kerbetos
kerbetos
Новичок

Регистрация: 16.06.2009

Белгород

Сообщений: 41

24.06.2009 в 11:41:04

Палецкий Наверное уже крышу меняет

0
SER2009
SER2009
Резидент

Регистрация: 28.02.2009

Днепропетровск

Сообщений: 1017

24.06.2009 в 15:34:09

Я внимательно изучаю предложение Но ничего конкретного нет Насчёт крышы вы уж перегнули Уточняю при работе котла срывает пламя с запалной горелки в течении 20 секунд котёл гаснет

0
kerbetos
kerbetos
Новичок

Регистрация: 16.06.2009

Белгород

Сообщений: 41

24.06.2009 в 15:37:14

SER2009 написал : Уточняю при работе котла срывает пламя с запалной горелки в течении 20 секунд котёл гаснет

т.е. получается так

  1. Зажгли запальник - он горит нормально сколько угодно долго
  2. Разожгли основную горелку - при этом она разжигается нормально и горит, но тухнет запальник и как следствие автоматика тушит основную гореллку Я вас правильно понял?
0
SER2009
SER2009
Резидент

Регистрация: 28.02.2009

Днепропетровск

Сообщений: 1017

24.06.2009 в 15:59:18

Всё верно

0
kerbetos
kerbetos
Новичок

Регистрация: 16.06.2009

Белгород

Сообщений: 41

24.06.2009 в 16:01:50

Значит неисправна автоматика (неверно отрегулирована. Если котёл на гарантии то обращайтесь в сервисный центр магазина где покупали.

0
SER2009
SER2009
Резидент

Регистрация: 28.02.2009

Днепропетровск

Сообщений: 1017

24.06.2009 в 16:17:43

Сегодня проверю ещё одно предложение если нет надо связываться с заводом

0
SER2009
SER2009
Резидент

Регистрация: 28.02.2009

Днепропетровск

Сообщений: 1017

24.06.2009 в 16:23:13

Это бездымоходный котёл (Извените Админ убрал свое сообщение)

0
alian
alian
Новичок

Регистрация: 30.07.2006

Калининград

Сообщений: 42

24.06.2009 в 19:05:50

Как бездымоходный? А куда деваются продукты сгорания?

0
SER2009
SER2009
Резидент

Регистрация: 28.02.2009

Днепропетровск

Сообщений: 1017

25.06.2009 в 17:30:58

Бездымоходный или Парапетный http://www.helios.od.ua/instal_parap.htm

0
dmvt1
dmvt1
Резидент

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

25.06.2009 в 20:40:50

Там внизу этого котла под горелкой дыра шире маминой для забора воздуха, так что это обычный простейший атмосферник. А возможные причины я уже описал. В первую очередь, слабое пламя на запальной горелке, во вторую - катастрофический динамический просад давления газа на входе в котел, который приводит к затуханию запальника.

0
SER2009
SER2009
Резидент

Регистрация: 28.02.2009

Днепропетровск

Сообщений: 1017

25.06.2009 в 23:19:00

Спасибо всем причина найдена надо менять не крышу а дымоход Дымоход кирпичный (мавзолей) за 25лет внутри разгерметизировался три канала превратились в один Автоматику проверели След образом 1 витащили запальную горелку::;; подсоеденили навыворот:: подожгли запальную а потом спичкой основную всё работает ничего не гаснет ;; причина в дымоходе Всем спасибо