Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

09.06.2009 в 22:57:02

Посититель написал : Я понимаю только, то что в ПУЭ третий защитный проводник в системе TN-C подключается к PEN и для системы TN-C-S требуется выполнение пунктов 7.1.21., 7.1.87..

Плохо, когда люди без специального образования и "без глубокого понимания в электрике" начинают "интертрепировать" ПУЭ на свой лад, даже не удосужившись посмотреть рис.1.7.3 ПУЭ. Это может ввести в заблуждение неискушенного читателя, пришедшего на форум за советом :( Да, в новостройках общедомовая проводка должна выполняться в соответствии с дополнительными требованиями главы 7.1 ПУЭ-7 (в т.ч. - пятипроводный стояк). Однако, новые требования не распространяются на действующие электроустановки.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Мирный

Местный

Регистрация: 24.10.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 707

09.06.2009 в 23:11:49

Спасибо всем за советы. Сейчас более внимательно рассмотрел щиток. Рабочий ноль такого же сечения как и фазный. А защитного нуля нет. Из соседней квартиры защитный ноль посажен рядом с рабочим. Ничего менять в схеме не буду. Просто поменяю старые автоматы. Значит ставлю 2 шт. на 16А + один на 16А - на стиралку (сейчас стиралка- 1,22кВт, посажена на автомат 25А, на котором сидит плита). + один на 25А. Пакетник меняю на автомат на 40А и УЗО 63А, 30mA.

0
Аватар пользователя
Посититель

Местный

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1734

09.06.2009 в 23:29:21

Kamikaze написал : Плохо, когда люди без специального образования и "без глубокого понимания в электрике" начинают "интертрепировать" ПУЭ на свой лад, даже не удосужившись посмотреть рис.1.7.3 ПУЭ. Это может ввести в заблуждение неискушенного читателя, пришедшего на форум за советом

А еще, намного, хуже когда люди имея специальное образование или популярность гуру не имеют глубокого понимания, или уже поняли но просто не хотят признать свое заблуждение, в некоторых нюансах обеспечения безопасности просто зануления от подключения защитного проводника электроприбора к PEN и зануления от подключения защитного проводника к PEN с подключенным в томже месте защитным заземлением и начинают интерпритировать рис.1.7.3 ПУЭ 7 на свой лад, даже не удосужившись посмотреть или упомянуть пункты 7.1.21., 7.1.87. ПУЭ 7, которые имеют непосредственное отношение к построению системы TN-C-S в жилых домах.

Kamikaze написал : Однако, новые требования не распространяются на действующие электроустановки.

Новые требования распространяются на реконструкцию электропроводки, которой является добавление или изменение того что было сделано по проекту. По старым требованиям можно ремонтировать то что было сделано по проекту.

Даже если проигнорировать действующие правила и опиратся толко на старые, то в первую очередь нужно этажные щиты с однофазной схемы подключения переподключить на трехфазную, в которой через контакт подключения PEN и транзитные болтовые соединения будут течь в четыре раза меньшие токи, и только потом заикатся про зануление на свой страх и риск по ПУЭ 6, от которого отказались Украина и Россия, а так же многие страны!

Мирный написал : Рабочий ноль такого же сечения как и фазный.

Это не рабочий ноль, это PEN, то есть совмещенный рабочий N и защитный РЕ ноль. В котором при не контакте, обрыве, отгорании рабочего N нуля одновременно присходит и не контакт, обрыв, отгорание защитного РЕ нуля :(. Надежда на не появление опасного потенциала на корпусах электроприборов в такой ситуации остается только на симетричность нагрузок фаз, а так как в Вашем щите однофазное подключение :( надежда остается только на семетричность нагрузок разных этажей. Если, так не правильно смонтированый, щит находится на последнем этаже, и PEN оборвался, отгорел на выходе предпоследнего этажа, на корпусах будет только 220 вольт. Так же как и при не контакте, обрыве, отгорании PEN от однофазно подключенного щита.

Мирный написал : А защитного нуля нет.

В TN-C, которая у Вас, защитный ноль берется с PEN. От электроплиты он подключен к шинкам на верхней пластине, над пакетниками. Эти шинки приварены к пластине, которая через болтовые соединения связана с каркасом щита, к которому подключен PEN.

Мирный написал : Из соседней квартиры защитный ноль посажен рядом с рабочим.

Сделано зануление электроплит по старым правилам правильно, так выполнялось защитное зануление в системе TN-C, которая у Вас. Сейчас реконструкцию, зануление розеток которые небыли по проекту занулены, то есть изменять то что было сделано по проекту раньше, нельзя!

Если уж делать самовольно зануление по системе TN-C на свой страх и риск, то как минимум нужно чтоб все этажные щиты были переподключены на трехфазную схему питания, и в ВРУ не мешало заглянуть, судя по этажным щитам.

Единственное упоминание в действующих правилах о повышении безопасности в домах с двухпроводкой видел в СП 31-110-2003 А.1.7 Использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления, является эффективным средством в части повышения электробезопасности. Срабатывание УЗО при замыкании на корпус в таких сетях происходит только при появлении дифференциального тока, то есть при непосредственном прикосновении к корпусу (соединении с "землей"). В соответствии с этим установка УЗО может быть рекомендована как временная мера повышения безопасности до проведения полной реконструкции. Решение об установке УЗО должно приниматься в каждом конкретном случае после получения объективных данных о состоянии электропроводок и приведения оборудования в исправное состояние.

Мирный написал : Ничего менять в схеме не буду.

Правильно, кроме добавления транзитных соединений которые снижают надежность и соответственно безопасность, ничего в безопасности зануления, которую может обеспечить Ваша питающая сеть TN-C, не поменяется.

Мирный написал : Значит ставлю 2 шт. на 16А + один на 16А - на стиралку (сейчас стиралка- 1,22кВт, посажена на автомат 25А, на котором сидит плита). + один на 25А. Пакетник меняю на автомат на 40А и УЗО 63А, 30mA.

Да, нормально. Правильно что выбрали автомат 40А а не 50А как предлагали, если бы щит был подключен правильно, по техфазной схеме то можно было бы при таком сечении проводников стояка ставить и 63А, вопросы могли б возникнуть только у энергонадзора или при какой-то аварии, но у Вас щит подключен с грубыми нарушениями по однофазной схеме и лишний раз перегружать место подключения PEN к каркасу щита и транзитные болтовые соединения не стоит, даже если дадут бумагу разрешающую ставить автомат 63А.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей

Аватар пользователя
Мирный

Местный

Регистрация: 24.10.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 707

10.06.2009 в 09:26:21

Тут еще возникли сомнения в выборе автомата под стиралку. Подключена она проводом ПВС, сечения не знаю, измерил штангелем диаметр изоляции, получилось 3,2-3,5 мм. Может кто знает какое сечение самой жилы: 1,5 или 2,5 кв.мм.? Если 1,5 кв.мм., придется брать автомат на 10А.

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

10.06.2009 в 10:51:12

Посититель написал : TN-C, которую из-за низкой надежности сейчас применять в жилых домах запрещено!

Поскольку у вас нет профильного образования - вы многого не знаете.

Максим Козлов, ОАО «Стройремсервис»

В ПУЭ не очень четко определена разница в применении нормативов для существующих и строящихся электроустановок. В п. 7.1.13 указано, что «питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления типа TN-S или TN-C-S». Значит ли это, что строящиеся электроустановки могут быть созданы по системе TN-C-S, а существующие установки TN-C должны быть реконструированы в TN-C-S?

Владимир Харечко, АО «РОСЭП», член технического комитета «Электроустановки зданий» Госстандарта РФ

В п.1.1.1 ПУЭ 6-го и 7-го изд. сказано, что ПУЭ распространяется на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки. Питание электропри- емников во вновь сооружаемых электроустановках и при реконструкции существующих, в соответствии с требованиями п. 7.1.13 главы 7.1 ПУЭ 7-го изд., должно выполняться с типом заземления системы TN-C-S и TN-S. Однако требования п. 7.1.13 не полностью соответствуют ГОСТ Р 50571.2-94 «Электроустановки зданий. Часть 3. Основные характеристики», который предусматривает также возможность использования систем TT и TN-C. Существующие электроустановки с системой TN-C при реконструкции должны выполняться по системе TN-C-S или другим системам согласно главе 1.7 ПУЭ 7-го изд., однако обязательность реконструкции существующих электроустановок нормативными документами не предусмотрена.

Посититель написал : Я понимаю только, то что в ПУЭ третий защитный проводник электроприбора в системе TN-C подключается к PEN и для системы TN-C-S требуется выполнение пунктов 7.1.21., 7.1.87..

Посмотрите ГОСТ Р 50571.2-94 (МЭК 364-3-93) - этот документ "главнее" ПУЭ, международный. Там нет 7.1.21., 7.1.87. Ах, да, забыл, вы-же самый умный. Вам это не к чему.

Что касается "опасности 4-х проводного стояка" - то 5-ти проводный стояк не менее опасен (и даже более) - что не мешает его использовать.

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

10.06.2009 в 10:54:13

Посититель написал : Сейчас реконструкцию, зануление розеток которые небыли по проекту занулены, то есть изменять то что было сделано по проекту раньше, нельзя!

Зануление предусмотренно нормативами и проектом.

Выдержни из ПУЭ-6, требования которого распрстраняеются на это здание. 1.7.32. Для защиты людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции должна быть применена, по крайней мере, одна из следующих защитных мер: заземление, зануление, защитное отключение, разделительный трансформатор, малое напряжение, двойная изоляция, выравнивание потенциалов.

1.7.33. Заземление или зануление электроустановок следует выполнять: 1) при напряжении 380 В и выше переменного тока и 440 В и выше постоянного тока - во всех электроустановках (см.также 1.7.44 и 1.7.48); 2) при номинальных напряжениях выше 42 В, но ниже 380 В переменного тока и выше 110 В, но ниже 440 В постоянного тока - тольков помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружныхустановках. Заземление или зануление электроустановок не требуется при номинальных напряжениях до 42 В переменного тока и до 110 В постоянного тока во всех случаях, кроме указанных в 1.7.46, п.6, и в гл. 7.3 и 7.6.

1.7.46. К частям, подлежащим занулению или заземлению согласно 1.7.33, относятся: 1) корпуса электрических машин, трансформаторов, аппаратов, светильников и т. п. (см. также 1.7 44);

1.7.39. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью или глухозаземленным выводом источника однофазного тока, а также с глухозаземленной средней точкой в трехпроводных сетях постоянного тока должно быть выполнено зануление. Применение в таких электроустановках заземления корпусов электроприемников без их зануления не допускается. В обоснованных случаях рекомендуется выполнять защитное отключение (для переносного ручного электроинструмента, некоторых жилых и общественных помещений, насыщенных металлическими конструкциями, имеющими связь с землей).

1.7.73. В качестве нулевых защитных проводников должны быть в первую очередь использованы нулевые рабочие проводники (см. также 1.7.82).

1.7.82. Не допускается использовать в качестве нулевых защитных проводников нулевые рабочие проводники, идущие к переносным электроприемникам однофазного и постоянного тока. Для зануления таких электроприемников должен быть применен отдельный третий проводник,присоединяемый во втычном соединителе ответвительной коробки, в щите, щитке, сборке и т.п. к нулевому рабочему или нулевому защитному проводнику (см. также 6.1.20).

1.7.95. Питание переносных электроприемников следует выполнять от сети напряжением не выше 380-220 В. В зависимости от категории помещения по уровню опасности поражения людей электрическим током (см. гл.1.1) переносные электроприемники могут питаться либо непосредственно от сети, либо через разделительные или понижающие трансформаторы (см. 1.7.44). Металлические корпуса переносных электроприемников выше 42 В переменного тока и выше 110 В постоянного тока в помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных установках должны быть заземлены или занулены, за исключением электроприемников с двойной изоляцией или питающихся от разделительных трансформаторов. 1.7.96. Заземление или зануление переносных электроприемников должно осуществляться специальной жилой (третья - для электроприемников однофазного и постоянного тока, четвертая - для электроприемников трехфазного тока), расположенной в одной оболочке с фазными жилами переносного провода и присоединяемой к корпусу электроприемника и к специальному контакту вилки втычного соединителя (см. 1.7.97). Сечение этой жилы должно быть равным сечению фазных проводников. Использование для этой цели нулевого рабочего проводника, в том числе расположенного в общей оболочке, не допускается

6.5.17. Требования, приведенные в 6.5.18-6.5.28, распространяются на аппараты (выключатели, переключатели и втычные соединители) для номинального тока до 10 А и напряжения до 250 В, а также на втычные соединители с заземляющим или нулевым защитным контактом для номинального тока до 63 А и напряжения до 380 В.

6.5.23. Розетки для переносных электроприемников с частями, подлежащими заземлению (занулению), должны быть снабжены защитным контактом для присоединения заземляющего (нулевого защитного) проводника. При этом конструкция втычного соединителя должна исключать возможность использования токоведущих контактов в качестве контактов, предназначенных для заземления (зануления).
Соединение между заземляющими (нулевыми защитными) контактами вилки и розетки должно устанавливаться до того, как войдут в соприкосновение токоведущие контакты; порядок отключения должен быть обратным. Заземляющие (нулевые защитные) контакты втычного соединителя должны быть электрически соединены с их корпусами, если эти корпуса выполнены из металла.

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

10.06.2009 в 10:59:53

Посититель написал : А еще, намного, хуже когда люди имея специальное образование или популярность гуру не имеют глубокого понимания, или уже поняли но просто не хотят признать свое заблуждение

Поскольку у вас нет профильного образования, приведу пример рекомендаций, специалиста с профильным образованием. Кстати, аналогичные рекомендации даст ЛЮБОЙ электрик и ЛЮБОЙ инженер.

Как правильно выполнить заземление защитных контактов розеток при полной замене электропроводки в квартире? На вводе в квартиру установлен автомат на 63 А, после него стоит УЗО (30 мА) и после УЗО стоят автоматические выключатели на различные бытовые электроприборы. УЗО разрывает и фазный, и нулевой проводник. Защитные контакты розеток нужно подключить к нулевому проводу после УЗО или перед? В последнем случае при обрыве нулевого проводника в электрическом щите здания на всех защитных контактах появится фазное напряжение через подключенные электроприемники.

Юрий Харечко, главный специалист ООО «РиА-Союз», к. т. н.
Во всех электрических цепях электроустановки квартиры должны быть защитные проводники. Для этого однофазные электрические цепи должны иметь три проводника, трехфазные - пять проводников. Соответственно электропроводки в квартире должны быть трехпроводными и пятипроводными. Защитные проводники электроустановки квартиры должны «начинаться» на PEN-проводнике стояка (на защитном проводнике PE стояка, если он имеется). Ввод в электроустановку квартиры должен быть трехпроводным (однофазный) или пятипроводным (трехфазный). Через главную цепь УЗО должны проходить фазные проводники и нулевой рабочий проводник (он тоже «начинается» на PEN-проводнике стояка). Защитный проводник не должен иметь в своей цепи каких бы то ни было коммутационных аппаратов. Защитные контакты штепсельных розеток и открытые проводящие части стационарного электрооборудования класса I должны присоединяться к защитным проводникам электропроводок. Применение только одного вводного УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током In = 30 мА может привести к его ложным срабатываниям, вызываемым большими токами утечки на вводе в электроустановку квартиры. УЗО с In = 30 мА типов АС и А могут сработать при появлении в их главных цепях синусоидального дифференциального тока, величина которого превышает 0,5 In (15 мА). УЗО типа А может сработать при пульсирующем постоянном дифференциальном токе, превышающем 0,11 In (3,3 мА). Поэтому максимальное значение токов утечки в электрических цепях, которые защищает УЗО, должно быть менее 0,11 In, а не 0,33 In, как указано в п. 7.1.83 ПУЭ 7-го издания. Для справки: ток утечки доброкачественных электроплит может достигать 10 мА, стиральных машин – 5 мА. В электроустановках квартир следует применять несколько УЗО.

0
Аватар пользователя
Посититель

Местный

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1734

10.06.2009 в 13:55:16

Мирный написал : Подключена она проводом ПВС, сечения не знаю, измерил штангелем диаметр изоляции, получилось 3,2-3,5 мм. Может кто знает какое сечение самой жилы: 1,5 или 2,5 кв.мм.?

Посмотрите, может где на проводе есть маркировка, по изоляции не реально определить сечение.

Мирный написал : Если 1,5 кв.мм., придется брать автомат на 10А.

Вы писали что у Вас стиралка 1,22 кВт, по большому счету должно хватить автомата 6А, если не хотите замарачиватся с проверкой как будет работать автомат 6А с Вашей стиралкой ставте сразу 10А.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей

Аватар пользователя
Мирный

Местный

Регистрация: 24.10.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 707

10.06.2009 в 15:02:15

Посититель написал : Посмотрите, может где на проводе есть маркировка, по изоляции не реально определить сечение.

Нет на метровом куске марктровки, дальше провод уходит в стену и под плинтусом к стиралке. На даче есть ПВС и 1,5 квадрата и 2,5 квадрата. Привезу по кусочку, замерю и и сравню. Просто думал, что может кто-то сейчас сидит у такого провода со штангелем и подскажет правильно. Видно все на работе. Но, думаю, что поставив автомат на 10А - не ошибусь для любого провода и автомат выдержит стиралку. До выходных хочу закупить материалы.

0
Аватар пользователя
Arr

Местный

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

10.06.2009 в 22:10:12

2Мирный Посмотрите таблицу на страничке http://www.ruscable.ru/info/cable/con-1.html

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

11.06.2009 в 01:16:04

Arr написал : Посмотрите таблицу на страничке

Бесполезно все это, не зная производителя. Толщина изоляции практически у всех отличается.

0
Аватар пользователя
Мирный

Местный

Регистрация: 24.10.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 707

11.06.2009 в 09:36:45

avmal написал : полезно все это, не зная производителя. Толщина изоляции практически у всех отличается

Это точно. Но все равно, спасибо всем. Вчера более внимательно посмотрел этот метровый кусок провода. Под слоем грязи увидел :ПВС 2х1,5+1х1,5. Значит поставлю автомат на 10А. Смело крутил в щитке этот провод, потому что вечером во дворе сгорела наша подстанция. Ну не совсем, но взрыв внутри был, железную дверь моментально распахнуло и повалил черный дым. Открытого огня не было, поэтому приехавшие пажарные рукава не разматывали. Через полтора часа они уехали, приехали электрики. Я думал, что проблема дня на два. Через пять часов свет подали. Респект и уважуха им.

0
Аватар пользователя
Мирный

Местный

Регистрация: 24.10.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 707

16.06.2009 в 10:01:47

Вчера поменял автоматы и старый пакетник. Хочу выложить на суд сообщества результат. Спасибо форуму и всем, кто делиться своими знанием и мастерством с желающими научиться. От L-шины до ВА вел медью 6 квадратов, N (синий) на 4 квадрата.
Смутил только идущий алюминиевый провод на счетчик и с него (N и L). Может поменять на 4 квадрата медью? Значит надо вызывать промбировщиков. Стоит ли?

0
Вложение
Аватар пользователя
alexposter

Местный

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

16.06.2009 в 11:42:58

2Мирный: Немного не правильно у вас сделано... С корпуса щита - провод на 0 счетчика, а с 0 счетчика - не обратно на ту же планку, а на вводное УЗО. Работать, конечно, и так будет, но у контроля могут появиться ненужные вопросы... и штрафы за возможное воровство э/э.

0
Аватар пользователя
Мирный

Местный

Регистрация: 24.10.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 707

16.06.2009 в 11:54:45

alexposter написал : 2Мирный: Немного не правильно у вас сделано... С корпуса щита - провод на 0 счетчика, а с 0 счетчика - не обратно на ту же планку, а на вводное УЗО. Работать, конечно, и так будет, но у контроля могут появиться ненужные вопросы... и штрафы за возможное воровство э/э.

Вы имеете в виду, что нулевой провод на счетчик уходит с той N-шины куда и приходит со счетчика? И стянуты одним винтом? Меня это тоже смутило. Но это делали товарищи из сетей, установившие повторные счетчики (бесплатно). Первый у меня и (у всех соседей) был украден в 90-х. Я бы N-провод на счетчик отправил из ВА, и от счетчика прикрутил к УЗО. Если так правильнее, то переделаю. И сам провод пустил бы на 4 квадрата медью. Позвоню в сети, если перепломбируют, переделаю.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу