информации

0
fed_mik
fed_mik
Новичок

Регистрация: 22.05.2009

Киев

Сообщений: 21

26.05.2009 в 11:53:12

Посититель написал : Заземленные электроприборы больше подвержены повреждению от импульных перенапряжений. Ток лентяй и ищет легкий путь к земле, а в заземленных электроприборах проще найти землю чем в не заземленных или в незаземленных которые стоят близко возле заземленных метало конструкций.

В таком случае, получается что необходимо вообще отказаться от заземления??? Или просто во время грозы автомат выключать. И сидеть при свечках. Неужели нет решения прооблемы с грозами??? может альтернатива ОПН и Узип??? Как раньше с грозами справлялись. Насколько помню в 9-этажках 20 лет давности построек таких проблем не стояло. Сам живу в таком. При грозах изредка мигает свет (скачет напряжение). Спрашивал у местных электриков - говорит нет ни ОПН ни Узип.. Но РАБОТАЕТ ЖЕ?!!!НЕ Повреждает электроприборы!!

Кстати, кто знает на 1 ступень защиты - только разрядники годятся или же варисторами можно обойтись. Ток ведь не маленький, да и напряжение тоже.

По поводу ГОСТ Р 50571 19 2000. В нем НЕТ ответа на интересующий нас вопрос, чем же защититься. Привожу выдержку из текста: "443.3.2.2 В условиях согласно 443.3.2.1 защиту от перенапряжений атмосферного происхождения можно обеспечивать в электроустановке зданий следующим образом: -импульсным устройством с уровнем защиты категории II в соответствии с МЭК/DIS 60364-5-534 [3]; -или другими средствами, обеспечивающими по крайней мере эквивалентное ослабление перенапряжения."

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

26.05.2009 в 13:04:27

fed_mik написал : Как раньше с грозами справлялись. Насколько помню в 9-этажках 20 лет давности построек таких проблем не стояло

Угу. И в каждой квартире десятками стояли коммутаторы/свитчи/хабы...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу