Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

27.05.2009 в 14:03:45

MelnikovYD написал : УЗО и Дифы какого типа лучше поставить AC или А?

А. Если вам покажется что дорого, то вашу схему можно прилично сократить.

MelnikovYD написал : автоматы, вроде все типа C

В (кондеи С)

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

27.05.2009 в 14:29:03

Smily написал : А. Если вам покажется что дорого ...

А и АС - 10000 и 2000 рублей. Тут уже впору не "покажется", а креститься. :a

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

27.05.2009 в 14:40:32

avmal написал : Тут уже впору не "покажется", а креститься.

Всё зависит от доходов, бюджета и торговой марки :)

0
Аватар пользователя
MelnikovYD

Местный

Регистрация: 24.05.2009

Москва

Сообщений: 18

27.05.2009 в 15:25:39

avmal написал : А и АС - 10000 и 2000 рублей.

Я думал дешевле :o УЗО Legrand DX 090-57 тип А 63/30 (или ABB F 202 A) около 2200р. или таких у нас не найти?

Smily написал : А. Если вам покажется что дорого, то вашу схему можно прилично сократить.

А что на Ваш взгляд можно сократить? Пока по подсчетам получается около 30000р. на модули. В общем, совсем не дешево.

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

28.05.2009 в 15:09:25

MelnikovYD написал : А что на Ваш взгляд можно сократить?

При вводе 40А, более чем достаточно 2 УЗО 0,03А (даже 1-го хватит) + дифавтомат на плиту.

0
Аватар пользователя
dinamit007

Местный

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

29.05.2009 в 00:07:04

ИМХО схема хорошая, только на вентиляцию будете тянуть 3х2,5 провод? Поставить бы С3 после диффа. Свет санузла внести под диф к стиралке (достаточно С6). На розетки кухни личше две линии с двумя С16, чтобы не считать нагрузки при включении приборов. ИМХО ничего упрощать не надо.

0
Аватар пользователя

Местный

Регистрация: 15.12.2006

Глазов

Сообщений: 66

29.05.2009 в 08:48:06

avmal написал : А и АС - 10000 и 2000 рублей.

Нет там такой разницы в 5 раз, даже в 2 раза нет. Я бы АС домой не ставил, если конечно там не будет подключена только активная нагрузка.
А вообще учитывая достаточно негуманную цену дифавтоматов, может есть смысл заменить их на одно УЗО + обычные автоматы?

0
Аватар пользователя
MelnikovYD

Местный

Регистрация: 24.05.2009

Москва

Сообщений: 18

30.05.2009 в 16:57:25

dinamit007 написал : ИМХО схема хорошая, только на вентиляцию будете тянуть 3х2,5 провод?

Провода уже все затянуты и залиты стяжкой. Теперь, если понадобятся доп. линии, то только по потолку. На ванную комнату и санузел всего приходят три провода. В сумме на них надо повесить старалку, сушилку, водогрей, вентиляцию, систему защиты от протечек и розетки.

Будем тянуть еще провода на освещение. Их можно будет загнать и под диф к стиралке.

На кухню вторую линию уже не проброшу. Их там было две под розетки, но одну отдал под холодильник (заранее не спланировал отдельную линию). Вообще на кухню приходит 4 линии: холодильник, теплые полы, духовка, розетки. Можно часть розеток, наверное, повесить на линию с духовкой или с теплыми полами.

А вообще учитывая достаточно негуманную цену дифавтоматов, может есть смысл заменить их на одно УЗО + обычные автоматы?
Да уж. Цены действительно высокие. Но УЗО на 10ма есть только 16А, а надо бы 40 (на группу автоматов ванной комнаты). В общем, убрал одно УЗО и один дифф заменил на автомат (на водогрее).

Вот пока что по моделям и ценам получается:

Наименование Кол-во мод. всего мод. Модель Цена Стоимость УЗО 63/30мА 2 2 4 Legrand DX 090-58 тип А 63/30 2850 5700 Дифф 16/30мА 1 2 2 Legrand DX 090-58 тип АC 16/30 характ.С 1900 1900 Дифф 16/10мА 2 2 4 Legrand DX 078-79 тип АС 16/10 характ.С 3200 6400 Дифф 32/30мА 1 2 2 Legrand DX 078-89 тип АС 32/30 характ.С 2214 2214 Автомат С40 1 1 1 Legrand DX 0063-80 характ.С 16А 378 378 Автомат С16 11 1 11 Legrand DX 0063-76 характ.С 16А 262 2882 Автомат С10 6 1 6 Legrand DX 0063-74 характ.С 10А 287 1722 Автомат С6 1 1 1 Legrand DX 0063-72 характ.С 6А 300 300

0
Вложение
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

01.06.2009 в 11:36:09

2MelnikovYD
На стиралку нужно УЗО типа А. Да и вообще, лучше меньше УЗО типа А чем везде АС. Посмотрите тесты УЗО, в теме "УЗО типа А" в путеводителе.

0
Аватар пользователя
gregory_nsk

Местный

Регистрация: 03.06.2009

Новосибирск

Сообщений: 12

03.06.2009 в 11:23:33

Добрый день MelnikovYD! мне необходимо составить электросхему квартиры,подскажите в какой программе Вы рисовали вашу схему?

0
Аватар пользователя
MelnikovYD

Местный

Регистрация: 24.05.2009

Москва

Сообщений: 18

03.06.2009 в 14:36:09

gregory_nsk написал : мне необходимо составить электросхему квартиры,подскажите в какой программе Вы рисовали вашу схему?

Я делал в MS Visio, но такие схемы можно сделать, например и в Word. Если нужно, могу бросить файл со схемой.

0
Аватар пользователя
gregory_nsk

Местный

Регистрация: 03.06.2009

Новосибирск

Сообщений: 12

03.06.2009 в 16:35:52

Спасибо за помощь! Сбросьте файл на gregory_@bk.ru. Боюсь что в Worde так ровно мне не нарисовать.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.06.2009 в 18:33:56

gregory_nsk написал : Боюсь что в Worde так ровно мне не нарисовать.

В Экселе это лучше получается.

0
Аватар пользователя
gregory_nsk

Местный

Регистрация: 03.06.2009

Новосибирск

Сообщений: 12

03.06.2009 в 19:54:10

Спасибо за файл со схемой. Теперь составление схемы пойдёт веселее.

0
Аватар пользователя
MelnikovYD

Местный

Регистрация: 24.05.2009

Москва

Сообщений: 18

04.06.2009 в 22:19:30

2Smily Сами УЗО у меня предполагаются типа А. Диф на стиральную я заменю на тип А.

А вот насколько тип А нужен конкретно для холодильника, варочной панели, сушильного автомата?

0
Назад