BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

28.03.2006 в 19:49:49

Arr написал : даже 6 мм2 между PEN и водопроводной трубой очень пожароопасное соединение!

Естественно, провод в стояке потолще будет.... да и к трубе обычно кое-как приделывают...

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

28.03.2006 в 20:15:22

2BV Кстати, давайте обсудим целесобразность такого соединения при его грамотном выполнении сечением более фазного магистрального для TNC, TNCS и "ущербной" TNCS негазофицированной многоэтажки. Отдельную ветку будем создавать или здесь?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

28.03.2006 в 20:50:10

2Arr Обсуждать здесь нечего - контакт на трубе "сгон+лён" негарантированный - вот и вся недолга.

  • Пришел сантехник в пару квартир и поставил металлопластиковый стояк.

Arr написал : целесобразность такого соединения при его грамотном выполнении сечением более фазного магистрального

Да хоть в 10раз больше - но грамотным оно НИКОГДА не будет.

Arr написал : "ущербной" TNCS негазофицированной многоэтажки

В такой как раз живу - провода в стояках с палец толщиной (от PEN отдельный орех в этажном щитке на нейтраль и отдельный орех на PE - орехи на рассоянии 0,5 метра в щитке) - ну и нах пытаться сделать из водопроводной трубы электрический стояк, если стояк из проводов и так неплохой и пилить и разбирать его в здравом уме никто не будет?

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

28.03.2006 в 21:07:35

BV написал : от PEN отдельный орех в этажном щитке на нейтраль и отдельный орех на PE - орехи на рассоянии 0,5 метра в щитке)

Не понял - магистральных сколько четыре или пять? Если 4, буду Вам кое- что обяснять (извините, но истина дороже :) ) , поскольку в соседней ветке вы тоже обмолвились о двух орехах на одном магистральном, и , помнится, реконструкцию у вас выполняли под вашим чутким руководством.

0
dmvt1
dmvt1
Резидент

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

28.03.2006 в 21:10:39

Коллеги, Вы хоть представляете как счетчик устроен. Допотопный. Там две катушки - тока и напряжения. Так вот катушка напряжения постоянно находится под напряжением сети, отчего счетчики мерзко трещат даже без нагрузки. 380-400 В в сети на дачах не такая уж редкость. И причинами этого бывают банальные обрывы нуля на подстанциях или ЛЭП, перехлесты проводов на воздушках от ветра или упавших деревьев, поваленые пьяным водилами и трактористами столбы и т.п. Это же не город, а сельская местность. Почему то ни у кого не возникает вопроса почему горят от 380В холодильники, телевизоры и т.п. Счетчики горят точно так же, и горит в них катушка напряжения, очень часто с дымом и пламенем. И стоит это добро почти у всех ДО АВТОМАТА или пробок. Я уже писал, что это мерзкая практика наших электросбытовых организаций и электриков садоводств в борьбе с кражами электроэнергии. Кстати пожары на селе удел не только домов пенсионеров, с тем же успехом и по тем же причинам горят и крутые котеджи с навороченой электрикой. К сожалению, применение реле контроля фаз у нас скорее экзотика, чем практика. К напряжению изоляции, шаровым молниям и прочим экзотическим и астральным причинам почти все пожары отношения не имеют.

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

28.03.2006 в 21:33:36

2dmvt1 В моем посте N16 этой темы приведены выдержки из ГОСТ, показвывающие, что от 380 вольт с напряженческой обмоткой счетчика ничего не может случиться. Про 400 вольт в сети 0.4 кВ поподробнее, чайник.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

28.03.2006 в 23:07:46

Arr написал : Если 4, буду Вам кое- что обяснять (извините, но истина дороже )

Именно 4, и именно на PEN в пределах одного щитка висят два ореха - один для "ущербного" :) PE, второй - для N.

Ваше обьяснение с интересом прочитаю, тк всегда буду рад услышать истину, даже если я не прав....

PS Реконструкцию делали не под моим руководством и на другой квартире, и то немного через ж...пу по причине отсутствия средств. Я приехал с моря - а там опа - всё новое в щитке и даже PE есть, но УЗО увы нет.... сам поставил...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

28.03.2006 в 23:11:02

2Arr Если я не ошибаюсь то напряжение в сети нормируется +-10% ?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

28.03.2006 в 23:20:47

2Arr Да, а кстати, где написано, что счётчик на 220 вольт, разработанный до 97 года может выдерживать 380 и если может, то в течении какого времени? (Имеется в виду обмотка напряжения)

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

29.03.2006 в 01:07:10

BV написал : всегда буду рад услышать истину

Дык я уже это где-то на форуме рассказывал: проблема в неудачности Рис. 1.7.1 с пресловутой точкой разделения и в спорности понятия PE для этого рисунка. ИМХО прямо на этом рисунке надо было нарисовать конструктив, описываемой 1.7.135. "В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой." А вот ДАЛЬШЕ есть очень важная фраза, которую часто "не замечают": "PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника" - это ведь прямой запрет на два ореха на магистральном PEN. То есть не должно быть никакой точки раздела НА магистрали, раздел (отвод N) должен производится от шины PE!!!

С соблюдением для отвода (поскольку он пока ещё PEN), "1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник)."

Что ещё раз подтверждает истину: сохранность PEN важнее N

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

29.03.2006 в 01:33:10

BV написал : напряжение в сети нормируется +-10% ?

Соглашусь, аварийные 380+10% теоретически... Практически вероятность, что на одной из фаз окажется только единственная несчастная напряженческая обмотка при мощных потребителях на других невелика.

BV написал : счётчик на 220 вольт, разработанный до 97 года может выдерживать 380

Надо поднять старый ГОСТ, поищу. А на самом деле уже пора менять на современные.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу