в подъездном щитке автомат C50, потом УЗО 63А 100mA. В квартиру входят провода 3 * 10. У меня получилась такая схема. Нормальная или нет? Начинку хочу Legrand, УЗО все типа A, автоматы 1p+n однодиновые типа C. (dx 06019) Будет ли тут селективность? При кз или перенагрузке в розетке вырубаться будет нижестоящий автомат или подъездный? Не стОит ли взять автоматы типа B, но такого типа не нашел однодиновых? По примерам и советам, приведенным на этом форуме, плиту подключил без квартирного УЗО, но я не понимаю, почему её можно без УЗО, а другое оборудование нельзя?

0
Вложение
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

10.06.2009 в 13:04:48

Tul написал : Будет ли тут селективность?

При КЗ - нет.

Tul написал : Не стОит ли взять автоматы типа B,

Для дома именно они и предназначенны.

0
Аватар пользователя
Tul

Местный

Регистрация: 23.05.2007

Москва

Сообщений: 1501

10.06.2009 в 13:56:43

с автоматами B будет селективность при КЗ? бывают ли однодиновые автоматы В?

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

10.06.2009 в 14:09:20

Tul написал : с автоматами B будет селективность при КЗ?

Не факт, но шансов больше.

Tul написал : бывают ли однодиновые автоматы В?

Бывают, а смысл?

0
Аватар пользователя
Tul

Местный

Регистрация: 23.05.2007

Москва

Сообщений: 1501

10.06.2009 в 17:38:48

а по самой схеме что? есть косяки?

0
Аватар пользователя
4Серый

Местный

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2231

10.06.2009 в 19:28:20

Tul написал : а по самой схеме что? есть косяки?

да нет.все нормально,с запасом

0
Аватар пользователя
Перец

Местный

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

10.06.2009 в 19:48:45

Tul написал : а по самой схеме что? есть косяки?

Автомат на каждую розетку? Для освещения (только освещение) С6 достаточно.

0
Аватар пользователя
Tul

Местный

Регистрация: 23.05.2007

Москва

Сообщений: 1501

10.06.2009 в 22:22:29

Перец написал : Автомат на каждую розетку? Для освещения (только освещение) С6 достаточно.

не совсем на каждую. На 4 блока по 3 розетки отдельный автомат получается. А на освещение я C6 и ставил... Или на всё освещение по всей квартире С6 надо? Освещение туалета и ванной не стОит вывести под отдельный автомат? И не переборщил ли с количеством УЗО? Под УЗО на 63А какая сумма номиналов автоматов обычно должна быть? 4 по 16, или 3 по 16, или можно 6 по 16?)

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

11.06.2009 в 14:53:15

Tul написал : Или на всё освещение по всей квартире С6 надо?

Ненадо. Никакой разницы между С6 и С10 в "квартирной" проводке нет.

Tul написал : И не переборщил ли с количеством УЗО?

Вместо 3-х УЗО кухня, розетки, свет - можно поставить 2 (поделить розетки и свет поровну).

Tul написал : Под УЗО на 63А какая сумма номиналов автоматов обычно должна быть?

Любая, хоть 630А :). У вас на вводе 50А, он и ограничивает максимальный ток через УЗО.

0
Аватар пользователя
Tul

Местный

Регистрация: 23.05.2007

Москва

Сообщений: 1501

14.06.2009 в 16:01:29

какие есть одномодульные автоматы 1p+n типа В? я сам не нашел Если в квартире правильнее использовать тип B, то как лучше сделать: 1) использовать 1p+n двухмодульные. Щиток позволяет, но места уже впритык. 2) использовать 1p, и шину от каждого УЗО. Смириться с возможными неудобствами поиска неисправности в дальнейшем 3) забить на тип B, и ставить тип C. С потребительской стороны, чем хуже будет? При КЗ вероятность пожара увеличивается, или что?

0
Аватар пользователя
Timур

Местный

Регистрация: 06.06.2009

Кострома

Сообщений: 17

14.06.2009 в 17:44:29

Tul написал : 3) забить на тип B, и ставить тип C. С потребительской стороны, чем хуже будет? При КЗ вероятность пожара увеличивается, или что?

тоже интересно, у нас в магазинах вообще только тип С выбор есть...

0
Аватар пользователя
Tul

Местный

Регистрация: 23.05.2007

Москва

Сообщений: 1501

14.06.2009 в 19:04:16

обновил схему обозначил, какие кабели откуда приходят расключать розеточные кабели из детской и гостиной планирую с помощью ваго на дин-рейке

0
Вложение
Аватар пользователя
dinamit007

Местный

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

14.06.2009 в 22:23:53

по автоматам и УЗО фазу разводите проводом 10 квадратов (под защитой вводного) или медной изолированной шиной.

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

16.06.2009 в 10:42:44

Tul написал : какие есть одномодульные автоматы 1p+n типа В? я сам не нашел

Шнайдер, АВВ.

Tul написал : 2) использовать 1p, и шину от каждого УЗО. Смириться с возможными неудобствами поиска неисправности в дальнейшем

Именно.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

16.06.2009 в 11:07:36

Smily написал : Цитата: Сообщение от Tul какие есть одномодульные автоматы 1p+n типа В? я сам не нашел

Шнайдер, АВВ.

Я тоже не нашел.