justvoodoo
justvoodoo
Новичок

Регистрация: 22.11.2008

Москва

Сообщений: 35

18.06.2009 в 23:03:42

Zion, большое спасибо за советы!

Про шинные разводки не знал, классные штуки!

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

19.06.2009 в 11:12:07

Zion написал : Не знаю как там у других производителей, у ABB по крайне мере можно и по два кабеля разного сечения пихать.

Этого делать не стоит.

Zion написал : Неотключаемый ток у автоматов, C - до 1,45 от номинального, B - 1,15.

Полная ерунда. Отличия В от С - в "хэлпе".

0
Zion
Zion
Местный

Регистрация: 02.03.2009

Москва

Сообщений: 216

19.06.2009 в 11:36:06

2Smily

Этого делать не стоит.

Видимо у нас разное представление о автоматах ABB.

Полная ерунда.

Сужу по данным из каталога ABB. Может быть я не правильно трактую график?

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

19.06.2009 в 11:49:00

Zion написал : Видимо у нас разное представление о автоматах ABB.

Видимо разное. Подключение 2-х монопровлолочных жил разного сечения и 2-х многопровлолочных жил разного сечения - это "две большие разницы".

Zion написал : Может быть я не правильно трактую график?

Вы неправильно трактуете график.

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

19.06.2009 в 13:02:54

Zion написал : Может быть я не правильно трактую график?

B,C,D соответственно зелёная, синяя, жёлтая - зоны срабатывания ЭМ защиты автомата.

0
Zion
Zion
Местный

Регистрация: 02.03.2009

Москва

Сообщений: 216

19.06.2009 в 13:22:16

2LAV

B,C,D соответственно зелёная, синяя, жёлтая - зоны срабатывания ЭМ защиты автомата.

С этим то нет вопросов. А что тогда обозначают красные линии на графике в верхнем левом углу? Нижняя левая ведь к B относится?

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

19.06.2009 в 13:39:24

Zion написал : А что тогда обозначают красные линии на графике в верхнем левом углу?

При любом производстве чего-либо существуют допуски - на графике линиями показаны границы диапазона для семейств автоматов до 32А, с 32А до 63А и 63А и выше. Хотя граница для автоматов до и более 63А находится на одной линии.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

19.06.2009 в 13:50:59

Zion написал : Нижняя левая ведь к B относится?

Smily написал : Отличия В от С - в "хэлпе".

http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=737906&postcount=28

0
Zion
Zion
Местный

Регистрация: 02.03.2009

Москва

Сообщений: 216

19.06.2009 в 13:55:10

2Smily Спасибо, разобрался.

0
justvoodoo
justvoodoo
Новичок

Регистрация: 22.11.2008

Москва

Сообщений: 35

22.06.2009 в 14:23:43

Еще раз спасибо всем за советы!

В общем в итоге я пришел к вот такой схеме:

(одну описку уже сам нашел - во внутреннем щитке оба УЗО не на 25А а на 40А) Посмотрите пожалуйста, всё ок?

0
Вложение
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

22.06.2009 в 15:52:04

justvoodoo написал : всё ок?

justvoodoo написал : (одну описку уже сам нашел - во внутреннем щитке оба УЗО не на 25А а на 40А)

Это Вы сами нашли. Для слаботочки: Вай-Фай, ТФ и другого лучше отдельный автомат до 6А (при необходимости запитать через UPS), а то "03" при отсутствии эл-ва набрать не получится или ставят обычную ТФ трубку (без питания от сети).

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу