Мастер вешает УЗО. Вообще вход должен быть сверху, выход снизу, но длина не позволяет. ВОПРОС: наоборот можно? Вход снизу - выход сверху? СРОЧНО ХЭЛП! он уже в щитке... но сомневается...
23.05.2009 в 12:37:00
Мастер вешает УЗО. Вообще вход должен быть сверху, выход снизу, но длина не позволяет. ВОПРОС: наоборот можно? Вход снизу - выход сверху? СРОЧНО ХЭЛП! он уже в щитке... но сомневается...
23.05.2009 в 12:43:42
На эл механическом - можно. На электронном не рекомендуется.
23.05.2009 в 12:47:35
спасибо! оно эл.механическое
23.05.2009 в 17:09:38
а модель какая?
23.05.2009 в 19:55:18
Да на любом можно,фирменном!!! Хоть снизу,хоть сверху,не нормируется,и не сгорит.
23.05.2009 в 21:34:37
dmitriev01 написал : и не сгорит.
а защитит?!
23.05.2009 в 22:01:26
2hommar само собой. Ему всё равно, КУДА токи текут. лишь бы равные.
23.05.2009 в 22:47:35
2hommar будьте внимательны,монтируя горячо"любимые" ИЭК и SASSIN ,можете спалить неправильным подключением,смотрите схему на них.Для изделий серьёзных фирм-без разницы.
23.05.2009 в 23:56:17
ВОПРОС: наоборот можно? Вход снизу - выход сверху?
Чего-то, вдруг, задумался - а если в противофазе пустить: фазу на вход - сверху, а ноль - снизу? Как там с теорией?
24.05.2009 в 01:50:11
globoss Будет выбивать.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
24.05.2009 в 02:33:00
Чёрт, я та-а-к и думал...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.