avmal написал : Начнем с того, что работать ваша схема не будет из принципа, поскольку вы все нули всех УЗО объединили на выходе.
:o поправил.
avmal написал : Холодильник, боюсь, в ванной комнате смотреться плохо будет.
Нюансы планировки... он будет стоять в коридоре рядом с входом в ванну... Или это принципиальный вопрос вывесть холодильник из под одного УЗО с СМ?
avmal написал : Для освещения УЗО на 10мА совершенно ни к чему - и 30мА вполне достаточно.
Все освещение в б.комнате будет из напольных/настенных светильников с полностью металлическими (медными) корпусами, перестраховываюсь (или не до понял принципа работы УЗО :o )
avmal написал : Диф с автоматом в этажном щите надо поменять местами ...
Он уже стоит, поменять местами можно без:
LAV написал : По согласованию с МосЭнерго.
?