Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

28.03.2013 в 10:49:37

В эт. щитах когда в работе 1 фаза. При пропадании нуля получается путаница. Даже отключив свои АВ да и ноль не отгорел все равно возвратом долбанет.

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

28.03.2013 в 10:51:16

Вывод Независимо, какой эт. щит, каждый конец должен сидеть на своем месте.

0
Аватар пользователя
Noland

Местный

Регистрация: 07.04.2012

Москва

Сообщений: 232

28.03.2013 в 11:05:08

Bladiclab, andrewkhv, "уходящие концы квартир" - это проводники рабочих нулей (речь о них) с нулевых колодок, которые пошли в квартиру. Проводники рабочих нулей одной квартиры не должны быть подсоединены к нулевым колодкам других квартир. А то может при выключении АВ, если коснуться рабочего нуля - ёбом токнет. Правильно я понимаю?

0
Аватар пользователя
Scorpio*

Местный

Регистрация: 01.12.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 712

28.03.2013 в 11:10:19

Noland написал : При такой схеме этажного щитка, в квартирах защитным нулем запитывались только электроплиты. . А если запитать защитным нулем еще см, пмм, чайник, кофемашину и т.п. Да еще во всех квартирах. Выдюжит стояк РЕН это дело?

Какая мощность была у старых эл.плит?

0
Аватар пользователя
Scorpio*

Местный

Регистрация: 01.12.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 712

28.03.2013 в 11:12:41

mvs87 написал : кстати, да... а против этого есть какие либо меры? Может им насверлить еще, чтобы не лезли?

Если только болт-секретка)

0
Аватар пользователя
Scorpio*

Местный

Регистрация: 01.12.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 712

28.03.2013 в 11:18:51

Scorpio* написал : Уважаемые! подскажите можно ли здесь сделать зануление ( дом с эл.плитой) через болт к щитку, для последующей корректной работы УЗО.Электрики подключили вводной автомат, ноль взяли с щитка.

Если делать зануление сечение 10 мм.кв, как лучше кабель к болту прицепить( сделать кольцо на кабеле?)

0
Аватар пользователя
mvs87

Местный

Регистрация: 22.05.2012

Сатка

Сообщений: 1794

28.03.2013 в 11:20:42

Scorpio* написал : Если только болт-секретка)

ага, и сам потом мучатся... если секретка потеряется.

Вот действиетльно можно болт под отвёртку TORX. Они не у каждого есть.

0
Аватар пользователя
mvs87

Местный

Регистрация: 22.05.2012

Сатка

Сообщений: 1794

28.03.2013 в 11:22:07

Scorpio* написал : Если делать зануление сечение 10 мм.кв, как лучше кабель к болту прицепить( сделать кольцо на кабеле?)

оконцевать провод гильзой с ушком соответствующего диаметру.

0
Аватар пользователя
Scorpio*

Местный

Регистрация: 01.12.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 712

28.03.2013 в 11:26:21

mvs87 написал : Вот действиетльно можно болт под отвёртку TORX. Они не у каждого есть.

это только возбудит интерес соседей :D

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

28.03.2013 в 12:09:23

Noland написал : "уходящие концы квартир" - это проводники рабочих нулей (речь о них) с нулевых колодок, которые пошли в квартиру.

Да.

Noland написал : Проводники рабочих нулей одной квартиры не должны быть подсоединены к нулевым колодкам других квартир.

Да.

Noland написал : А то может при выключении АВ, если коснуться рабочего нуля - ёбом токнет. Правильно я понимаю?

Верно. Кто знает, какой контакт на нулевых колодках. Рабочий ноль на любую квартиру может отвалится: 1-с корпуса эт. щита 2-приход пакетника 3-уход пакетника 4-в счетчике 5- на нулевой колодке квартиры 6- перемычка на нулевой колодке

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

28.03.2013 в 12:12:07

Вот он клондайк для полета мысли!!! Система П-Ж (полная ж-------а).:)

0
Вложение
Аватар пользователя
Посититель

Местный

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1734

29.03.2013 в 01:08:53

Altar написал : Мой случай: Дом серии П-30 1980г., электроплиты (с занулением), розетки- двухпроводка.

