AIM
AIM
Новичок

Регистрация: 13.05.2009

Москва

Сообщений: 75

19.06.2009 в 19:08:22

MichaelM написал : ... хотя в требованиях к УЗО этого нет, стоять может где угодно ...

Это как с мухоморами, вопрос - "А эти грибы есть можно?" ответ - "Можно, но умрете." Так и с УЗО, оно же не защищено от КЗ, и в случае проблемы - может погореть. Автомат, защищающий УЗО все производители рекомендуют ставить.

Alex_Penza написал : ... В УЗО же - пара витков ...

но разделены они перегородкой, вставленной внутрь сердечника

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

19.06.2009 в 19:47:24

Alex_Penza написал : гм... а я именно по два витка в первичных обмотках и рассмотрел.

AIM написал : но разделены они перегородкой, вставленной внутрь сердечника

именно это я имел ввиду- просто так они не замкнутся

0
Alex_Penza
Alex_Penza
Резидент

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

20.06.2009 в 08:32:51

Раз в год и палка стреляет. Вот и случилась такая напасть :(