19.06.2009 в 17:17:39
А ВЛ (воздушная линия)? и её длина?
19.06.2009 в 17:30:25
LAV написал : А ВЛ (воздушная линия)? и её длина?
50 мм.кв длина порядка 1300-1500 метров
19.06.2009 в 18:00:03
Из того что дали: Макс. ток 3х250А при ТП160КВА, ВЛ не менее 95кв СИП. Получаем: Макс. ток КЗ на столбе у счётчиков 4-5кА до 100м, на вводе в дом при 10м ток КЗ не более 1кА.
19.06.2009 в 23:59:01
LAV написал : а вводе в дом при 10м ток КЗ не более 1кА.
Лихо. под 2.5 - 3 кА при таком трансформаторе и в самом близком к КТП доме (метров 10-20). А в конце линии 230 А.
Файл с цифрами приделаю. Из него выходит, что автомат в голове линии (если она одна) по номиналу трансформатора (на 250 А) при кз в конце воздушки сеченим 50 мм2 не отличит от нагрузки :) слабовата магистраль для таких длин. Да и напряжение в конце линии какое будет? Чайник не включить.. Отсечка 10Iн такого автомата эффективна только при трёхфазных КЗ на расстоянии метров до 50-60 от ТП. Дальше - только "тепловуха". Схема сети нехорошая пока вырисовывается. Никогда ещё не удавалось нормально защитить неоптимально построенную сеть простыми методами. .
20.06.2009 в 07:52:40
avmal написал : 16.10 Перед счетчиком, непосредственно включенным в сеть, на расстоянии не более 10 м по длине проводки для безопасной замены счетчика должен быть установлен коммутационный аппарат или предохранитель, позволяющий снять напряжение со всех фаз, присоединенных к счетчику. 16.11 После счетчика, включенного непосредственно в питающую сеть, должен быть установлен аппарат защиты возможно ближе к счетчику, но не далее чем на расстоянии 3 м по длине электропроводки. Если после счетчика отходят несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется. Если после счетчика отходят несколько линий, снабженных аппаратами защиты, которые размещены за пределами помещения, где установлен счетчик, то после счетчика должен быть установлен общий отключающий аппарат.
А счетчик, перед которым стоит автомат - он считается непосредственно включенным в питающую сеть?
20.06.2009 в 08:40:00
Luddit написал : А счетчик, перед которым стоит автомат - он считается непосредственно включенным в питающую сеть?
Разумеется, если это не счетчик трансформаторного включения.
20.06.2009 в 22:44:29
avmal написал : Цитата: Сообщение от Luddit А счетчик, перед которым стоит автомат - он считается непосредственно включенным в питающую сеть?
Разумеется, если это не счетчик трансформаторного включения.
Но между сетью и счетчиком оказывается автомат? Что же тогда не непосредственное включение?
20.06.2009 в 22:50:50
2 Luddit
Да х.. с ним, с автоматом.. может стоять и рубильник..
Трансформаторы тока стоят или нет? Это определяет..
20.06.2009 в 23:19:00
Luddit написал : Но между сетью и счетчиком оказывается автомат? Что же тогда не непосредственное включение?
Между сетью и счетчиком не может стоять автомат - автомат и счетчик прямого включения могут быть составной частью сети. Вот если вместо счетчика стоят трансформаторы тока, непосредственно включенные в сеть. а ко вторичной их обмотке подключен счетчик, то коммутирующее устройство перед счетчиком без надобности. :)
06.07.2009 в 16:00:47
2avmal
мысль не уловил - сначала СИП в рубильник, потом медь 10мм2 через гофру к щитку к автомату, потом к счетчику 3 фазы? так делать?
акталаьный вопрос...