Здравствуйте, в приложениях фотография дизельной котельной и схема. Я не спец в этом деле, схему рисовал "с натуры". Котельная смонтирована и вроде как проверена. Окончательный расчет с фирмой пока не произведен, но собираюсь сделать. Поскольку уже "поздняк метаться", подскажите, не заметили ли вы в схеме нечто ужасное и критичное, которое может аукнуться в обозримом будущем? На схеме не указал диаметров труб, там где-то от 2" до 0.5. Разводка СО коллекторная, ящики на двух этажах. Трубы медь и рехау, фиттинги их же, дымоход schiedel, топливный бак на улице в пристройке (эх, жаль, что котел туда не впихнул - шумный), радиаторы Керми, 19штук. Отапливаемая площадь чуть более 200м2. Жить будем не постоянно, наездами, зимой выключение котла не планируется, разве, что на темп. теплоносителя +30установить..

В частности смущает, совсем ли плохо когда подпитка СО холодной водой (мне сказали в фирме, что так делают, просто надо выключить котел и дать ему остыть). Может увидите еще какие критичные недостатки?

P.S.на схеме случайно наложилась ХВ на группу безопасности котла - не обращайте внимания:)

Помогите советом, люди добрые специалисты. Сегодня день расплаты.

0
Вложение
Байпасс
Байпасс
Старожил

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

17.06.2009 в 20:48:43

по нормам-на линии расширительного бака не должно быть никакой арматуры-у вас для синего бака аж два крана стоят... сам бак синий - то есть для ГВС не годится -а он ведь у вас играет роль расширителя бойлера ГВС. Непонятно -чего и куда качает насос ГВС???

0
Wazawai
Wazawai
Старожил

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4132

18.06.2009 в 01:01:33

Если схема точно соответствует установке, то работать это всё не будет.

Кто-то где-то что-то напутал.

0
kvost
kvost
Старожил

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

18.06.2009 в 08:31:23

Wazawai написал : Кто-то где-то что-то напутал.

Мягко говоря...

0

in my humble opinion

dimitriy
dimitriy
Новичок

Регистрация: 20.04.2009

Москва

Сообщений: 18

18.06.2009 в 09:26:31

да, видимо схема не соответствует установке, раз оно работает. Это уж я что-то недорисовал. Рисовал "с натуры" поэтому мог ошибиться.. Надо бы разобраться. ГВС прокачивает насос скважины, его нет на схеме. По поводу расширительных баков - их два. один красный на 50л для СО, подключен к котлу и один синий 18л стоит на гребенке для ХВ, который соединен с подачей ХВ без всякой арматуры. Я правда не понимаю, зачем для ХВ нужен расширительный бак и что происходит в гребенке... ладно, оставим все это, пока работает - пусть работает. Все равно я в этих вопросах полный чайник.

0
Палецкий
Палецкий
Старожил

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

18.06.2009 в 23:56:57

dimitriy написал : Я правда не понимаю, зачем для ХВ нужен расширительный бак

Расширительный бак иногда ставят вместо спускного клапана бойлера. Вода в бойлере при нагреве расширяется и может создать в системе сверхнормативное давление ..вот расширитель и берет это безобразие на свой контроль :)

0
Палецкий
Палецкий
Старожил

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

19.06.2009 в 00:00:51

dimitriy написал : Сегодня день расплаты.

Как по мне, то вполне рабочая схема. А Вы ее разве не запускали, не испытывали?

0
dimitriy
dimitriy
Новичок

Регистрация: 20.04.2009

Москва

Сообщений: 18

19.06.2009 в 09:21:50

да, я запускал систему. радиаторы отопления работают, нагрелись все за 15 минут. Воду проверить не могу, т.к. нет пока скважины. Просто опресовали систему отключив бойлер, вроде протечек нет, давление держится. Я собственно уже расплатился, т.к. мне как неспециалисту придраться не к чему, да и вроде все без обмана, даже комплектующие лишние вычли из счета. Но естественно я не гонял котел несколько дней. Так, 1-2 часа испытаний и выключил.

Я просто обращаюсь к вам с вопросом "насколько эта система будет удобна в обслуживании и не рванет через несколько месяцев. может что-то сделано так, что пока работает, а со временем начнуться чудеса". У меня приятель заказывал монтаж котельной, ему все сделали - проработало год, потом начались чудеса. Вызвал другую фирму обслуживающую и ему втюхали счет на 100тыс с переделками, мол кто так тебе сделал.

В общем смутил меня тот факт, что на мой вопрос "а настроили горелку?" мне ответили, что "зачем ее настраивать, дыма то нет, да и заводские настройки хорошие". Поэтому, зная (читал инструкцию к котлу), что настройки ведут начиная с подбора форсунок и заканчивая всякими измерениями газоанализаторами и пр. аппаратами у меня закралось сомнение, все ли нормально мне сделали. А аппаратура измерительная крайне дорога и не каждая монтажная фирма позволяет себе такую роскошь. В любом случае о настройке я с ними договорился, пообещали нормально сделать. Но в чем она заключается и как проконтролировать результат?

Да, и последний вопрос. Как все это хозяйство обслуживать и запускать? Там куча кранов. Что можно трогать, что нельзя? Единственное, что мне сказали, что надо раз в год делать подпитку СО если давление на ГБ котла падает ниже 1бар. Чтобы сделать подпитку надо выключить котел, дать ему остыть (мне подпитку сделали ХВ, хотя, слышал, что правильнее делать горячей), открыть кран подпитки и довести давление до 2бар. Ну и раз в год вызывать мастеров на чистку горелки. С чем я еще могу столкнуться. Например, если котел выключить зимой на 2-3 недели, как его потом включить в мороз, чтобы что-то не произошло? (бак утеплен, на улице, топливо -35, горелка с подогревом линии, теплоноситель-пропиленгликоль) - просто ключить котел и все?

0
Палецкий
Палецкий
Старожил

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

19.06.2009 в 23:40:44

2dimitriy Нормальная у Вас система и ничего в ней не рванет. По пуску такого котла ничего не скажу ибо не ведаю :( В догонку ...нет ничего критического в том, что Вы в горячую систему будете подпитывать холодную воду, но разумеется, лучше температуру теплоносителя убавить.

0
Гвоздь
Гвоздь
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 898

20.06.2009 в 10:51:14

А что, паяли низкотемпературным припоем?

0
Levit
Levit
Местный

Регистрация: 27.01.2009

Белгород

Сообщений: 729

20.06.2009 в 14:55:49

Если влить в в контур отопления холодную воду может треснуть теплообменник котла (особенно чугунный) поэтому подпитку делают либо на подаче либо ГВСом )

0