28.03.2013 в 10:47:22
Noland написал : Что за "уходящие концы квартир"?
С нулевой колодки (кроме приходящего со счетчика) силовые линии освещения, электроплиты, розетки, дополнительные линии. 70% как раз и путаница по дополнительным линиям. Обыватель знает только одно что ноль он и в Африке ноль. И когда в эт. щитах приходящий ноль шлейфом, а пакетник по нулю гавк одной квартиры. В эт. щите 3 фазы в работе. Вот тут и начинаются танцы с бубном.
28.03.2013 в 10:48:48
Noland, нули групповых линий. фазные концы идут от автоматов, нулевые от колодок. если перепутаны нули у квартир, то, отключив свои автоматы, и открутв эти нули, на каком-то из них будет напряжение - это и есть "обратка". он идет через неотключенный автомат другой квартиры и нагрузку, которая у соседа в данный момент включена. поскольку даже лампочка на 40Вт в холодном состоянии имеет сопротивление, меньшее сопротивления тела человека, на силу удара током она мало повлияет! вот поэтому нельзя всегда думать, что нулевой "конец" всегда безопасен!!
28.03.2013 в 10:49:37
В эт. щитах когда в работе 1 фаза. При пропадании нуля получается путаница. Даже отключив свои АВ да и ноль не отгорел все равно возвратом долбанет.
28.03.2013 в 10:51:16
Вывод Независимо, какой эт. щит, каждый конец должен сидеть на своем месте.
28.03.2013 в 11:05:08
Bladiclab, andrewkhv, "уходящие концы квартир" - это проводники рабочих нулей (речь о них) с нулевых колодок, которые пошли в квартиру. Проводники рабочих нулей одной квартиры не должны быть подсоединены к нулевым колодкам других квартир. А то может при выключении АВ, если коснуться рабочего нуля - ёбом токнет. Правильно я понимаю?
28.03.2013 в 11:10:19
Noland написал : При такой схеме этажного щитка, в квартирах защитным нулем запитывались только электроплиты. . А если запитать защитным нулем еще см, пмм, чайник, кофемашину и т.п. Да еще во всех квартирах. Выдюжит стояк РЕН это дело?
Какая мощность была у старых эл.плит?
28.03.2013 в 11:12:41
mvs87 написал : кстати, да... а против этого есть какие либо меры? Может им насверлить еще, чтобы не лезли?
Если только болт-секретка)
28.03.2013 в 11:18:51
Scorpio* написал : Уважаемые! подскажите можно ли здесь сделать зануление ( дом с эл.плитой) через болт к щитку, для последующей корректной работы УЗО.Электрики подключили вводной автомат, ноль взяли с щитка.
Если делать зануление сечение 10 мм.кв, как лучше кабель к болту прицепить( сделать кольцо на кабеле?)
28.03.2013 в 11:20:42
Scorpio* написал : Если только болт-секретка)
ага, и сам потом мучатся... если секретка потеряется.
Вот действиетльно можно болт под отвёртку TORX. Они не у каждого есть.
28.03.2013 в 11:22:07
Scorpio* написал : Если делать зануление сечение 10 мм.кв, как лучше кабель к болту прицепить( сделать кольцо на кабеле?)
оконцевать провод гильзой с ушком соответствующего диаметру.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу