SergeyE
SergeyE
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

05.06.2009 в 11:27:46

зачем нужен песок - заиливается он быстрее гравия и щебня

0
Danmos
Danmos
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1044

08.06.2009 в 11:13:43

Посчитал необходимое количество арматуры (АIII 12 мм). Получилось 2100 кг (больше 2 км). Считал так: По плите две сетки с шагом 200 мм (в верхнем и нижнем слое плиты) Вертикальные стойки в цоколе с шагом 1000 мм Три горизонтальных ряда по две арматурины в цоколе.

Вопрос №1: Возможно ли уменьшить массу арматуры, не снижая прочности плиты?

Вопрос №2: Арматуру в сетке придется класть внахлест (на участок не пройдет 12 м машина, придется резать по 6 м). Какой должен быть нахлест арматуры?

0
moskon
moskon
Эксперт

Регистрация: 15.11.2008

Москва

Сообщений: 1017

08.06.2009 в 11:27:08

Danmos написал : Возможно ли уменьшить массу арматуры, не снижая прочности плиты?

Можно, увеличив шаг сетки одновременно увеличив прочность бетона.

Danmos написал : Какой должен быть нахлест арматуры?

Не менее 15 см при сварке и не менее 40 см при вязке проволокой.

0
Danmos
Danmos
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1044

16.06.2009 в 20:05:40

Еще вопрос: Сколько должно пройти времени после отливки плиты перед началом отливки цоколя?

0
moskon
moskon
Эксперт

Регистрация: 15.11.2008

Москва

Сообщений: 1017

16.06.2009 в 20:50:31

Danmos написал : Сколько должно пройти времени после отливки плиты перед началом отливки цоколя?

За 7 суток при t=15 град. бетон набирает 50% прочности, через 28 суток 100%. Возведение цоколя и стен можно начинать через 3 суток. Эти трое суток за бетоном нужно ухаживать, накрыть влажной мешковиной, п/э пленкой и подобным. Один-два раза в сутки обильно поливать водой.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.