05.07.2009 в 20:56:35
evgenygrig написал : а где в вашем щите вы будете подключать входящий кабель 3х4? Если в зажимы одного из УЗО, то вся обвязка УЗО должна быть жилой 4 мм2, иначе 2,5 и 4 мм2 в зажимах УЗО нормально не зажмутся.
Входящий кабель будет подключен к Дифу сверху, разницу в сечениях учел, поэтому все сделано жилой 4кв.мм, кроме подключения розетки, там 2.5, т.к. на выход дифа будет подведен еще один провод 2.5кв.мм.
06.07.2009 в 13:04:25
busyname написал : Попробовал собрать щиток, прошу проверить, покритиковать.
Фазную шину на автоматы снизу.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.