Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

06.07.2009 в 12:17:16

justvoodoo написал : Продавцы в магазине ввели меня в сомнения... Говорят что "зачем тебе УЗО типа A и автоматы типа B, это типа лишняя переплата денег, они для промышленности и для спец. случаев, а для квартиры надо брать УЗО типа AC (экономия) и автоматы типа C (а то B будут выбивать при включениях холодильника, микроволновки, пылесоса и так далее).

Продавцы в магазине - безграмотные лентяи, пытающиеся "впарить" то что есть на складе, а не то что надо. Неверьте им.
Почему УЗО типа А - поищте тему с испытаниями. Насчёт автоматов В - в быту (квартире) ничего выбивать небудет (разве-что на кондей С). У меня В16 на кухню: холодильник, морозильная камера, стиралка, микроволновка и разная ерунда - ниразу не выбивало.

0
Д. В. Х. С.
Д. В. Х. С.
Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 418

06.07.2009 в 21:08:04

Smily написал : Насчёт автоматов В - в быту (квартире) ничего выбивать небудет (разве-что на кондей С). У меня В16 на кухню: холодильник, морозильная камера, стиралка, микроволновка и разная ерунда - ниразу не выбивало.

Дом 1605/12 1973 года, в большинстве квартир, в которых автоматы не меняли, с рождения стоят Kopp'овские B16, ни у кого никакие холодильники со стиралками, ничего не выбивали.

0
justvoodoo
justvoodoo
Новичок

Регистрация: 22.11.2008

Москва

Сообщений: 35

22.07.2009 в 08:30:56

В общем пользуясь Вашими советами (за что еще раз спасибо), документацией, помощью тестя, и немного своим мнением щиток собран, и уже в строю.

Вот что получилось:

Нормально?

Ну и слаботочный щиток собрали:

только побаиваюсь закрывать, греется этот Зухель... может дырок насверлить в верху ящика (там где уже дырка для антенны), или можно не париться?

0
Вложение
creep
creep
Новичок

Регистрация: 06.05.2009

Москва

Сообщений: 30

22.07.2009 в 09:27:49

justvoodoo написал : только побаиваюсь закрывать, греется этот Зухель... может дырок насверлить в верху ящика (там где уже дырка для антенны), или можно не париться?

Не знаю ка зюксель себя поведет, но д-линк даже с кучей засверленных дырок в щитке грелся до зависания три раза в день, пришлось наружу выставить.

0
justvoodoo
justvoodoo
Новичок

Регистрация: 22.11.2008

Москва

Сообщений: 35

22.07.2009 в 09:36:44

creep: а какая модель Dlink-а?

Плохо :( очень не хочется наружу выставлять, некрасиво выйдет :(

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

22.07.2009 в 09:53:51

justvoodoo написал : Нормально?

Для первого раза хорошо! На кабели выходящие из стены (наружняя оболочка) сделайте маркировку (узкий малярный скотч - пишите на нём нагрузку и клеите в виде флажка).

0
justvoodoo
justvoodoo
Новичок

Регистрация: 22.11.2008

Москва

Сообщений: 35

22.07.2009 в 10:03:04

LAV написал : Для первого раза хорошо! На кабели выходящие из стены (наружняя оболочка) сделайте маркировку (узкий малярный скотч - пишите на нём нагрузку и клеите в виде флажка).

Спасибо! Маркировки собираюсь на выходных приклеить, и на автоматы тоже.

0
creep
creep
Новичок

Регистрация: 06.05.2009

Москва

Сообщений: 30

23.07.2009 в 08:51:58

justvoodoo написал : creep: а какая модель Dlink-а?

DI-524

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу