И да, и нет. В реальности их не будет. Разность потенциалов накопительного бака из нержавейки, скажем, и меди различаются на 0.2В, причем, корродировать должна нержавейка, поскольку медь инертнее. Но поскольку площадь меди существенно меньше, ей нагрузка и достается. Ну, и стоят они там себе, доказывают, кто из них круче, спорят, инертностью состязаются... Процесс этот на годы, пока бойлер вперед ногами на помойку не вынесут из-за перегоревших цепей. Другое дело, когда найдется умник какой-нибудь просто ради красоты в стальной стояк медный фрагмент врезать -- вот это уже совсем другое дело. Но опять же, ему и достанется потом сполна.
А ниппеля эти ставят для разделения электрических цепей, шоб кого ненароком не скрючило, если у вашего бойлера или у бойлера соседа выше-ниже изоляцию пробьет. Так-то щит отработать должен, но обычно там мрак. Поэтому поставили такую штуку -- проблему забыли. Не поставили, ну, и не надо -- претензии к электрикам.
А для создания грамотных гальванических пар вполне достаточно осмысленно подходить к выбору материалов. Мне, например, вообще пофигу, что у народа в голове. Никогда никому ничего не доказывал и не собираюсь. Принесут глупую кучу материалов -- так вам и надо. Надоели уже дураки, правда.
Другое дело, если заказчик приятный...