  1. Какая система? TN-C, TN-C-S, Псевдо TN-C-S?

По проекту дома нет ни какого типа заземления системы питания.

журнал Новости электротехники написал : Александр Шалыгин технический директор ИКЦ МИЭЭ

(следует учесть, что обозначения систем TN, TT, шин N, PEN введены только в 1996 году).

Если руководствоваться рисунком 1.7.1 ПУЭ-7, как уже писал в этой теме давно, а так же высказыванием Р. Н. Карякин, то система питания до этажного щита типом заземления TN-C, к которой непосредственно подключена электроплита. В остальном по квартире, так как нет РЕ, нет ни какого типа заземления системы питания.

Р. Н. Карякин принимал участие в написании предыдущей редакции ПУЭ написал : Обозначения TN, TT и IT относятся только к конфигурации распределительных сетей

Если руководствоваться главой 7.1 ПУЭ-7, упоминающей подключение электроприборов по системе питания с типом заземления TN-C-S, и ГОСТ Р 50571.1-2009, в котором другой рисунок TN-C и упоминается что на тип заземления системы питания могут влиять чуть ли не подключение проводников внутри электроприборов, то до электроплиты система питания с типом заземления TN-C-S, в которой место деления не соответствует главе 7.1. В остальном по квартире, так как нет РЕ, нет ни какого типа заземления системы питания.

Нейтральный провод электростояка парадного меньше сечения фазных проводов, что недопустимо при подключении 1-но фазных квартир, что усугублено тем, что сам этажный щит подключен по 1-но фазной схеме!

Это не говоря, что по уму более тонкий нейтральный провод не есть хорошо даже при 3-х фазном подключении, так как в случае глухого пробоя на корпус этажного щита магистрального фазного провода, в цепи которого стоят аппараты защиты от сверх токов с расчетом на сечение фазных проводников, высока вероятность отгорания в первую очередь нейтрального провода.

Altar написал :

  1. Подключать ли защитный ноль на щит и в розетках?

Как правильно добавлять новые линии, менять проводку, в составе которой есть РЕ, в квартире старого жилищного фонда с пылью прошлого века в этажных щитах и электрохозяйством дома отслужившим свой ресурс, чтоб не стало хуже, чем было и на сколько можно обеспечить электробезопасность и санитарные нормы, я описывал в теме Схема щитка, 2-х комнатная квартира, на критику. Единственное что, так как высока вероятность проливания жидкости, на электроплиту оставить зануление как было, предусмотрев меры для минимизации одновременного прикосновения к плите и токопроводящим частям дома.

С "реконструкцией" Вы скорей всего ухудшили надежность защитного проводника электроплиты, так как, по мимо того что он уже не идет цельный прямо от этажного щита, он в квартирном щите халтурно скоммутирован торцевым зажимом под один винт, что не есть хорошо для контактных соединений однопроволочных жил класс гибкости 1.

mvs87 написал : проясните, в чем разница между

Разницы нет, оба щита одинаковые, если для обоих щитов применять одно и то же определение, про что написал выше.

Отличие только в криворуком монтаже обоих щитов, который в пределах щита, кроме надежности и неправильной тарификации счетчиков, ни чего не меняет.

Scorpio* написал : подскажите можно ли здесь сделать зануление ( дом с эл.плитой) через болт к щитку, для последующей корректной работы УЗО.Электрики подключили вводной автомат, ноль взяли с щитка.

Да, но только то, что было для электроплиты. Учтите комментарий под, выше приведенной, ссылкой по расположению электроплиты, а так же комментарий над ссылкой и саму ссылку.

Scorpio* написал : подскажите можно ли здесь сделать зануление ( дом с эл.плитой) через болт к щитку, для последующей корректной работы УЗО.Электрики подключили вводной автомат, ноль взяли с щитка.

Если жила однопроволочная класс гибкости 1, то так и нужно оконцовывать под болт.

0