ilektr
ilektr
Новичок

Регистрация: 25.03.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 38

30.03.2006 в 23:16:28

могут и на месте прогрузить автоматы =это я точно знаю. а вообще работы эти считаются дорогими. для нового (вводимого в эксплуатацию ) эл оборудования надо протоколы: 1 прогрузки автоматов 2 замер петли фаза -ноль 3 замер металлосвязи

4 замер сопротивления заземления (если оно есть ) 5 сопротивления изоляции 6 о подробностях замеров консультироваться у нормального электрика-а то любят они проводить лишние замеры

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

31.03.2006 в 03:05:52

эл. любитель написал : А как реально это происходит? Может вот они то имеются в виду эти 1,5 часа? Мне нужно как-то грамотно их отшить, а не просто послать на... дак я уже с 6 сметчиками общался никто не помог.

Реально - монтируем автомат на стенд, пропускаем через него ток, при котором он не должен расцепляться (по методике завода-изготовителя или по более общему ГОСТу) и ждем час - не отключится ли. Это самое долгое.

А насчет "грамотно отшить" - запросто. Понимаешь, это не ты должен был присутствовать при всех их "процедурах" (чтобы тебе тут не свистели), а они теперь должны доказать тебе, что эти работы сделаны! Они тебе должны предъявить подписанную их директором методику проверки, протоколы проверки, свидетельство о поверке измерительных приборов стенда и, о чудо, МЕТКИ на автоматах, что они прошли через пусконаладку. И так - по всем работам, за которые хочется денежек. Я тебе серьезно - торгуйся. Платить надо, но поменьше, чем просят.

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

31.03.2006 в 03:12:08

эл. любитель написал : Да и жена у меня сметчик.

Так попроси ее расшифровать, к каким работам (к каким конкретно автоматам) относятся конкретные записи в акте, проверь количества работ. Блин, где бы таких клиентов непуганных набрать? Тебе там в доме больше ничего сделать не надо? ;)

0
Геннадий Б
Геннадий Б
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1690

31.03.2006 в 09:53:25

2эл. любитель Жена, да и здравый смысл должны Вам подсказать следующее. По существу, Вы оплачиваете ИХ время, проведенное у Вас. Так сколько РЕАЛЬНО времени они провели у Вас? Умножьте это время на часовую ставку*количество людей, на коэффициент, который я назвал и ...положите деньги на стол. На объект их не пускайте. Они Вам должны оставить протоколы замеров с печатями, копию лицензии, свидетельства о поверке приборов. А, вообще, если был договор на их работы-надо смотреть туда. Если в договоре указано, что цена твердая, а у Вас нет претензий к качеству работ-Вы должны заплатить договорную цену. Цена обсуждается до подписания договора. Все это Вам говорит еще один сметчик...

0
эл. любитель
эл. любитель
Местный

Регистрация: 03.03.2006

Пермь

Сообщений: 423

31.03.2006 в 13:57:01

Огромное всем спасибо,сегодня попросил их продемонстрировать метки на автоматах прошедших пусконаладку и все, что посоветовал Слава, (вы бы видели их физиономии) короче они ушли думать, интересно что придумают? А вот вложение не открылось ибо "архив поврежден или имеет неизв. формат" http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=4247&d=1143759894

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

31.03.2006 в 16:55:35

эл. любитель написал : Огромное всем спасибо,сегодня попросил их продемонстрировать метки на автоматах прошедших пусконаладку и все, что посоветовал Слава, (вы бы видели их физиономии) короче они ушли думать, интересно что придумают? А вот вложение не открылось ибо "архив поврежден или имеет неизв. формат"

Они пошли мне лицо бить, с тебя стакан... :)
Сильно-то не обижай работничков - протоколы тоже денег стоят, и, кстати, немаленьких. Тебе-то реально ПРОТОКОЛЫ нужны будут, чтобы электроустановку в эксплуатацию допустить. И с тебя меток никто спрашивать не будет. То, что я тебе сказал - только повод для торговли, а не "пошел ты".

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

31.03.2006 в 22:18:03

Про метки на автоматах я в первый раз слышу, и про свидетельства о поверке приборов на стол выложить тоже....(абсурд) А так цена работ обсуждается до начала работ и закрепляется договором, не надо думать, что эти ушли а другие придут и сделают за копейки, в принципе объемы и цена стыкуются у всех примерно одинаково, плюс еще откаты за эти работы. Электролаборатория с переносными комплектами приборов на объекте может выполнить практически все виды заявленных испытаний ( также и прогрузку автоматов - тепловой расцепитель не обязательно грузить целый час), польза от испытаний несомненная, по опыту частенько приходилось монтажников тыкать носом в недоделки и брак в работе.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

31.03.2006 в 22:56:04

2Slawa

Кстати о работничках..... У нас в цеху в разное время меняли освещение две разные конторы, и обе посадили все светильники на одну фазу

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

31.03.2006 в 23:13:56

mmg написал : Про метки на автоматах я в первый раз слышу, и про свидетельства о поверке приборов на стол выложить тоже....(абсурд)

Действительно, если автомат номерной, метка нужна только на органах регулировки (как на тепловых реле). Если не номерной - как сами работники лаборатории могут быть уверены, что данный автомат был проверен и уж тем более доказать это заказчику?
А насчет абсурда - я извиняюсь, но в протоколах пуско-наладки ОБЯЗАТЕЛЬНО указывается срок поверки примененного прибора (ов). И заказчик вправе убедиться (затребовать подтверждающий документ), что ему оказана качественная услуга, а не взятые с потолка марки, номера и сроки поверки.

mmg написал : А так цена работ обсуждается до начала работ и закрепляется договором, не надо думать, что эти ушли а другие придут и сделают за копейки, в принципе объемы и цена стыкуются у всех примерно одинаково, плюс еще откаты за эти работы.

Это точно. Но нужно защищаться от мастеров, ухитряющихся выполнить всю пуско-наладку, не отходя от компьютера, а смету впарить, как за реальные работы.

mmg написал : Электролаборатория с переносными комплектами приборов на объекте может выполнить практически все виды заявленных испытаний ( также и прогрузку автоматов - тепловой расцепитель не обязательно грузить целый час), польза от испытаний несомненная, по опыту частенько приходилось монтажников тыкать носом в недоделки и брак в работе.

Тем не менее, заказчик вправе убедиться в полноте и качестве выполненных работ, заявленных в смете. И обязанность подрядчика - предоставить ему такую возможность.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

31.03.2006 в 23:24:03

Если мы в рамках данного форума начнем сейчас углубляться кто кому и кто чего - то мы это будем делать очень долго :) 2 Slawa Не бери ты так все в голову- голова то твоя, я просто высказал как мы работаем, другие - мне по барабану. В принципе я всем и всегда говорил, что где деньги, там и все сопутствующее - а эл.лаборатории процентов на 90 это чистое отмывание и обувание и ... денег с клиентов. (не забудем про 10 %). Удачи!

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

01.04.2006 в 10:04:41

Alex___dr написал : 2Slawa
Кстати о работничках..... У нас в цеху в разное время меняли освещение две разные конторы, и обе посадили все светильники на одну фазу

Бывает. Кабель-пятижилку скурили, вот и тянули одну фазу. И это, кстати, отличный пример того, что заказывать надо не протоколы измерений, и сами измерения живой лабораторией. Ну, поленился представитель заказчика лезть осматривать распайки - так по уровню пульсаций можно было "засечь" халтурщиков, прямо с пола...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу