borod
borod
Новичок

Регистрация: 30.08.2008

Киев

Сообщений: 68

31.05.2009 в 23:37:40

Измерил диаметр нуля 4.5 мм

0
Вложение
borod
borod
Новичок

Регистрация: 30.08.2008

Киев

Сообщений: 68

01.06.2009 в 20:54:18

Как правильно PEN в щите разделить на PE и N для защиты электроприемников в квартире по схеме TN-C-S? 1.Каким проводом медь или алюминий разделять PEN на PE и N?

  1. Какая толщина проводников PE и N?
  2. Как закрепить проводники в щитке?
0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

01.06.2009 в 21:06:29

Путеводитель по разделу "Электрика" http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=64692 А также Help по заземлению и безопасности! (Оглавление) http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=43068

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

01.06.2009 в 21:26:34

borod написал : Измерил диаметр нуля 4.5 мм

А штангель 4,7 показывает.

borod написал : Каким проводом медь или алюминий разделять PEN на PE и N?

Для начала вам надо установить в щите латунную шину PEN/РЕ на 20-25 винтов, чтобы на весь этаж хватило, которую соединить со стояком медью 10-16 квадратов. От этой шины запустить провода N на входы всех счетчиков. Если повезет, то скооперируйтесь с соседями и замените все пакетники на модульные рубильники 2Р, а вместо выкинутых старых автоматом закрепите по куску Дин-рейки, на которые поставьте модульные автоматы и по шине "ноль" с креплением на Дин-рейку. Нулевой выход каждого счетчика подключите на соответствующие шины "ноль", а фазный на соответствующие группы автоматов. После этого рабочие нулевые провода, уходящие в квартиру, будут подключаться на свои шинки, а защитные на шину PEN/PE. А по-хорошему я бы заменил весь монтаж в щите на медь, но для этого придется вскрывать счетчики и отключать стояк минут на 10 для подключения к фазному стояку ...

0
borod
borod
Новичок

Регистрация: 30.08.2008

Киев

Сообщений: 68

01.06.2009 в 21:45:27

avmal написал : Если повезет, то скооперируйтесь с соседями

Соседи малость невменяемые, нескооперируюсь! Возможно ли

avmal написал : установить в щите латунную шину PEN/РЕ

только для одной квартиры на этаже?

0
dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

01.06.2009 в 22:21:52

ИМХО установите длинную шину. Когда соседи захотят заземлиться, они Вам спасибо скажут (за шину).

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

01.06.2009 в 22:54:48

avmal написал : латунную шину PEN/РЕ на 20-25 винтов, чтобы на весь этаж хватило, которую соединить со стояком медью 10-16 квадратов

Причём именно это, самое важное для безопасности соединение шины с отводом от магистрального PEN очень желательно выполнить не только стандартным винтом, но и продублировать мощным зажимом вроде: http://electro-mpo.ru/card14374.html

0
borod
borod
Новичок

Регистрация: 30.08.2008

Киев

Сообщений: 68

01.06.2009 в 23:12:28

dinamit007 написал : установите длинную шину.

avmal написал : надо установить в щите латунную шину PEN/РЕ на 20-25 винтов,

Как правильно называется данная шина и какого производителя лучше покупать?

Arr написал : желательно выполнить не только стандартным винтом, но и продублировать мощным зажимом вроде: http://electro-mpo.ru/card14374.html

Спасибо учту.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

01.06.2009 в 23:17:29

borod написал : только для одной квартиры на этаже?

avmal написал : надо установить в щите латунную шину PEN/РЕ на 20-25 винтов, чтобы на весь этаж хватило

Если вы только для своей квартиры сделаете отвод от PEN стояка, то получится что вы делите нули в однофазной сети, что категорически запрещено. А потом, те сопли, что сейчас подключены к нулевому стояку, надо будет убрать, чтобы кто-то не полез "свой" ноль реставрировать и не оставил бы при этом других без нуля на время, достаточное для выгорания аппаратуры.

0
borod
borod
Новичок

Регистрация: 30.08.2008

Киев

Сообщений: 68

01.06.2009 в 23:30:50

avmal написал : о получится что вы делите нули в однофазной сети, что категорически запрещено

Понятно буду делать на весь этаж. 1.Как правильно называется латунная шина PEN/РЕ на 20-25 винтов, и какого производителя лучше покупать? Или как она выглядит? 2.Как и где лучше расположить данную шину в щитке?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.06.2009 в 00:50:34

borod написал : Как правильно называется латунная шина PEN/РЕ на 20-25 винтов, и какого производителя лучше покупать? Или как она выглядит?

Так и называется "шина ноль/земля". А производителей полно. Главное, на что обратите внимание при покупке, чтобы винты не были острыми и не перерезали жилу. Шину PEN надо расположить в наиболее доступном месте на металле щита - я бы выбрал загиб для крепления фальшпанели вверху слева от автоматов, если фальшпанели уже не будет.

0
Вложение

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу