Gins написал : как грамотно протянуть винты?

динамометрическим ключём)) момент затяжки должен быть указан в паспорте.

Gins написал : автомат по швам разойдется

второй рукой придерживайте чтобы не расходилсяю

Gins написал : недотянуть - горит.

у ИЭКовских и подобных им УЗО есть особенность- туго идут винты и кажется что ещё немного и затянул, ан нет- можно ещё и ещё тянуть. даже без провода если закручивать.... и кстати нужно отвёртку подобрать чтобы не проскакивала, номером больше чем под нормальные УЗО

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

09.06.2009 в 12:42:39

hommar написал : к тому же у него ток размыкания КЗ - 3кА, а у автоматов АВВ 6кА поди?

Есть АВВ 3кА. Для квартиры - это нереальное значение. Реальное 250-300 А старый фонд.

0
globoss
globoss
Местный

Регистрация: 29.12.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 128

09.06.2009 в 13:00:00

Сообщение от MichaelM защищающий автомат (25А) стоял после УЗО

Если бы защищающий УЗО автомат стоял до УЗО (как положено), такого не случилось бы.

0
rele_svg
rele_svg
Резидент

Регистрация: 26.04.2009

Молодечно

Сообщений: 1040

09.06.2009 в 14:09:38

Smily написал : Для квартиры - это нереальное значение.

На коленке прикинул. :) Условия Тр-р 400 кВА, До ввода в дом 100м кабелем 240 мм2, от вводного щита до подъездного щитка 20м аллюминия 10мм2. Результаты для металлического трёхфазного замыкания: Iіввод. макс=6729А Iіщиток. макс=2214А Вот такие циферки. :) Так что 3кА для квартиры получается достаточно.

0
MichaelM
MichaelM
Новичок

Регистрация: 11.02.2009

Москва

Сообщений: 42

09.06.2009 в 14:35:31

globoss написал : Если бы защищающий УЗО автомат стоял до УЗО (как положено), такого не случилось бы.

Ну понятно, хотя в требованиях к УЗО этого нет, стоять может где угодно. Сейчас поставил УЗО ABB и автомат до него.
Насчет недотянутой клеммы... возможно и так, сейчас уже не определить, хотя в течении 3 месяцев тянуло нагрузку до 4 кВт без перегрева (ну щупа конечно сразу после монтажа, т.е. задолго до этого). В момент, когда оно накрылось нагрузка была накопительный водонагреватель (периодически 1,6кВт), телевизор, компьютер и свет в туалете, т.е. небольшая. Я его еще не выкинул, разберу как нибудь, есть подозрение что внутренности коротнули, хотя возможно что уже и не определить. А контакт обуглилсякак наиболее слабое место (максимальное переходное сопротивление) в К.З. цепи. Кстати ввод алюминевый 4мм2 был подключен именно к нему

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

09.06.2009 в 16:05:39

rele_svg написал : Тр-р 400 кВА, До ввода в дом 100м кабелем 240 мм2, от вводного щита до подъездного щитка 20м аллюминия 10мм2.

Добавьте ещё 20 м 3х2,5, и кучу переходных сопротивлений, и в результате измерений, в старом фонде 250-300А, в новом до 1000А.

0
rele_svg
rele_svg
Резидент

Регистрация: 26.04.2009

Молодечно

Сообщений: 1040

09.06.2009 в 16:43:40

Smily написал : Добавьте ещё 20 м и кучу переходных сопротивлений

Добавил бы, только не учитываются переходные сопротивления на контактах. Зато учитывает дугу. Видимо считают, что в сети собственных нужд электростанций и подстанций идеальные контакты :)
Добавил 40 м 2,5. При однофазном - около 300А. И, что характерно, хоть на 200 кВа возьми транс, хоть на 1000, Хоть слабенькую сельскую сеть 10кВ подсунь, хоть напрямую к шинам подстанции его подключи, после этих 2,5 люминия ток мало меняется. 290-310. Где то так. :)

Smily написал : в результате измерений,

Вы ж ток однофазного КЗ меряли? Больше 1500А ну никак не насчитывается:) Что ещё раз подтверждает мысль, что автомата на 3кА в этажном щитке более чем достаточно. На вводе в дом - там да, и на 6кА может маловато оказаться.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

09.06.2009 в 16:52:27

rele_svg написал : И, что характерно, хоть на 200 кВа возьми транс, хоть на 1000, Хоть слабенькую сельскую сеть 10кВ подсунь, хоть напрямую к шинам подстанции его подключи, после этих 2,5 люминия ток мало меняется. 290-310. Где то так.

Вручную считали, или программа какая есть. Если есть программа - поделитесь :)

rele_svg написал : Вы ж ток однофазного КЗ меряли?

Ну... можно приборами всяческими (что кстати и требуется), либо-же в теме "Help по заземлению и безопасности!" - метод есть.

0
rele_svg
rele_svg
Резидент

Регистрация: 26.04.2009

Молодечно

Сообщений: 1040

09.06.2009 в 21:40:02

Smily написал : Если есть программа - поделитесь

Да там экселевский файл в общем-то. C http://yanviktor.ru/ вроде утащил.. Вот, нашёл. http://yanviktor.ru/rele/raschet.htm Выбирайте, что нравится.

0
Gins
Gins
Резидент

Регистрация: 10.01.2006

Миасс

Сообщений: 2838

10.06.2009 в 08:00:51

greg111 написал : динамометрическим ключём)) момент затяжки должен быть указан в паспорте

угу :) лучше отверткой. Только она хорошая как вся электрика стоит :)
Видимо надо один закрутить пока не треснет, а там уже руками поймешь..

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

10.06.2009 в 09:23:08

Gins написал : угу лучше отверткой. Только она хорошая как вся электрика стоит

ну я про отвёртку и говорю. как вся? да лан.... за 3000р видел, но электрика думаю дороже.. а представь что перетянули или недотянули какой-нибудь УЗО АВВ селективный на 300ма..4полюсный..... если сгорит- точно пожалеешь что не купил отвёртку. раз эдак стописят))))