Slawa написал : Бывает. Кабель-пятижилку скурили, вот и тянули одну фазу. И это, кстати, отличный пример того, что заказывать надо не протоколы измерений, и сами измерения живой лабораторией. Ну, поленился представитель заказчика лезть осматривать распайки - так по уровню пульсаций можно было "засечь" халтурщиков, прямо с пола...

К тому же светильники полное ..... (правда их наша администрация закупала - подешевле) во первых горят дроссели, а во вторых оба дросселя подключены совершенно одинаково - напрямую.Ну и соответственно глубина пульсаций до 55%! Если встретите такие в своей практике - обходите

0
Вложение
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

01.04.2006 в 12:36:46

Alex___dr написал : К тому же светильники полное ..... (правда их наша администрация закупала - подешевле) во первых горят дроссели, а во вторых оба дросселя подключены совершенно одинаково - напрямую.Ну и соответственно глубина пульсаций до 55%! Если встретите такие в своей практике - обходите

Спасибо. Причину выгорания дросселей не выясняли? У меня такие же проблемы были с дешевыми импортными светильниками (правда, снять их я не догадался, но ничего, еще не все поменял). Причина выхода из строя - низкое (для конкретной марки дросселя) напряжение питания. На 220 работают без претензий, а вот на 180-200 начинается затрудненный пуск (моргают), в случае "приваривания" контактов стартера - сгорают.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

01.04.2006 в 16:05:20

Slawa написал : Спасибо. Причину выгорания дросселей не выясняли? У меня такие же проблемы были с дешевыми импортными светильниками (правда, снять их я не догадался, но ничего, еще не все поменял). Причина выхода из строя - низкое (для конкретной марки дросселя) напряжение питания. На 220 работают без претензий, а вот на 180-200 начинается затрудненный пуск (моргают), в случае "приваривания" контактов стартера - сгорают.

С напряжением у нас все в порядке 217-224! Дело скорее всего во врожденных недостатках дросселей видимо съэкономили на сечении провода и железа, слишком уж они маленькие, да и обмотки с торцов открытые! Если интересно в понедельник могу произвести вскрытие, замерить диаметр провода и площадь сечения набора железа. А сгорело их уже штук 8 в течении недели.

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

01.04.2006 в 22:29:28

Alex___dr написал : С напряжением у нас все в порядке 217-224! Дело скорее всего во врожденных недостатках дросселей видимо съэкономили на сечении провода и железа, слишком уж они маленькие, да и обмотки с торцов открытые!

Да, мне они тоже миниатюрными показались...

Alex___dr написал : Если интересно в понедельник могу произвести вскрытие, замерить диаметр провода и площадь сечения набора железа. А сгорело их уже штук 8 в течении недели.

Да нет, не стоит замеры проводить. А вот насчет 8 штук в неделю - интересна вообще статистика выхода из строя. То есть за какое время сколько выходило из строя в процентном отношении - примерно, разумеется.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

01.04.2006 в 23:11:33

Slawa написал : Да, мне они тоже миниатюрными показались...

Да нет, не стоит замеры проводить. А вот насчет 8 штук в неделю - интересна вообще статистика выхода из строя. То есть за какое время сколько выходило из строя в процентном отношении - примерно, разумеется.

Статистику вести не догадался не знал что может пригодится. Но светильники дерьмо редкостное - корпус чуть ли не из фольги - в руки брать страшно вдруг погнешь! Патроны, что для ламп, что для стартеров хлипкие до безобразия. Мимо цеха проходит трамвайная линия, так они от вибрации то и дело гаснут! В общем нет слов.......

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

01.04.2006 в 23:34:03

Alex___dr написал : Статистику вести не догадался не знал что может пригодится. Но светильники дерьмо редкостное - корпус чуть ли не из фольги - в руки брать страшно вдруг погнешь! Патроны, что для ламп, что для стартеров хлипкие до безобразия. Мимо цеха проходит трамвайная линия, так они от вибрации то и дело гаснут! В общем нет слов.......

А поставщику рекламацию предъявляли? У нас на одном объекте после двух возгораний подряд удалось поменять 100% светильников за счет поставщика.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

02.04.2006 в 00:09:01

Slawa написал : А поставщику рекламацию предъявляли? У нас на одном объекте после двух возгораний подряд удалось поменять 100% светильников за счет поставщика.

А кто их (рекламации) предъявлять то будет? Закупали все материалы наши заводские снабженцы, монтаж ведет сторонняя организация, по разводке освещения можно судить какая! Так что одни заинтересованы в экономии, а другие поскорее закончить и получить деньги! А нам с этим освещением работать! А там кто знает что по документам проходит, может сплошной Philips!

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

02.04.2006 в 00:27:12

Alex___dr написал : А кто их (рекламации) предъявлять то будет? Закупали все материалы наши заводские снабженцы, монтаж ведет сторонняя организация, по разводке освещения можно судить какая! Так что одни заинтересованы в экономии, а другие поскорее закончить и получить деньги! А нам с этим освещением работать! А там кто знает что по документам проходит, может сплошной Philips!

Ну, не все так печально. Собери комиссию (пожарника включи, очень способствует) и накатай акт о том, что ввиду:

  1. высокой вероятности возгорания,
  2. высокой вероятности поражения персонала электрическим током,
  3. не удовлетворяющего нормативам уровня пульсаций,
  4. сам подумай что еще система электросвещения подлежит списанию и ПОЛНОЙ ЗАМЕНЕ. Приложи фотки, можно смету. Доведи документ до первого общего начальника с отделом снабжения. Тот шашку быстро заточит - есть документ, вдруг действительно пожар или еще что? Правда, со снабженцами отношения испортишь - смотри сам.
0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

02.04.2006 в 01:00:54

Slawa написал : Ну, не все так печально. Собери комиссию (пожарника включи, очень способствует) и накатай акт о том, что ввиду:

  1. высокой вероятности возгорания,
  2. высокой вероятности поражения персонала электрическим током,
  3. не удовлетворяющего нормативам уровня пульсаций,
  4. сам подумай что еще система электросвещения подлежит списанию и ПОЛНОЙ ЗАМЕНЕ. Приложи фотки, можно смету. Доведи документ до первого общего начальника с отделом снабжения. Тот шашку быстро заточит - есть документ, вдруг действительно пожар или еще что? Правда, со снабженцами отношения испортишь - смотри сам.

Очень сильно сомневаюсь, что меня кто то будет слушать! На счет правильной схемы подключения светильников я и своему начальству говорил и монтажникам, так те меня вообще не поняли какая может быть расфазировка однофазных сетильников! Хорошо еще что светильники хоть и сидят на одной фазе но подключены чере один на двухклавишные выключатели, можно переделать своими силами. А в общем все все знают и всем все пофиг.

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

02.04.2006 в 01:55:36

Alex___dr написал : Очень сильно сомневаюсь, что меня кто то будет слушать! На счет правильной схемы подключения светильников я и своему начальству говорил и монтажникам, так те меня вообще не поняли какая может быть расфазировка однофазных сетильников! Хорошо еще что светильники хоть и сидят на одной фазе но подключены чере один на двухклавишные выключатели, можно переделать своими силами. А в общем все все знают и всем все пофиг.

Хм. Пофиг им, пока все устно. Официально они "ничего не знают". По бумажке - зашевелятся. Но наживешь славу склочника...

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

02.04.2006 в 02:05:13

Slawa написал : Хм. Пофиг им, пока все устно. Официально они "ничего не знают". По бумажке - зашевелятся. Но наживешь славу склочника...

Ну это уже и так имеется! Подключение проще переделать самим, ну а сгоревшие светильники , пока еще идет монтаж - меняют подрядчики, потом же этим займутся заводские электрики! Они хоть и гоблины, но с этой задачей справятся.

0