Здравствуйте, коллеги! П+с греет не стабильно, воздух спускал, пока гайка на п/с ослаблена (те вода сочиться) п/С греется. Подскажите как при щедящих условиях запустить данную схему подключения. Все трубы и даже перемычка! одного диаметра. За ранее спасибо. С уважением Николай.
27.05.2009 в 11:34:34
Этот форум не по вашей тематике.... :)
27.05.2009 в 11:41:59
BV написал : Этот форум не по вашей тематике....
вам уважаемый в "Formula 1" участвовать, а не тут писать
27.05.2009 в 11:55:10
Ну,для начала байпасс на размер меньше поставить
27.05.2009 в 12:03:30
2Niko_Elekt Сначала ваш первый пост был без рисунка..... => не о чем было говорить :)
Niko_Elekt написал : воздух спускал, пока гайка на п/с ослаблена
верхняя гайка?
Niko_Elekt написал : Все трубы и даже перемычка! одного диаметра.
PS На картинке точно изображен наклон труб? Если трубы не в горизонтали могут быть еще и другие пузыри....
27.05.2009 в 12:42:02
BV написал : PS На картинке точно изображен наклон труб? Если трубы не в горизонтали могут быть еще и другие пузыри....
трубы ППР, краны тоже горизанталь, вертикаль отсуствует! основной путь труб - под ванной, там же перемычка длиною 15 см...перемычка лежит в горизонтальной плоскости. думал нарезать в перемычки резьбу М10 и на герметики завернуть болт, тем самым заузить диаметр или впаивать шаровой кран...не очень правда удобно с пояльником под ванной..
27.05.2009 в 13:26:57
2Niko_Elekt
Niko_Elekt написал : горизанталь, вертикаль отсуствует!
Это не главное, главное чтобы не было мест с переменой знака уклона, и чтобы подьём был расположен например в сторону стояка - чтобы воздух уходил. Или на другом участке - подьём в сторону ПС (может быть там придётся часто воздух стравливать).
2)
Niko_Elekt написал : думал нарезать в перемычки резьбу М10 и на герметики завернуть болт, тем самым заузить диаметр или впаивать шаровой кран...не очень правда удобно с пояльником под ванной..
обе идеи не годятся - болт может потечь, а шаровым нельзя регулировать поток
27.05.2009 в 13:29:41
Niko_Elekt написал : перемычка длиною 15 см...
короткая и толстая перемычка - воде естественно легче идти этим путем, чем через ПС...
PS Поищите на форуме - много тем где грамотно разобрано как правильно подключать ПС...
27.05.2009 в 13:59:03
BV написал : короткая и толстая перемычка - воде естественно легче идти этим путем, чем через ПС...
так если перекрыть перемычку, вода по любому будет церкулировать через пс, разве не так? кстати, спасибо:)
27.05.2009 в 14:07:30
Niko_Elekt написал : так если перекрыть перемычку, вода по любому будет церкулировать через пс, разве не так? кстати, спасибо:)
И ваши соседи на последнем этаже воду так и не дождуться!
27.05.2009 в 14:49:42
Niko_Elekt написал : так если перекрыть перемычку, вода по любому будет церкулировать через пс, разве не так?
Это так, но нельзя, потому что общее сечение - ПС + подводка к нему ПЛЮС перемычка должно оставаться равным сечению стояка. Теперь вспомните какое сечение в фиттингах которыми подключен ПС. Там у вас внутренне сечение шестигранник на 10...12 ?
Если перекроете перемычку, то увеличите гидравлическое сопротивление контура циркуляции => уменьшите скорость циркуляции => всему стояку (и себе включительно) сделаете хуже. Порадуются только соседи на других стояках.
Niko_Elekt - Еще раз - поищите в темах на форуме про ПС - там много полезного найдёте.... Еще раз писать одно и то же ломает....
PS
Niko_Elekt написал : кстати, спасибо
Угу... кстати, с вас билет .... на "Formula 1" :)