avmal написал : Поздравляю - у вас сделана реконструкция стояка. Шина РЕ находится справа на Дин-рейке.
этим бы реконструкторам по рукам бы настучать.а заодно и еще по кое-чему.это какая же светлая голова додумалась дифф на ввод поставить.
15.06.2009 в 21:46:56
avmal написал : Поздравляю - у вас сделана реконструкция стояка. Шина РЕ находится справа на Дин-рейке.
этим бы реконструкторам по рукам бы настучать.а заодно и еще по кое-чему.это какая же светлая голова додумалась дифф на ввод поставить.
15.06.2009 в 21:50:44
4Серый написал : на фото именно он:дифф 25А 30мА.и после него еще и два автомата по 16А
А последовательность какова? Диф>>счетчик>>два автомата или счетчик>>Диф>>два автомата? Подозреваю, что второй вариант.
4Серый написал : в тряпичнорезиновой изоляции
Угу... От него питаются все розетки квартиры... пока не нашел, где он "всплывает", верх только нашел.
15.06.2009 в 21:52:53
busyname написал : Подозреваю, что второй вариант.
первый:
busyname написал : Диф>>счетчик>>два автомата
15.06.2009 в 21:54:09
busyname написал : Задача - поменять провод(а) от щита в квартиру
Меняйте. Лучше по потолку в "гофре" на клипсах.
4Серый написал : этим бы реконструкторам по рукам бы настучать
Это вопрос второй - главное, что стояк теперь пятипроводный.
15.06.2009 в 21:58:12
busyname написал : 2) Задача - поменять провод(а) от щита в квартиру, обзавестись PE: Есть подозрение, что перетянуть их по технологическим отверстиям взамен старым не удастся, можно ли их пустить как-то по-другому (потолок лестничной клетки например) или это запрещено? Кто это должен делать? Обязательно ЖЕКовцы или можно самому/стороннему спецу?
можно коробом по стене 25*40 например.и параллельно с ним второй такой же под слаботочку.можно и самому сделать.
15.06.2009 в 22:54:38
busyname написал : Цитата: Сообщение от 4Серый а меня еще смутили два 6А автомата и скрутка N и РЕ посаженная под болт на корпус.
Я не отслеживал, куда ведут эти автоматы, но есть подозрение, что к свичам двух провайдеров (два их короба висят на лестничной клетке), озабочусь этим вопросом.
Отследил провода от этих двух автоматом - они идут к свичам и-нет провайдеров. Чем грозит для меня их скрутка PE и N на корпус щитка?
15.06.2009 в 23:12:17
busyname написал : Чем грозит для меня их скрутка PE и N на корпус щитка?
вам ничем.
busyname написал : 3)Так же есть желание "улучшить" схему, обзавестись УЗО и "сегментировать" сеть (сейчас 1 автомат на верхний свет, 1 автомат на весь низ квартиры). Идея в том, чтоб в щитке оставить 1 "общий" автомат, а остальное развести внутри квартиры (сделать еще один небольшой щиток). Возможно/разрешено/запрещено ли такое? Нужно ли новый щиток где-то утверждать/согласовывать?
как раз так и нужно делать.никто это делать не запрещает и согласовывать нигде не нужно.
16.06.2009 в 14:40:17
4Серый написал : где вводные автоматы перед счетчиком?25А УЗО чтоли?
Господа, поясните пожалуйста: на сколько понял читая форум, перед счетчиком должен стоять вводной автомат (желательно или обязательно 1P+N?), на сколько правильно, что у меня стоит Диф? Менять ли его или не заморачиваться? Могу ли я сменить его на что-то более мощное (С32/40/63)?
Планируется куча всякой ерунды типа пары сплит систем + пары постоянно работающих компов + стандартный набор кухни (эл.плиты нет) и т.д. и нет уверенности, что хватит 25А...
16.06.2009 в 16:01:45
busyname написал : перед счетчиком должен стоять вводной автомат (желательно или обязательно 1P+N?),
Правила допускают однополюсный, НО лучше ставить не 1P+N, а 2-х полюсный.
busyname написал : на сколько правильно, что у меня стоит Диф? Менять ли его или не заморачиваться?
Оставить.
busyname написал : Могу ли я сменить его на что-то более мощное (С32/40/63)?
По согласованию с МосЭнерго.
busyname написал : Планируется куча всякой ерунды типа пары сплит систем + пары постоянно работающих компов + стандартный набор кухни (эл.плиты нет) и т.д. и нет уверенности, что хватит 25А...
Я думаю, что хватит. В домах с эл. плитами ввод 50А, а во время готовки включены и плита 2/3мощности и духовка и эл.чайник (быстрее вскипятить воду) и ПММ, ну и всё остальное - в зависимости от количества проживающих и кто-чем занимается - компы и т.д. Пока никто не жаловался, что не хватает:)
17.06.2009 в 22:28:44
Господа, человеческое спасибо за помощь!
На ваял схемку, основываясь на множестве подобных тем, проверьте, покритикуйте плизз.
17.06.2009 в 22:56:45
busyname написал : покритикуйте плизз.
Это можно ... Начнем с того, что работать ваша схема не будет из принципа, поскольку вы все нули всех УЗО объединили на выходе. Холодильник, боюсь, в ванной комнате смотреться плохо будет. Для освещения УЗО на 10мА совершенно ни к чему - и 30мА вполне достаточно. Диф с автоматом в этажном щите надо поменять местами ...