aleksandr29, для сервиса достаточно рубильника с плавкими вставками. АВ как мин в бокс желательно ставить.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Эксперт

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

07.11.2016 в 22:15:57

aleksandr29 написал: и трехполюсный модульный!!! автомат АВВ на 63 А

Предложите ему раскошелиться на бюджетный 10-килоамперник, всего-то полтора рубля. Если скажет, что дорого, шлите лесом этого кроилу.

0
el-fi
el-fi
Эксперт

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

07.11.2016 в 22:53:07

aleksandr29 написал: el-fi, никто ничего не считал. Вот автомат, надо его поставить. Ну явно поболее 6 кА. Поставить куда решать электрику, но там один вариант - между рубильником и шинами

aleksandr29, надо было сменить вставки скажем на 100-амперные и подключить модульный автоматик после них.

"Хитрость" тут скорее в желании провести работы в дряхлом ВРУ вашими руками.

0
aleksandr29
aleksandr29
Местный

Регистрация: 19.09.2016

Архангельск

Сообщений: 184

08.11.2016 в 09:45:30

НЕМЕЦ, не факт, что 10 кА хватит, считать надо. Кабель приличный, трансформатор напротив... Бюджетное решение я предложил ВА88 скажем на 25 кА - всего 2100 рублей. В итоге лесом и послал - ну не люблю я кроилово)))))

0
aleksandr29
aleksandr29
Местный

Регистрация: 19.09.2016

Архангельск

Сообщений: 184

08.11.2016 в 09:46:54

el-fi, сменять нечего. Там с вводного рубильника жесткой ошиновкой на секционные шины питание уходит

0
PixMir8
PixMir8
Новичок

Регистрация: 08.11.2016

Амстердам

Сообщений: 68

08.11.2016 в 09:46:55

0
el-fi
el-fi
Эксперт

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

08.11.2016 в 10:21:50

aleksandr29 написал: el-fi, сменять нечего. Там с вводного рубильника жесткой ошиновкой на секционные шины питание уходит

aleksandr29, вы же сами писали про вставки:

aleksandr29 написал: Питание от старого советского щита ВРУ, ну а там плавкие вставки для отходящих линий

0
PixMir8
PixMir8
Новичок

Регистрация: 08.11.2016

Амстердам

Сообщений: 68

08.11.2016 в 10:23:57

0
aleksandr29
aleksandr29
Местный

Регистрация: 19.09.2016

Архангельск

Сообщений: 184

08.11.2016 в 14:35:19

el-fi, для ОТХОДЯЩИХ линий, а на вводе нет ничего, кроме рубильника

0
Dennis_A
Dennis_A
Местный

Регистрация: 14.03.2016

Ефремов

Сообщений: 224

08.11.2016 в 14:43:58

aleksandr29 написал: Заказчик все материалы нашел, показывает счетчик трехфазный прямого включения 5-100 А (ну да бог с ним) и трехполюсный модульный!!! автомат АВВ на 63 А. Глядя на моё смущение, говорит, что его электрик все одобрил, автомат надежный, АВВ, моё дело маленькое - надо это все поставить. Ни о каких токах КЗ слышать не желает.

Сошлитесь на ГОСТ Р 51778-2001, согласно которому "Отключающая способность защитных аппаратов, устанавливаемых на вводах щитков, должна быть не менее 6 кА на номинальные токи до 63 А" (п. 6.6.6). По моим подсчетам, исходя из 30 метров 4х70, ожидаемый ТКЗ 8-10 кА. Какой именно АВ куплен? У ABB даже в линейке S200 есть автоматы с отключающей способностью 10 кА (S200M) 15 и 25 кА (S200P). Правда я сомневаюсь, что куплен такой. Ну и почему 3-полюсник?

0
el-fi
el-fi
Эксперт

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

08.11.2016 в 15:04:56

aleksandr29 написал: el-fi, для ОТХОДЯЩИХ линий, а на вводе нет ничего, кроме рубильника

aleksandr29, ну нет и нет - ничего особенного. Подключаться-то надо было после вставок.