Как правильно PEN в щите разделить на PE и N для защиты электроприемников в квартире по схеме TN-C-S?
1.Каким проводом медь или алюминий разделять PEN на PE и N?
borod написал :
Каким проводом медь или алюминий разделять PEN на PE и N?
Для начала вам надо установить в щите латунную шину PEN/РЕ на 20-25 винтов, чтобы на весь этаж хватило, которую соединить со стояком медью 10-16 квадратов. От этой шины запустить провода N на входы всех счетчиков. Если повезет, то скооперируйтесь с соседями и замените все пакетники на модульные рубильники 2Р, а вместо выкинутых старых автоматом закрепите по куску Дин-рейки, на которые поставьте модульные автоматы и по шине "ноль" с креплением на Дин-рейку. Нулевой выход каждого счетчика подключите на соответствующие шины "ноль", а фазный на соответствующие группы автоматов. После этого рабочие нулевые провода, уходящие в квартиру, будут подключаться на свои шинки, а защитные на шину PEN/PE.
А по-хорошему я бы заменил весь монтаж в щите на медь, но для этого придется вскрывать счетчики и отключать стояк минут на 10 для подключения к фазному стояку ...
avmal написал :
латунную шину PEN/РЕ на 20-25 винтов, чтобы на весь этаж хватило, которую соединить со стояком медью 10-16 квадратов
Причём именно это, самое важное для безопасности соединение шины с отводом от магистрального PEN очень желательно выполнить не только стандартным винтом, но и продублировать мощным зажимом вроде: http://electro-mpo.ru/card14374.html
borod написал :
только для одной квартиры на этаже?
avmal написал :
надо установить в щите латунную шину PEN/РЕ на 20-25 винтов, чтобы на весь этаж хватило
Если вы только для своей квартиры сделаете отвод от PEN стояка, то получится что вы делите нули в однофазной сети, что категорически запрещено. А потом, те сопли, что сейчас подключены к нулевому стояку, надо будет убрать, чтобы кто-то не полез "свой" ноль реставрировать и не оставил бы при этом других без нуля на время, достаточное для выгорания аппаратуры.
avmal написал :
о получится что вы делите нули в однофазной сети, что категорически запрещено
Понятно буду делать на весь этаж.
1.Как правильно называется латунная шина PEN/РЕ на 20-25 винтов, и какого производителя лучше покупать? Или как она выглядит?
2.Как и где лучше расположить данную шину в щитке?
borod написал :
Как правильно называется латунная шина PEN/РЕ на 20-25 винтов, и какого производителя лучше покупать? Или как она выглядит?
Так и называется "шина ноль/земля". А производителей полно. Главное, на что обратите внимание при покупке, чтобы винты не были острыми и не перерезали жилу.
Шину PEN надо расположить в наиболее доступном месте на металле щита - я бы выбрал загиб для крепления фальшпанели вверху слева от автоматов, если фальшпанели уже не будет.