Holodilnik написал :
водопроводную систему можно собрать куда лаконичнее
Можно, если от счётчика по одной прямой раковина и ванна.
В этом случае два тройника и вуаля.
А теперь представим, что имеется ibox под гигиенический душ, совсем рядом где-то стиральная машина, унитаз, линия на кухонную мойку и к посудомойке.
И трассы не очень длинные. В этом случае использование коллекторов разумно. Даже с экономической точки зрения.
МакC написал :
? когда с коническим уплотнением, а когда с плоским?
С плоским - практически всегда. С коническим тоже всегда, за исключением случаев, когда девайс зажат" между неподвижными участками. Например счетчик воды.
Также конус не очень хорош, если после него есть участок трубы в свободном полете", т.е могут иметь место неконтролируемые подвижки. Пресс соединения например не имеют 100 % жесткости, возможно поэтому фитингов конус и пресс в одном не существует, мне не встречались во всяком случае.
Не советую также использовать конус больше 1", может быть проблематично подтянуть без лишних усилий.
Еще поверхность конуса даже с небольшой царапиной может давать течь.
Т.обр. могу посоветовать плоское уплотение, как более практичное.
Колектор с отводами на 3/4 имеют тушку в дюйм
Американку ставить не рекомендую, как и эту туфту с плоским уплотнением, слишком много слабых звеньев получится по мимо фильтров и счётчиков
Oculus написал :
Можно, если от счётчика по одной прямой раковина и ванна.
В этом случае два тройника и вуаля.
А теперь представим, что имеется ibox под гигиенический душ, совсем рядом где-то стиральная машина, унитаз, линия на кухонную мойку и к посудомойке.
И трассы не очень длинные. В этом случае использование коллекторов разумно. Даже с экономической точки зрения.
Да что Вы в самом деле.
Этож всё, что имеет прокладку тогда раз в 5 лет надо разбирать:
И счётчики, и фильтры, и редукторы.
Вы не поняли. Я не против коллекторной разводки, речь шла исключительно о применении паяной меди, то есть неотожженных обрезков, поскольку отожженка бухтами существует в разных вариациях, в том числе и в пластиковой оправе - так, что там разумный выбор имеется.
Что до обслуживания, то тотальная ревизия раз в 4 года просто обязательна, и у хороших хозяев приурочивается к замене водомера - раз уж пришел мастер, чего зря туда-сюда гонять ))).
Бред тут какой-то начали нести. Путают цанги и сухарём и соединители с конусом и резинкой.
1) FAR-овские концевики для подключения медных труб к коллекторам (с метрической резьбой) никогда не текут - даже если от руки затягивать.
2) Американки без прокладок с конусом Viega не требуют никакого обслуживания и тоже не текут. Надо уж совсем криворуким быть, чтобы этого добиться. Прилегание поверхностей конус-тор допускает небольшую несоосность соединяемых деталей.