Измерил диаметр нуля 4.5 мм
31.05.2009 в 23:37:40
Измерил диаметр нуля 4.5 мм
01.06.2009 в 20:54:18
Как правильно PEN в щите разделить на PE и N для защиты электроприемников в квартире по схеме TN-C-S? 1.Каким проводом медь или алюминий разделять PEN на PE и N?
01.06.2009 в 21:06:29
Путеводитель по разделу "Электрика" А также Help по заземлению и безопасности! (Оглавление)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
01.06.2009 в 21:26:34
borod написал : Измерил диаметр нуля 4.5 мм
А штангель 4,7 показывает.
borod написал : Каким проводом медь или алюминий разделять PEN на PE и N?
Для начала вам надо установить в щите латунную шину PEN/РЕ на 20-25 винтов, чтобы на весь этаж хватило, которую соединить со стояком медью 10-16 квадратов. От этой шины запустить провода N на входы всех счетчиков. Если повезет, то скооперируйтесь с соседями и замените все пакетники на модульные рубильники 2Р, а вместо выкинутых старых автоматом закрепите по куску Дин-рейки, на которые поставьте модульные автоматы и по шине "ноль" с креплением на Дин-рейку. Нулевой выход каждого счетчика подключите на соответствующие шины "ноль", а фазный на соответствующие группы автоматов. После этого рабочие нулевые провода, уходящие в квартиру, будут подключаться на свои шинки, а защитные на шину PEN/PE. А по-хорошему я бы заменил весь монтаж в щите на медь, но для этого придется вскрывать счетчики и отключать стояк минут на 10 для подключения к фазному стояку ...
01.06.2009 в 21:45:27
avmal написал : Если повезет, то скооперируйтесь с соседями
Соседи малость невменяемые, нескооперируюсь! Возможно ли
avmal написал : установить в щите латунную шину PEN/РЕ
только для одной квартиры на этаже?
01.06.2009 в 22:21:52
ИМХО установите длинную шину. Когда соседи захотят заземлиться, они Вам спасибо скажут (за шину).
01.06.2009 в 22:54:48
avmal написал : латунную шину PEN/РЕ на 20-25 винтов, чтобы на весь этаж хватило, которую соединить со стояком медью 10-16 квадратов
Причём именно это, самое важное для безопасности соединение шины с отводом от магистрального PEN очень желательно выполнить не только стандартным винтом, но и продублировать мощным зажимом вроде:
01.06.2009 в 23:12:28
dinamit007 написал : установите длинную шину.
avmal написал : надо установить в щите латунную шину PEN/РЕ на 20-25 винтов,
Как правильно называется данная шина и какого производителя лучше покупать?
Arr написал : желательно выполнить не только стандартным винтом, но и продублировать мощным зажимом вроде:
Спасибо учту.
01.06.2009 в 23:17:29
borod написал : только для одной квартиры на этаже?
avmal написал : надо установить в щите латунную шину PEN/РЕ на 20-25 винтов, чтобы на весь этаж хватило
Если вы только для своей квартиры сделаете отвод от PEN стояка, то получится что вы делите нули в однофазной сети, что категорически запрещено. А потом, те сопли, что сейчас подключены к нулевому стояку, надо будет убрать, чтобы кто-то не полез "свой" ноль реставрировать и не оставил бы при этом других без нуля на время, достаточное для выгорания аппаратуры.
01.06.2009 в 23:30:50
avmal написал : о получится что вы делите нули в однофазной сети, что категорически запрещено
Понятно буду делать на весь этаж. 1.Как правильно называется латунная шина PEN/РЕ на 20-25 винтов, и какого производителя лучше покупать? Или как она выглядит? 2.Как и где лучше расположить данную шину в щитке?
02.06.2009 в 00:50:34
borod написал : Как правильно называется латунная шина PEN/РЕ на 20-25 винтов, и какого производителя лучше покупать? Или как она выглядит?
Так и называется "шина ноль/земля". А производителей полно. Главное, на что обратите внимание при покупке, чтобы винты не были острыми и не перерезали жилу. Шину PEN надо расположить в наиболее доступном месте на металле щита - я бы выбрал загиб для крепления фальшпанели вверху слева от автоматов, если фальшпанели уже не будет.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу