08.06.2009 в 03:59:48

Друзья, расскажите аборигену, что к чему и почему.

В общем, новостройка. Квартира. Щиток. В щитке изначально разведено так - на входе УЗО 63А-300мА (автомат к этому УЗО стоит в щитке в коридоре, под замочком, туда не лазил, но у соседа на аналогичной квартире там 50А, вероятно у меня то же). Дальше электроплита - автомат 32А. Дальше розетки и свет кухни - дифференциальный автомат 16А-30мА, дальше розетки и свет комнаты - автомат 16А, розетки и свет коридора 10А, - это всё были ИЭКи. Видать у строителей на большее денег не было. Ну а дальше я уже сам ставлил на ванную - автомат ABB 16А и УЗО ABB 16А - 10мА.

Дикарский эксперимент заключался в следующем: На одной кухонной розетке (старой, которую все равно выкидывать или складировать), попробовал закоротить две пары - ноль с землей и фазу с землей. Коротнув ноль с землей, обнаружил что отработал входной УЗО (63А-300мА), входной автомат, который в щитке, не отключился. Коротнув фазу с землей, получил сноп искр и отключившийся дифференциальный автомат, который на кухню - 16А-30мА. Тут более-менее ясно - перегруз, сверхток и сработал автомат в дифф.автомате. Но почему при земле на ноль сработал вводной УЗО?

Пытаюсь сообразить, почему так получилось. Не получается. Граждане специалисты, помогите пожалуйста.

А, да, я знаю что ресурс всяких УЗО и автоматов не бесконечный, но хочется знать, реально работает вся эта ***, или так просто место в щитке занимет. И ИЭКи я в любом случае планирую в ближайшее время заменить на АВВ. Лучше уж сейчас отмучаюсь.

ЗЫ да, в электричестве я почти полный дурак.

0
Аватар пользователя
Маугли7111

Местный

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

08.06.2009 в 04:34:21

villoso написал : Коротнув ноль с землей, обнаружил что отработал входной УЗО (63А-300мА), входной автомат, который в щитке, не отключился. Коротнув фазу с землей, получил сноп искр и отключившийся дифференциальный автомат, который на кухню - 16А-30мА. Тут более-менее ясно - перегруз, сверхток и сработал автомат в дифф.автомате. Но почему при земле на ноль сработал вводной УЗО?

Вводное УЗО видать селективное, а диф имеет лучшее быстродействие.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.06.2009 в 09:38:51

villoso написал : Но почему при земле на ноль сработал вводной УЗО?

Вы создали утечку с рабочего нуля.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

08.06.2009 в 10:10:12

villoso написал : Но почему при земле на ноль сработал вводной УЗО?

avmal написал : Вы создали утечку с рабочего нуля.

Да, именно так.

Когда включена какая-нибудь нагрузка по нулевому проводу течет ток, появляется падение напряжения. Т.е. если в квартире что-то включено, то в любой из розеток потенциал нулевого проводника уже не равен потенциалу земли. Разница мот быть всего десятые доли вольта. Потенциал же провода заземления оказывется на эти десятые доли вольта меньще.
Замкнув два проводника вы получили контур по которому часть тока мимоУЗО пошла на землю. Вот УЗО и отработало.

Если хотите дальше поэксперементировать: возьмите вольтметр (тестер) поставьте его на маленький предел (2В) и померийте напряжение в любой розетке между рабочим нулем и заземлением. Если нагрузки в квартире нет - увидите чистый 0, ну может наводки какие поймаете..., потом включите утюг, плиту... увидите что появилось маааленькое напряжение - оно и вызывает срабатывание УЗО.

0
Аватар пользователя
Одинец

Местный

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

08.06.2009 в 10:24:58

Solovey написал : оно и вызывает срабатывание УЗО

Кол с минусом!!! Срабатывание УЗО вызывает разность токов по фазному и нейтральному проводникам. Даже если от рабочего тока (одинакового по фазе и нулю) на сопротивлении нейтрального провода появилось какое-то напряжение - это не вызовет сработки УЗО. Другое дело, чем больше будет такое напряжение - тем хуже нейтральный проводник в Вашей сети...

По описанному Вами принципу работает реле контроля сопротивления изоляции в системах с изолированной нейтралью, но никак не УЗО.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.06.2009 в 10:41:15

Одинец написал : чем больше будет такое напряжение - тем хуже нейтральный проводник в Вашей сети...

??? 2villoso В защитном нуле всегда присутствует какой-то ток, отличный от тока в рабочем нуле, будь он под нагрузкой или без, поскольку в защитном проводнике суммируются все токи трехфазной сети всего стояка подъезда, здания.

0
Аватар пользователя
Одинец

Местный

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

08.06.2009 в 10:54:33

avmal написал : Цитата: Сообщение от Одинец чем больше будет такое напряжение - тем хуже нейтральный проводник в Вашей сети...

???

Я не говорю, что разница будет НОЛЬ. Одно дело - 3-4 Вольта, и другое - вольт 50. Я помню, как в журнале "Радиолюбитель" (минский) описывался бесплатный ночник на кухню - лампочка на 2,5В. 0,25А. между нейтралью и защитным проводником электроплиты. А при замере в квартире следует помнить, что все токи стояка не влияют, так как защитный проводник присоединён к глухозаземлённой нейтрали в этажном щитке (исключение - стояк - пятипроводка).

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

08.06.2009 в 10:58:00

Одинец написал : Кол с минусом!!!

Нифига! Нет разности потенциалов - не будет и тока!
Логично что УЗО сработало из-за небаланса тока. Я объяснил причину появления этого небаланса!

0
Аватар пользователя
Одинец

Местный

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

08.06.2009 в 11:01:04

Я обьяснил, что и при балансе потенциал всё равно будет. Другое дело, какой.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.06.2009 в 12:02:53

Одинец написал : Одно дело - 3-4 Вольта, и другое - вольт 50.

Для УЗО величина разности потенциалов без разницы - УЗО срабаывает от тока.

Одинец написал : при замере в квартире следует помнить, что все токи стояка не влияют

???

0
Аватар пользователя
Одинец

Местный

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

08.06.2009 в 15:01:10

avmal написал : Для УЗО величина разности потенциалов без разницы - УЗО срабаывает от тока.

А я что писал???:

Одинец написал : Цитата: Сообщение от Solovey оно и вызывает срабатывание УЗО

Кол с минусом!!! Срабатывание УЗО вызывает разность токов по фазному и нейтральному проводникам. Даже если от рабочего тока (одинакового по фазе и нулю) на сопротивлении нейтрального провода появилось какое-то напряжение - это не вызовет сработки УЗО. Другое дело, чем больше будет такое напряжение - тем хуже нейтральный проводник в Вашей сети...

По описанному Вами принципу работает реле контроля сопротивления изоляции в системах с изолированной нейтралью, но никак не УЗО.

avmal написал : ???

Просьба перечитать сначала: мои обьяснения начали вывёртывать наизнанку.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.06.2009 в 15:06:18

Одинец написал : Просьба перечитать сначала: мои обьяснения начали вывёртывать наизнанку.

Лично я ничего не выворачиваю, а на фразах мне не совсем понятных поставил знаки вопроса.

0
Аватар пользователя
dmitriev01

Местный

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

08.06.2009 в 16:18:14

Solovey написал : Когда включена какая-нибудь нагрузка по нулевому проводу течет ток, появляется падение напряжения. Т.е. если в квартире что-то включено, то в любой из розеток потенциал нулевого проводника уже не равен потенциалу земли. Разница мот быть всего десятые доли вольта. Потенциал же провода заземления оказывется на эти десятые доли вольта меньще. Замкнув два проводника вы получили контур по которому часть тока мимоУЗО пошла на землю. Вот УЗО и отработало.

2villoso ,это наиболее верный ответ.Очень часто встречается данная неисправность когда монтажники замыкают N и PE в розетке,затем смотрят с изумлением,почему УЗО выключается при включении в сеть какого либо прибора.Это даже может происходить при включении прибора в розетку не защищаемую УЗО.

0
Аватар пользователя
villoso

Местный

Регистрация: 16.05.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 148

09.06.2009 в 00:28:54

Благодарю за ответы, уже легче. Но может я настолько бестолков.. Всё ещё не понимаю, почему отработало входное УЗО 63А-300мА, когда на кухонные розетки (на одной из которых проводился эксперимент) стоит дифф.автомат 16А-30мА. Он же должен был в первую очередь сработать? Разве не так?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

09.06.2009 в 01:01:58

villoso написал : Он же должен был в первую очередь сработать? Разве не так?

Должен был. Но для этого входное УЗО должно быть селективным. Если оно селективное, то это повод усомниться в правильной работе УЗО 16А 30мА.

0