Homeproblem- в моей практике в основном были и есть до сих пор подключения смесителей скрытого монтажа медными трубами 15мм и проблем с недостаточным расходом на потребителей так же не было. По той простой причине, что для исключения этих проблем нужен именно комплекс мер, а не только частичное решение по выбору определённого диаметра подводки.

0
Homeproblem
Homeproblem
Местный

Регистрация: 27.03.2021

Москва

Сообщений: 102

27.10.2022 в 06:51:37

Technik-san, спасибо ещё раз!
У Вас очень аккуратно всё на фото - глаз радуется. Подскажите пожалуйста - как потом заделываются штробы и закрываются ли чем нибудь трубы? При использовании трубогиба трубы как-то подготавливаете (засыпка песком И так далее)?

0
Technik-san
Technik-san
Эксперт

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11206

27.10.2022 в 08:37:20

Homeproblem - после окончания пайки , все медные трассы одеваются в утеплитель, а латунные или бронзовые корпуса смесителей и резьбовые фитинги заматываются защитной лентой от внешнего агрессивного воздействия щелочных и иных, вызывающих коррозию добавок в мокром растворе. По большому счёту, работа с медными трубами на пайке требует тщательного, ответственного подхода и выверенных точных решений. Это не Ре-Х трубы размотать из бухты, выгнуть руками и затолкать в штробы. Здесь надо очень точно, влоть до миллиметра рассчитать и отметить точки и градусы углов изгибов, а так же учесть точные расстояния от мест внутренних или внешних поворотов до мест захода труб в стены, а так же до скрытых резьбовых соединений с приборами либо водорозетками, плюс учесть ещё и перепады плоскостей.

0
Homeproblem
Homeproblem
Местный

Регистрация: 27.03.2021

Москва

Сообщений: 102

02.11.2022 в 16:53:32

Какой из вариантов опциональнее в плане уменьшения общего сопротивления водной системы и в то же время надёжнее? Верхний вариант - всего одна пайка в узле но больше угол. Нижний - меньше угол но 2 пайки. Что же выбрать? Подвожу воду к фильтру.

И второй вопрос - не будет ли удобнее использовать для тройника фитинг с резьбой? У него толще стенки и пайка только 2 точек. Или есть какие-то подводные камни?

И последний вопрос - хочу зарезервировать место для водосчетчиков но пока их не ставить. Надёжно ли для этого использовать пластиковую "ремонтную вставку" или спаять из меди свою?

0
Technik-san
Technik-san
Эксперт

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11206

02.11.2022 в 20:47:53

Homeproblem - моё личное мнение, исходя из длительной практики монтажа медных трубопроводов: а) рациональнее будет использовать бронзовый отвод. У него на повороте будет выше прочность от абразивного исшоркивания не очищенной водой перед фильтром. б) использовать бронзовый тройник по той же причине. в) ставьте сразу счётчик без всяких вставок - джентльмен не должен быть скрягой.

0
Homeproblem
Homeproblem
Местный

Регистрация: 27.03.2021

Москва

Сообщений: 102

02.11.2022 в 23:12:14

Technik-san,

Спасибо! То есть если у меня до фильтра несколько поворотов 90 градусов - везде лучше ставить бронзовые отводы?

0
Technik-san
Technik-san
Эксперт

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11206

04.11.2022 в 14:26:27

Homeproblem - совершенно верно. Но лучше один раз увидеть (узел ввода), чем сто раз услышать.

0
SergeyE
SergeyE
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

08.01.2023 в 23:53:09

Как называется стандарт медных трубок и кранов для подключения смесителей, где труба на смесителе не вальцуется, а просто обжимается "резиновым колечком, поджимаемым конусной медной вставкой в гайке". Также как будет называться стандарт гибкой подводки, где с одной стороны стандартная резьба М10, а другой - как кусочки медных труб с такими "резиновым колечком, поджимаемым конусной медной вставкой в гайке".

спасибо

0
cineman
cineman
Эксперт

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

09.01.2023 в 00:13:31

SergeyE написал: Как называется стандарт медных трубок и кранов для подключения смесителей, где труба на смесителе не вальцуется, а просто обжимается "резиновым колечком, поджимаемым конусной медной вставкой в гайке".

Эти стандарты слегка национальные. Мы тут скорее живём в зоне немецкого технического влияния, что хорошо для нас. Для немцев традиционный диаметр трубок смесителя умывальника или кухонной мойки - 10 мм по наружке. Вентиль (кран) для подключения такой трубки имеет размер со стороны трубки 10 мм и имеет в комплекте гайку и уплотнительные элементы под гайкой.

SergeyE написал: Также как будет называться стандарт гибкой подводки, где с одной стороны стандартная резьба М10, а другой - как кусочки медных труб с такими "резиновым колечком, поджимаемым конусной медной вставкой в гайке".

Названия не знаю, думаю, продаваны подавно не знают. Потому в поиск забивать бессмысленно. Резиновое колечко на конце трубки в комплект трубки не входит. Но советую сразу исключить трубки такого типа из своего внимания. Трубка из резины" в оплётке из сетки при гидроударе работает как мышца, что норовит выдернуть свой трубочный конец из зажима. Не нужно искать эту проблему на свою голову. Ищите обычный шланг с гайкой М10х3,8". Концы М10 в комплекте из двух шлангов могут быть разной длины, что сделано для удобства сборки.

0
SergeyE
SergeyE
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

09.01.2023 в 13:09:19

cineman, Так гайка М10х3,8" подойдет к блестящим краникам, которые устанавливаются под смесителями в расчете на медные трубки ? Если нет официального стандарта/названия - м. какой-то сленг есть ?

0
cineman
cineman
Эксперт

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

09.01.2023 в 15:34:02

SergeyE написал: Так гайка М10х3,8" подойдет к блестящим краникам, которые устанавливаются под смесителями в расчете на медные трубки ?

В большинстве случаев краник с гайкой под трубку 10 мм имеет размер резьбы гайки 3/8". А торец резьбы под гайкой позволяет прижать к нему прокладку шланга с накидной гайкой 3/8"