20.06.2009 в 18:18:16
Схема вполне рабочая ,не хватает обрат.клапанов на циркуляционных насосах (может и есть встроены в нак.гайки, на схеме нет), Предохранительный клапан на бойлере не указан? Обвязка бойлера тоже(где змеевик и к чему он подключен) ? на схеме не видно Проверьте как работает гор.вода
20.06.2009 в 21:18:09
dimitriy, а в чем рисовали схему? красиво )
22.06.2009 в 09:04:51
Все спасибо за комментарии.
Обратные клапаны есть, они выглядят как боченок в трубе, на схеме действительно забыл указать. Подпитка на входе котла по холодной воде, но буду выключать и остужать котел, чтобы подпитать. Рисовал в иллюстраторе, к сожалению не силен в автокадах и др. проектных программах. Рисовал больше для себя, чтобы не забыть что есть что, поэтому не использовал сниповских обозначений фиттингов...
Вчера опресовал воду (залил водой бойлер и в трубы под давлением 1бар), нагрев бойлера идет от котла, за 2 часа после включения котла вышел на рабочую температуру +60, система отопления за полчаса нагрелась до 90. Давление в системе ГВС-ХВС тоже держит. Горелка свистит, дымоход гудит.. надо привыкать к звуку. жуть. Так что вроде все рабочее.
Еще раз спасибо.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу