evgenygrig
evgenygrig
Эксперт

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

30.09.2011 в 22:28:27

Почему? ))) Особенно интересно после того, как увидел отверстия диаметром 5 (пять) миллиметров в шлангах смесителей Grohe и Hansgrohe. В ванной у меня будет обычный смеситель для ванной с лейкой, мойдодыр и стиралка, которые вместе работать практически никогда не будут. На другом, отдельном стояке - смеситель кухни и в туалете унитаз и маленький смеситель умывальника.

0
master.msk
master.msk
100%

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16764

30.09.2011 в 22:37:21

Если все сделать 18, можно редуктором убрать давление до 1, 5-2 бар. и будет хватать. При этом не будет шума при водоразборе, а также меньше гидроудар при прекращении потока воды.

0
evgenygrig
evgenygrig
Эксперт

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

01.10.2011 в 11:45:36

Понял. У меня будет 3-3,5 бара, я наборот отказываюсь от редукторов ради экономии. Иначе 4 шт. редукторов с переходом на 18 мм, с учетом 2 стояков, обойдутся мне дополнительно в 18 000 - 20 000 рублей. Я могу позволить себе весьма качественные материалы и комплектующие, но без излишеств. Буду делать всё 15 мм. Спасибо за консультацию!

0
Andowl
Andowl
Новичок

Регистрация: 12.07.2011

Москва

Сообщений: 11

03.10.2011 в 17:42:51

никто не подскажет, где найти kme12 + фитинги? Не могу нигде найти, не ходовая, типа.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

03.10.2011 в 18:02:49

Andowl написал : никто не подскажет, где найти kme12 + фитинги? Не могу нигде найти, не ходовая, типа.

Найти то можно, только нужно ли?:) 15 окажется дешевле.

0
malets
malets
Местный

Регистрация: 01.10.2011

Одесса

Сообщений: 399

04.10.2011 в 11:09:31

Andowl написал : никто не подскажет, где найти kme12 + фитинги? Не могу нигде найти, не ходовая, типа.

возьми кме 1/2 (12.7mm) применяется для кондиционеров, тощина стенки 0.83 продаётся бухтами 15, 30, 45м фитинги делаются с помощью труборасширителя, спаяй меднофосфорным надёжней небывает.

0
bc----
bc----
Эксперт

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 8164

04.10.2011 в 12:05:31

evgenygrig написал : В моем случае (2 группы стояков в квартире) вероятность одновременного включения 2 потребителей стремится к нулю.

Если так, то 15мм, и не париться.

0
bc----
bc----
Эксперт

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 8164

04.10.2011 в 12:07:54

malets написал : спаяй меднофосфорным надёжней небывает.

Паять водопровод медно-фосфорным, это примерно как в булочную ездить на асфальтоукладчике. Офигенно круто, но жутко неудобно, и лишено хоть какого-то смысла.

0
malets
malets
Местный

Регистрация: 01.10.2011

Одесса

Сообщений: 399

04.10.2011 в 14:14:31

bc---- написал : но жутко неудобно

невижу неудобств при пайке, эстетика разве что

bc---- написал : и лишено хоть какого-то смысла.

ну какой смысл пайки? чтоб держало, держать будет.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

04.10.2011 в 15:50:27

malets написал : невижу неудобств при пайке, эстетика разве что

Греть сильно надо. А вообще, труба для кондиционеров не сертифицирована для питьевой воды!

malets написал : ну какой смысл пайки? чтоб держало, держать будет.

Проще купить 15 трубу, фитинги, которые под этот размер самые дешевые, и спать мягким припоем, китайской горелкой за 500 рублей. И не тратится на крутую горелку или автоген, и экспандер.

0
Warrax
Warrax
Местный

Регистрация: 24.06.2007

Томск

Сообщений: 364

04.10.2011 в 20:49:33

какие там ещё 500 рублей за горелку. Самая дешёвая горелка в моём арсенале - насадка на бытовой пропан-бутановый баллон стоит 89 рублей!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу