08.11.2016 в 17:39:37
el-fi, нет... до вставок. Учет то надо сделать на вводе ВРУ автосервиса от ТП. После влавких вставок у него оборудование автосервиса запитано.
08.11.2016 в 17:41:33
Dennis_A, 6 кА там был автомат. А сколько полюсов надо для трехфазной сети TN-C ?
08.11.2016 в 18:09:09
aleksandr29 написал: el-fi, нет... до вставок. Учет то надо сделать на вводе ВРУ автосервиса от ТП. После влавких вставок у него оборудование автосервиса запитано.
aleksandr29, из первого сообщения я понял, что ВРУ относится к некоему "бывшему АТЦ", а не к сервису.
08.11.2016 в 23:14:01
aleksandr29 написал: Dennis_A, 6 кА там был автомат. А сколько полюсов надо для трехфазной сети TN-C ?
aleksandr29, я предполагал TN-C-S - повторное заземление PEN на вводе, а затем разделение на N и PE. И соответственно 4P или 3P+N автомат. PS по привычке рассчитывал ТКЗ как для кабеля с медными жилами. У Вас алюминий, т.е. ТКЗ чуть меньше - примерно 7-9 кА.
08.11.2016 в 23:22:10
el-fi, нет, ВРУ у заказчика. Учета нет, так как раньше это все было одно большое хозяйство АТЦ, сейчас площади продаются, учет каждый себе ставит.
08.11.2016 в 23:23:17
Dennis_A, какую мощность трансформатора прикидываете? 630?
09.11.2016 в 12:01:34
aleksandr29, это упрощенный расчет, не учитывающий сопротивление обмоток трансформатора, соединений и т.п. Сейчас смоделировал в программе с трансформаторами 630 и 1000 кВА, результат еще чуть меньше - около 6 кА.
09.11.2016 в 13:14:09
aleksandr29, вот юр. лицо как раз будут дрючить за соблюдение пуэ и прочего.