Здравствуйте. Делаем ремонт в трехкомнатной квартире. Поскольку в электрике опыта не имеется, прошу подсказать, допустима ли такая схема квартирного щитка.

В щите на лестничной площадке (как и вся предыдущая проводка в квартире) алюминий. Не знаю, какая еще информация нужна... есть фото лестничного щитка...

0
Вложение
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

24.05.2009 в 12:12:58

2MelnikovYD Электрич..., тьфу, теплый пол выносить из-под УЗО - страшный грех, ИМХО. А в ванной - так просто преступление.

Касательно применения ПВСа - на форуме есть несколько тем, их легко можно найти в "Путеводителе". Почитайте.

Дифф целесообразно ставить на холодильник, со входа главного автомата квартирного щита, чтобы "легким движением руки" можно было отключать всю квартиру, кроме хлодильника. На ванную можно оставить дифф на 10мА. А два других диффа - заменить на УЗО 30мА и позакидывать под них ТП, а также свет в ванной, детской.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

tetra75
tetra75
Местный

Регистрация: 01.10.2008

Мончегорск

Сообщений: 365

24.05.2009 в 14:36:26

16 а автомат на стиралку,сушилку,розетки ванной-маловато.лучше отдельные автоматы поставить.

0
MelnikovYD
MelnikovYD
Новичок

Регистрация: 24.05.2009

Москва

Сообщений: 18

25.05.2009 в 11:37:24

Спасибо за советы.

Часть проводки уже в стяжке (например в ванную комнату, поэтому бросить еще один провод не смогу. По потолку не хотелось бы). Решит ли проблему замена диффавтомата с 16 на 20 Ампер?

Холодильник в схему добавил. Правильно ли я подобрал параметры? Добавил УЗО на теплые полы и свет (достаточно ли одного?). Опять не совсем уверен в параметрах...

0
Вложение
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

25.05.2009 в 19:05:24

2MelnikovYD
Розетки 3х2,5 - 16А, Свет 3х1,5 - 10А.

MelnikovYD написал : есть фото лестничного щитка...

Где?

0
MelnikovYD
MelnikovYD
Новичок

Регистрация: 24.05.2009

Москва

Сообщений: 18

25.05.2009 в 19:56:11

Smily написал : Где?

Вот они! Это щиток на две квартиры. На мою идут три правых автомата. Кажется это свет, розетки и плита (сейчас автомат отключен).

По поводу разводки в ванной. Сейчас туда проложены два провода - на розетки + стиральную и сушильную машины и второй на теплый пол. Можно ли посадить на один провод теплый пол и сушильную машину, а на втором оставить розетки и стиралку. Какого номинала надо диффавтоматы при этом поставить?

0
Вложение
MeVeriS
MeVeriS
Новичок

Регистрация: 22.01.2009

Одесса

Сообщений: 72

25.05.2009 в 20:28:58

MelnikovYD написал : Можно ли посадить на один провод теплый пол и сушильную машину, а на втором оставить розетки и стиралку. Какого номинала надо диффавтоматы при этом поставить?

Какое сечение провода у этих двух кабелей?

0
MelnikovYD
MelnikovYD
Новичок

Регистрация: 24.05.2009

Москва

Сообщений: 18

25.05.2009 в 20:55:19

MeVeriS написал : Какое сечение провода у этих двух кабелей?

Оба 3х2,5 ВВГнг

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

26.05.2009 в 13:51:38

На холодильник достаточно дифа 10А/30мА

MelnikovYD написал : Можно ли посадить на один провод теплый пол и сушильную машину, а на втором оставить розетки и стиралку.

Можно.

MelnikovYD написал : Какого номинала надо диффавтоматы при этом поставить?

16А/10мА.
Обратите внимание при подключении кабель должен приходить на розетку Сушилки, а затем на ТП + организовать КУП.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.05.2009 в 14:56:13

LAV написал : На холодильник достаточно дифа 10А/30мА

Зачем? Вполне уместен буден номинал 16А. Это сегодня к этой розетке холодильник подключен, а завтра, послезавтра, через год ...? Опять дифф менять?

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

26.05.2009 в 15:10:31

avmal написал : Вполне уместен буден номинал 16А

Согласен.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.