30.03.2006 в 16:09:14

Дано:

  1. Электрощитовая в новом доме.
  2. Этажные щитки на 14-ти этажах в 2-х подъездах.
  3. Эл. лаборатория провела пусконаладочные работы и просит за все 60 тыс. руб. при этом ссылается на ТЕРп-1 где затраты труда рабочих на пусконаладку 1-го автомата= 3 чел/часа
    Вопрос: Какие работы они должны провести за это время с одним автоматом (состав работ) и как на практике все это делается (какие требования энергонадзора)? Заранее спасибо за советы.
0
Геннадий Б
Геннадий Б
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1690

30.03.2006 в 17:42:32

2эл. любитель Нормативная трудоемкость проверки однополюсного автомата 1,5 чел.-ч (норма 1-03-001-1). Для трехполюсного (до 50А) -2 чел.ч, то же (до 200А)-3 чел.-ч.(нормы 1-03-002-4 и 1-03-002-5). Во вводных указаниях к расценкам говорится, что работы должны проводиться в соответствии с ПУЭ и СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства". Помимо проверки автоматов могут проводить: замер полного сопротивления петли фаза-нуль (1,5 чел.ч - 1 измер.) и измерение сопротивления изоляции проводок (0,4 чел.ч - 1 измер). Нормативная зарплата ПНР персонала в Питере сейчас 109,66 руб/чел.ч. Полученную зарплату умножьте на 2,37 (накладные расходы, прибыль, НДС).

0
эл. любитель
эл. любитель
Местный

Регистрация: 03.03.2006

Пермь

Сообщений: 423

30.03.2006 в 17:59:34

Да я все это тоже прочитал, но согласитесь- 1.5 чел/часа (а тем более 3) на 1 автомат помоему о-о-очень большой перебор вот в том то и вопрос какие конкретно работы они должны провести с этим автоматом? Мне кажется тот кто создавал ТЕР имел в виду что то не то.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

30.03.2006 в 18:14:14

Геннадий Б написал : Нормативная трудоемкость проверки однополюсного автомата

А что значит "проверка" - они что, его прогружать будут в свежепостроенном доме? Может лучше сказать проверка подсоединения проводов и номинала на одозначении - неужели они на него полтора часа пялиться будут? ;)

0
Геннадий Б
Геннадий Б
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1690

30.03.2006 в 18:18:51

2эл. любитель Не могу точно ответить на Ваш вопрос. Ищите документы, спросите у них.. 2BV

BV написал : они что, его прогружать будут в свежепостроенном доме?

Почему нет? Отключат нагрузку и...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

30.03.2006 в 18:23:41

2эл. любитель
Вам надо было присутствовать при работах, чтобы лично убедиться, что лаборатория прогружала ВСЕ автоматы.... во что я очень слабо верю...

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

30.03.2006 в 18:36:19

эл. любитель написал : Дано:

  1. Электрощитовая в новом доме.
  2. Этажные щитки на 14-ти этажах в 2-х подъездах.
  3. Эл. лаборатория провела пусконаладочные работы и просит за все 60 тыс. руб. при этом ссылается на ТЕРп-1 где затраты труда рабочих на пусконаладку 1-го автомата= 3 чел/часа
    Вопрос: Какие работы они должны провести за это время с одним автоматом (состав работ) и как на практике все это делается (какие требования энергонадзора)? Заранее спасибо за советы.

:)))
Найди нормального сметчика, он тебе их акт выполненных работ порвет, как тузик тапки. Просят много, торгуйся, требуй на каждый включенный в акт вид работ протоколы, выборочно (или на 100%, как хочешь) проверяй выполнение этих работ.

0
эл. любитель
эл. любитель
Местный

Регистрация: 03.03.2006

Пермь

Сообщений: 423

30.03.2006 в 19:22:10

BV написал : А что значит "проверка" - они что, его прогружать будут в свежепостроенном доме?

дело в том, что все квартиры сдаются без электрики и отделки т.е. нагрузки никакой нет и отключать собственно нечего. А, что такое прогружать это как?

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

30.03.2006 в 19:35:01

эл. любитель написал : дело в том, что все квартиры сдаются без электрики и отделки т.е. нагрузки никакой нет и отключать собственно нечего. А, что такое прогружать это как?

Да не прогружали они ничего! Это на стенде делается, а не в жилом доме - стенд тяжеленький, не потаскаешь! И норматив 3 часа относится примерно к "трехфазным автоматам с регулируемой токовой защитой на ток свыше 63 Ампер" - там таких много? "Прогрузка" однофазного 16-25 А на расцепление занимает около 3 минут, на несрабатывание - 1,1 часа, на электромагнит - минуту!

0
эл. любитель
эл. любитель
Местный

Регистрация: 03.03.2006

Пермь

Сообщений: 423

30.03.2006 в 19:45:17

Slawa написал : на несрабатывание - 1,1 часа

А как реально это происходит? Может вот они то имеются в виду эти 1,5 часа? Мне нужно как-то грамотно их отшить, а не просто послать на...

Slawa написал : Найди нормального сметчика,

дак я уже с 6 сметчиками общался никто не помог.

0
эл. любитель
эл. любитель
Местный

Регистрация: 03.03.2006

Пермь

Сообщений: 423

30.03.2006 в 20:27:50

Да и жена у меня сметчик.