в подъездном щитке автомат C50, потом УЗО 63А 100mA. В квартиру входят провода 3 * 10. У меня получилась такая схема. Нормальная или нет? Начинку хочу Legrand, УЗО все типа A, автоматы 1p+n однодиновые типа C. (dx 06019) Будет ли тут селективность? При кз или перенагрузке в розетке вырубаться будет нижестоящий автомат или подъездный? Не стОит ли взять автоматы типа B, но такого типа не нашел однодиновых? По примерам и советам, приведенным на этом форуме, плиту подключил без квартирного УЗО, но я не понимаю, почему её можно без УЗО, а другое оборудование нельзя?
10.06.2009 в 13:04:48
Tul написал : Будет ли тут селективность?
При КЗ - нет.
Tul написал : Не стОит ли взять автоматы типа B,
Для дома именно они и предназначенны.
10.06.2009 в 13:56:43
с автоматами B будет селективность при КЗ? бывают ли однодиновые автоматы В?
10.06.2009 в 14:09:20
Tul написал : с автоматами B будет селективность при КЗ?
Не факт, но шансов больше.
Tul написал : бывают ли однодиновые автоматы В?
Бывают, а смысл?
10.06.2009 в 17:38:48
а по самой схеме что? есть косяки?
10.06.2009 в 19:28:20
Tul написал : а по самой схеме что? есть косяки?
да нет.все нормально,с запасом
10.06.2009 в 19:48:45
Tul написал : а по самой схеме что? есть косяки?
Автомат на каждую розетку? Для освещения (только освещение) С6 достаточно.
10.06.2009 в 22:22:29
Перец написал : Автомат на каждую розетку? Для освещения (только освещение) С6 достаточно.
не совсем на каждую. На 4 блока по 3 розетки отдельный автомат получается. А на освещение я C6 и ставил... Или на всё освещение по всей квартире С6 надо? Освещение туалета и ванной не стОит вывести под отдельный автомат? И не переборщил ли с количеством УЗО? Под УЗО на 63А какая сумма номиналов автоматов обычно должна быть? 4 по 16, или 3 по 16, или можно 6 по 16?)
11.06.2009 в 14:53:15
Tul написал : Или на всё освещение по всей квартире С6 надо?
Ненадо. Никакой разницы между С6 и С10 в "квартирной" проводке нет.
Tul написал : И не переборщил ли с количеством УЗО?
Вместо 3-х УЗО кухня, розетки, свет - можно поставить 2 (поделить розетки и свет поровну).
Tul написал : Под УЗО на 63А какая сумма номиналов автоматов обычно должна быть?
Любая, хоть 630А :). У вас на вводе 50А, он и ограничивает максимальный ток через УЗО.
14.06.2009 в 16:01:29
какие есть одномодульные автоматы 1p+n типа В? я сам не нашел Если в квартире правильнее использовать тип B, то как лучше сделать: 1) использовать 1p+n двухмодульные. Щиток позволяет, но места уже впритык. 2) использовать 1p, и шину от каждого УЗО. Смириться с возможными неудобствами поиска неисправности в дальнейшем 3) забить на тип B, и ставить тип C. С потребительской стороны, чем хуже будет? При КЗ вероятность пожара увеличивается, или что?
14.06.2009 в 17:44:29
Tul написал : 3) забить на тип B, и ставить тип C. С потребительской стороны, чем хуже будет? При КЗ вероятность пожара увеличивается, или что?
тоже интересно, у нас в магазинах вообще только тип С выбор есть...
14.06.2009 в 19:04:16
обновил схему обозначил, какие кабели откуда приходят расключать розеточные кабели из детской и гостиной планирую с помощью ваго на дин-рейке
14.06.2009 в 22:23:53
по автоматам и УЗО фазу разводите проводом 10 квадратов (под защитой вводного) или медной изолированной шиной.
16.06.2009 в 10:42:44
Tul написал : какие есть одномодульные автоматы 1p+n типа В? я сам не нашел
Шнайдер, АВВ.
Tul написал : 2) использовать 1p, и шину от каждого УЗО. Смириться с возможными неудобствами поиска неисправности в дальнейшем
Именно.
16.06.2009 в 11:07:36
Smily написал : Цитата: Сообщение от Tul какие есть одномодульные автоматы 1p+n типа В? я сам не нашел
Шнайдер, АВВ.
Я тоже не нашел.