2dmitriev01 неверно, сейчас речь идёт об аппаратах без электронной схемы. А им всё равно.
24.05.2009 в 08:54:45
2dmitriev01 неверно, сейчас речь идёт об аппаратах без электронной схемы. А им всё равно.
26.05.2009 в 16:59:42
У электронных есть фича: при обнаружении утечки дифференциальный усилитель блокируется. Т. е. он продолжает выдавать напряжение на электромагнит. До тех пор, пока этот самый электромагнит не сработает, отключив таким образом усилитель. Таким образом авторы конструкции хотели повысить надежность. Но... Я два раза второпях перепутал вход и выход на дифавтоматах. Первый раз ИЭК, второй раз ЭКФ. Так вот, при нажатии кнопки Тест ИЭК начал трещать. Трещал до тех пор, пока я не обрубил ввод. После этого он перестал выключаться по утечке - что-то заело в механике. То есть нажимаю Тест, а он так и трещит (уже включен правильно). ЭКФ же в такой ситуации потрещал секунды две (я просто не успел за это время предпринять каких-либо активных действий), затем с оглушительным грохотом и дымом взорвался. Он долго валялся в ящике, затем мне стало интересно и я вскрыл электронный модуль. Катушка напрочь сгорела и сплавилась, а управляющий ключевой транзистор разлетелся в пыль. Вывод - эти элементы работают в запредельных режимах. Сколь-нибудь долго они работать не могут. Если по какой-то причине у дифа не сработает механика, он просто выйдет из строя, не отключив при этом цепь. Опасная однако штука...
26.05.2009 в 17:09:12
Alex_Penza написал : сейчас речь идёт об аппаратах без электронной схемы. А им всё равно.
хорошим электронным УЗО без разницы сторона подключения,"MOELLER",монтирую лет шесть,и так и так ,где как удобно,все электронные.......
26.05.2009 в 17:30:12
dmitriev01 написал : хорошим электронным УЗО без разницы
Питание схемы усилителя берётся с верхних губок. В этом и разница. Добавляется, пусть небольшое, время необходимое для выхода на режим устройства питания и собственно схемы при включении УЗО на повреждение. Или на человека :(.
26.05.2009 в 17:36:09
Ну честное слово,беру питание и так и так,да и в каталогах схемы-без разницы.
27.05.2009 в 08:22:22
Sonic написал : Вывод - эти элементы работают в запредельных режимах. Сколь-нибудь долго они работать не могут.
Кстати, точно так же устроен ДПН - датчик перенапряжения - провокатор УЗО. Выдерживает 380 вольт 0.5 сек, максимум 1 сек. Только производитель об этом не пишет. Поэтому серьезные фирмы ДПН не производят.:o
27.05.2009 в 22:41:54
Sonic написал : Вывод - эти элементы работают в запредельных режимах. Сколь-нибудь долго они работать не могут.
dmitriev01 написал : хорошим электронным УЗО без разницы сторона подключения,"MOELLER",монтирую лет шесть,и так и так ,где как удобно,все электронные.......
Подтверждаю,ни одно не сгорело!Тьфу-тьфу-тьфу,чтоб не сглазить.
28.05.2009 в 15:12:08
dmitriev01 написал : хорошим электронным УЗО без разницы сторона подключения,"MOELLER",монтирую лет шесть,и так и так ,где как удобно,все электронные.......
И какая модель у MOELLER электронная?
28.05.2009 в 18:51:26
Обратите внимание на пункт-"• Сторона подключения к сети произвольная -возможность выбора вводных/выводных зажимов"
28.05.2009 в 19:03:38
dmitriev01 Это понятно, но эта серия - "механика". Да и 7-я серия - механика. А электронных УЗО Мёлляр - не встречал:confused:
28.05.2009 в 19:13:29
2Smily Да Вы что,какая механика??? Оно у нас за 45$ продаётся,в каталогах насчёт механическое или электронное ни слова,при обрыве нуля-работает:(,проверял лично.Так что электронное.